狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于低壓斷路器的型號和規格選擇

    關于低壓斷路器的型號和規格選擇

    有兩個問題一直很困擾:1.如圖,(RDM1)型號和規格,這種是屬于塑殼式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式嗎?此處是否是指后面的斷路器都是塑殼樣式,只有進線開關采用了框架式?(開斷能力的要求) CZW-40是哪一個廠家的型號呢?2.問題2 基于問題1 CZW-40-2500M/3P 電動操作,我的圖紙在進線柜,聯絡(luò )柜都有。這個到底是什么呢?在哪里會(huì )用到呢? 電容補償的右端,低壓斷路器 400M/3340 ,400M是殼架電流,而3340是序列號嗎? 因為后面還有的寫的是400M/32002 這倆有什么區別呢。 后面的整定電流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 這個整定,是跟型號有關系,還是常規整定

  • 請教低壓斷路器如何選擇?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分、合閘),自帶速斷、過流保護,最好有電能計量裝置,請問各位高人,選用哪種型號產品為好?國外、國內產品價位在何水平?

  • 論低壓斷路器的選擇和應用

    摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線、支路、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載、短路、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,如照明回路、電熱回路、電動機回路、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用

  • 續大鼻山------低壓斷路器的選擇

    大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能力時應注意標準所要求的是ICS還是ICU。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),降容不同。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,會(huì )造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,短延時的時間延遲至少要大于50ms。 其余的等高手來補充,嘎嘎!

  • 求助,怎么選擇低壓斷路器

    看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,過負荷電流啊?算不出短路電流怎么選擇斷路器啊?每條回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護啊?還需不需要配專門的保護呢?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢?

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極、二極、三極和四極式;按安裝方式分,有固定式、插入式、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。

  • 低壓斷路器型號及其參數詳解

    知識點:斷路器

  • 三級配電如何選擇低壓斷路器?

    三級配電中的第二級分配箱應如何選擇開關型號呢?是按保證前后兩自動開關之間能選擇性動作,動作電流宜采用前一級大于后一級,前一級動作電流宜不小于后一級動作電流的1.2倍選擇。還是按二級配電箱下的計算負荷進行選擇?這兩個好像很難對上吧。另外這里的動作電流是瞬時脫扣電流還是其他的呢?只考慮瞬時脫扣電流就行了么?多謝。

  • 低壓斷路器廠家型號大全

    低壓斷路器廠家型號大全ABB公司 E系列 F系列 S系列西門子 3WN6 5S 3VU13 3VU16施耐德 MT MW NS C65常熟開關廠 CW1 CM1上海人民電器 RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2廣州白云 BYE杭州之江 HSW1 HSW2 HSM1紅申電器 HSW1 HSW2 HSM1上海華通 ZW1 ZW2 SM30 SM40杭州日安 RAW1 RAM1上海精益 HA1 HM3廈門聯容電控 XKW1 XKM1正泰 NA1 NM1貴州長征電器 MA50 MA450 MB30華東電氣 EAW1 EAM1天津百利 TW30 TM30河北寶凱電器 BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2環宇集團 HUW1 HUM1杭州圣力 ZNW1 ZNM1良信 NDM1,NDM2凱隆 CKM33,CKW55,CKW88白云

  • 低壓母排和斷路器的選擇問題

    一個配電室準備采用兩臺2000KVA的變壓器分兩段運行,中間加母聯,不知變壓器低壓母排選用多大的導板?2片100x10的可以嗎?另外變壓器的低壓出線斷路器選用框架式的其額定電流是用3200A的還是4000A?謝謝

  • 關于低壓斷路器極數選擇的問題

    各位,偶是新手,請教一下關于低壓亂路器極數的選擇問題雖然知道這是個老問題,看了原來的一些帖子,但還是感覺不很系統比如說看了大鼻山的帖子,說在TN-C系統中嚴禁斷零,但PE與N分開后就可以斷零了阿普通的漏電開關(如插座)有沒有斷零的必要。單極與三極斷不斷零有什么影響啊。請教。

  • 談低壓斷路器的選擇和使用

    最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 1、按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法:(1)對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。(2)GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為30KA,取其1%,應是300A,電動機的總功率約在150KW,且是同時啟動使用時此時計入的反饋電流應是6.5∑In。(

  • 論低壓斷路器的選擇和使用『轉貼』

    最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 1、按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: (1)對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 (2)GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為30KA,取其1%,應是300A,電動機的總功率約在150KW,且是同時啟動使用時此時計入的反饋電流應是6.5∑In。 (3)變壓器的阻抗電壓UK表

  • 淺談低壓斷路器的選擇和整定

    淺談低壓斷路器的選擇和整定

  • 淺談低壓斷路器的選擇和應用

    淺談低壓斷路器的選擇和應用

  • 低壓室出線斷路器選擇求助

    工廠新增兩條生產線,需要新增兩臺個動力柜,從70m左右距離處低壓室敷設兩條電纜過來;一條185的,一條95的。現在是利用低壓室空閑的斷路器接口,因為第一次涉及到低壓室出線設計,有幾個問題想請教一下:1、低壓室出線一般選用什么類型的斷路器?我是這么總結的對嗎?一般三種類型:萬能式(框架)、塑殼式、微型斷路器,萬能式一般用做低壓室出線開關,塑殼多用在動力柜出線開關,微型的住戶配電用的比較多;2、現在低壓室兩個空閑的端口配的都是DW17額定電流為630A的萬能斷路器,各分別接出一條185的和一條95的,本來想直接接出的,好像斷路器大了,該怎么解決,可以整定小嗎,還是更換?

  • 關于低壓受總斷路器的選擇問題

    我舉個例子。 比如630kVA的干變,其計算電流為909A。 如果選擇ABB的Emax框架斷路器,該如何選擇其額定電流、長延時脫扣電流、瞬時脫扣電流了?我的想法是: 長延時脫扣電流是取計算電流的1.05~1.3倍嘛,因其為干變,所以取小點,909X1.1=999.9,則長延時取1000A; 又有長延時脫扣電流為0.4~1倍的額定電流,所以取斷路器的額定電流為1250A;最后的瞬時脫扣電流直接取8倍的額定電流,即為10000A。(但我同事告訴我,他們一般都是取8倍的長延時電流,我弄不懂瞬時電流跟長延時電流怎么又扯上關系了。)

  • 配電用低壓斷路器應如何選擇

    配電用低壓斷路器應如何選擇

  • 照明線路低壓斷路器選擇

    某公寓照明線路配電箱低壓斷路器原設計型號為NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,設計單位想改為VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),請問這樣更換合適嗎??jì)煞N設備之間的價格有什么差異?這些型號的具體意思是什么,我看不懂啊。

  • 選擇型低壓斷路器的發展動態

    選擇型低壓斷路器的發展動態陳德桂(西安交通大學電氣工程學院,西安 710049)摘要 在低壓配電系統的用電設備和分支回路增多的情況下,為了保證低壓配電線路供電的連續性和可靠性,選擇性保護變得越來越重要。本文介紹了近期低壓選擇型斷路器發展的動態,包括:局部選擇性提升到全局選擇性;低壓配電系統的選擇性保護范圍從電源側向終端側延伸;采用機械式短延時的選擇性小型斷路器。關鍵詞:低壓選擇性斷路器;全局選擇性和局部選擇性;機械式短延時脫扣器[ 本帖最后由 foxlove0002 于 2009-7-28 16:50 編輯 ]

點擊加載更多

低壓斷路器型號選擇

低壓斷路器型號選擇專題,為您提供低壓斷路器型號選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓斷路器型號選擇 相關的專業交流討論,更多低壓斷路器型號選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓斷路器技術要求

低壓斷路器分勵脫扣器

一本大道免费无码电影| 久久久国产精品福利片| HEYZO亚洲精品日韩精品换脸| 99r精品| 97在线播放| 亚洲欧洲日韩精品| 久久久精品欧美一区二区| 日韩a级| 欧日韩精品无码AV| 欧美一本大道高清视频| 日韩精品三区| 国产av日韩a∨亚洲av多人| 久久九九久精品国产综合一千收藏| 欧美亚久久综合一区二区色 | 南昌市| 国产熟女91熟女| 尤物视频在线看| 蜜桃成熟3| 白嫩在线77777777| 日本久久精品一区二区视频| 亚洲色区小说| 97久久婷婷五月综合色D啪蜜芽| 99中文字幕在线在线| 亚洲第二乱码视频在线| 一级人妻| 五月天色播欧美一级| 亚洲国产一区二区三区精品| 洞头县| 黄色分泌物是怎么回事| 国产精品人伦一区二区在线播放| 四虎欧美| 夜夜操夜夜| 日韩一区二区三区黄片| 日韩精品第一页| 四虎国产美女在线| 蜜芽亚洲av无码精品国产午夜| av电影在线一区| 在线日韩一区| 操操操av| 亚洲日韩主播在线| 亚洲欧美在线观看久99一区|