新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝
HSV1系列智能型低壓真空斷路器 主要適用于交流50Hz,額定工作電壓400V、690V,額定工作電流630A至3200A的配電網絡(luò )中,用來分配電能,保護線路,防止電源設備遭受過載、欠電壓、短路和單相接地等故障的危害。在正常條件下也可作為線路的不頻繁轉換之用。斷路器核心部件采用智能控制器,具有精確的選擇性保護,可避免不必要的停電,提高供電可靠性。該斷路器的最大特點是采用真空滅弧室,在分斷電流過程中沒有電弧噴出,因而特別適用在煤礦、化工、冶煉等環境條件惡劣的場所。 與空氣斷路器相比,該斷路器使用壽命長、短路分斷次數多、滅弧能力強、真正實現零飛弧。可用于目前空氣斷路器無法或不適宜使用的場所(如要求供電可靠性高;不允許經常停電檢修
工作電壓400--2000V工作電流1000--2500
知識點:直流斷路器
圖紙簡介: CW1斷路器,MT16N2/3P 1600A抽出式,TGW45-2000/3,DW15-630/3 380V,DW15-1000/3 AC380V,GFW1-2000M/3P等常用智能斷路器電氣原理圖 投稿網友: lbh871211 上傳時
智能型永磁機構真空斷路器是在上世紀90 年代末吸取國際上先進的真空斷路器技術而研制成功的新一代真空斷路器,具有體積小、重量輕、結構簡單、操作可靠、少維護、價格適中、使用壽命長等顯著優點。邯鋼動力公司在燒結廠、三鋼廠、20000 m3/h 制氧站使用該開關4 年多, 運行平穩,安全可靠, 受到操作者及維護人員的好評。 1 智能一體化永磁機構真空斷路器的結構
4.1GE的iVB小型智能斷路器,額定電流1250A,額定開斷電流31.5kA,相間距150mm,斷路器寬度480mm,采用低壓斷路器(以下簡稱ACB)緊湊型彈簧操作機構,可靠性高;采用優質真空滅弧室及觸頭元件,固封極柱,免維護,無需監測。低壓框架斷路器的機構簡單、小巧,過壓、過流等附件齊全,還配有智能脫扣單元,實現電流、電壓監測保護,斷路器自動脫扣跳閘,可實現四組常規分合閘、欠壓、過流線圈配置,及網絡(luò )閉鎖線圈實現斷路器之間的互鎖,快速脫扣裝置需要時可實現斷路器的快速分閘。因此采用低壓框架式斷路器機構作為小型化、智能化中壓斷路器不失為一種方案。 采用低壓斷路器機構的好處有以下幾點: (1)機構小巧,重量輕;
請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,機械壽命100000次,并配套相關智能裝置,實現“四遙”功能,還有通訊接口,及編程器、管理軟件。
請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會(huì )不會(huì )可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?
通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢?
1、請問低壓母聯斷路器如何選型??jì)啥文妇€(xiàn)進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡(luò )線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡(luò )線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡(luò )線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?
最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極、二極、三極和四極式;按安裝方式分,有固定式、插入式、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分、合閘),自帶速斷、過流保護,最好有電能計量裝置,請問各位高人,選用哪種型號產品為好?國外、國內產品價位在何水平?
新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項!!但愿意思表達清楚了!!本人積分少得可憐,還望大家給予支持!!
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線、支路、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載、短路、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,如照明回路、電熱回路、電動機回路、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
低壓智能真空斷路器
低壓智能真空斷路器專題,為您提供低壓智能真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓智能真空斷路器 相關的專業交流討論,更多低壓智能真空斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題