斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,短路開斷電流瞬時值為115KA,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA。難道是以有效值為準,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點。
請教各位高手:現有一個實際問題,等待解決。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,現用戶要求使用4000A真空斷路器,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,但是經詢問真空斷路器廠家,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,會(huì )有什么后果之憂?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求?急需,先謝謝了
斷路器額定關合電流和額定開斷電流怎么區分呢?額定開斷電流 : 額定電壓下開斷的最大電路電流額定關合電流: 合到已經短路的系統時,斷路器能閉合的最大短路電流 ??如何理解?
10kV開關柜型號為KYN28-12; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,我選擇的是630A/25KA。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,謝謝!
各位,你們計算出來的短路電流就作為斷路器的開斷電流了嗎?請問,這個短路電流是指的哪一點的短路電流?短路電流和開斷能力是什么關系?對于這一點,我很困惑,謝謝。我聽有的搞施工的人說過,咱們平時選的斷路器,往往將開斷能力選大了,這樣會(huì )增加不少投資,所以,關于這個開斷能力,到底是怎么樣計算出來,請教各位明白的。
高壓斷路器在使用中出現兩種參數:1.額定開斷電流:是表征斷路器開斷能力的參數。(網上查的)2.關合電流:是表征斷路器關合電流能力的參數。(網上查的)我有點不明白,怎么感覺跟一個參數似的,不解,求解答!謝謝!
在國網公司的標準中,對氣體絕緣的斷路器的額定開斷次數規定了1。8的一個累積效應系數,但是未規定真空開關是否也可以參考執行?詢問了好多真空斷路器廠家,他們都不贊同這個系數,不同意累積的概念,但是根據他的開斷曲線又很難統一進行界定,請問有好的辦法解決嗎?
請教各位,10kv進線柜的斷路器額定電流怎么算的,比如有兩臺變壓器出線柜,各帶1000kva的變壓器。進線柜,兩臺饋線柜,為什么有的人選用額定電流630的,有點選用1250的?我覺得1250完全是浪費啊
本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 編輯 這個柜子額定電流標了200A,估計是按CT電流標的。但是,這樣別人怎么知道斷路器額定電流630A還是1250A呢?
斷路器的額定電流In,是指脫扣器能長期通過的電流,也就是脫扣器額定電流。對帶可調式脫扣器的斷路器則為脫扣器可長期通過的最大電流。 脫扣器額定電流In,指脫扣器能長期通過的最大電流。長延時過載脫扣器動作電流整定值Ir,固定式脫扣器其Ir=In,可調式脫扣器其Ir為脫扣器額定電流In的倍數,如Ir=0.4~1×In。 短延時電磁脫扣器動作電流整定值Im,為過載脫扣器動作電流整定值Ir的倍數,倍數固定或可調,如Im=2~10×Ir。對不可調式可在其中選擇一適當的整定值。 瞬時電磁脫扣器動作電流額定值Im′,為脫扣器額定電流In的倍數,倍數固定或可調,如Im′=1.5~11×In。對不可調式可在其中選擇一適當的整定值。 斷路器之所以能夠在故障情況下迅速斷開,靠的就是內部的脫扣器,所以并不是斷路器是否加裝脫扣器,而是斷路器內一定會(huì )有脫扣器,否則就不叫斷路器了。 再有脫扣器并不是按照個數來算的,而是根據實際設定不同的參數值(常延時脫扣、短延時脫扣等),只要斷路器內部的電流傳感裝置檢測到流過斷路器的電流達到某一設定的定值和時間后斷路器就會(huì )動作跳閘。最近學習的知識,大家分享一下,不對的地方還
本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,額定電流的問題始終沒有弄通,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,所以我很迷惑,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感謝了!
高壓真空斷路器的選擇中(最主要的參數為額定電流、短路電流、熱穩定電流,動穩定電流),通常額定電流有630A,1000A,1250A,2000A,幾種,最小規格為630A,630A是高壓斷路器的額定電流,這已經是最低的了,20KA、25KA是斷路器的短路電流,依據變壓器的阻抗和次級電流算出來的, 所以差不多2000KVA以下變壓器都選用630A,例如:315KVA的計算電流 315/1。732/10=18A,也選用630A 但我沒搞明白,為何高壓斷路器的額定電流會(huì )那么高,是不是要考慮其它的因素(最大運行方式、沖擊電流等),請教各位了,謝謝!
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
本人初次涉及電站一次系統圖,其中有斷路器的選型,看了一些資料,還是不太明白,想在這請教各位,還望指點,不勝感激!1.額定電流是不是只有630A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 4000A這幾個等級?2.比如說型號為 KYN28-12 3150A/40kA,其中的40kA是什么值?3.額定峰值耐受電流 額定短路開斷電流 額定短時耐受電流 分別是什么含義?(請說的直白一點,謝謝!)它們相互之間可有數值上的關系?它們與額定電流可有關系? 比如說,電路電流540A,選用額定電流630A的斷路器,那么額定峰值耐受電流 額定短路開斷電流 額定短時耐受電流 能不能選定下來?問題有點多,或許問得有點外行,還是請各位仁兄不吝指教,拜謝!
當斷路器運行電壓低于額定電壓時,其額定短路開斷電流將變大,但具體變多少,有沒有經驗公式?例如:ABB的VD4,其額定電壓為12KV,如果用于3KV的柜中,其額定短路開斷電流將為多少?
我記得在某個地網頁看見過相關的討論,現在找不到了.煩請哪位知道有關于線路(電纜)充電電流方面,尤其是斷路器開斷充電電流方面的,告知一聲.謝謝了!我的問題沒說明白,我補充一下吧。當變壓器或輸電線路加載時,平行的導線會(huì )產生電容性靜電負荷。這個過程會(huì )產生一個電流,即充電電流。充電電流是有害的,越小越好,而且往往需要特殊的設備予以中斷。選擇高壓斷路器來開斷此充電電流。斷路器在架空線路上可以開斷充電電流最大是10A,在電纜線路上開斷充電電流最大是50A。可以根據充電電流的計算來判斷架空(電纜)線路多長會(huì )產生10(或50)A的充電電流,然后依據此距離布置斷路器開斷有害的充電電流。我的問題是:在架空線與電纜混合的線路中(進出建筑物有小段電纜,其余為架空線),斷路器的最大開斷電流應該定為多少?(即斷路器應該如何合理地布置選擇)
我公司現為兩臺630KVA的變壓器,電力公司為我公司設計的高壓KYN屏,其中的進線和兩路出線三臺真空斷路器型號均為CV1-12/T630-25 114,是常熟開關廠的,從斷路器上看它的額定電壓為12KV,額定電流為630A。從進線計算,兩臺630KVA=1260KVA,I=1260/1.732*10=72.7A,斷路器的額定電流應為100A左右,更別說出線的斷路器額定電流只有40A左右,但電力公司設計的三臺真空斷路器額定電流均為630A,太大了。我考慮是否計算方法有誤,是否應為I=1260/1.732/0.4=1818A,那么額定電流又小了,我有點糊涂了,請高手指點一下。最好有計算數據,謝謝!
求購額定電流4000A,開斷50KA真空斷路器,能滿足海拔3800米,用于KYN28-12G,可以做的廠家回電話13673812488,或者郵件 zepc@163.com
斷路器額定開斷電流應大于短路電流。。對這句話不理解,也就是說短路電流應小于開斷電流,那么,當發生短路時,此時的短路電流是小于斷路器的開斷電流的,達不到斷路器的開斷電流,斷路器斷開不了呀?
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
高壓斷路器額定開斷電流