請問:1.MCU運行監視功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分斷及越限跳閘功能是什么意思.有什么用? 謝謝!
設計院設計低壓開關柜進線柜框架斷路器設計框架電流為6300A,廠家說國內框架斷路器4000A以上不可靠,請大家發表意見!
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?
請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會(huì )不會(huì )可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
前些日子才知道,框架斷路器分斷流能力外,還分2段3段4段保護單元,想問問,這有什么區別哈?在什么時候什么情況下使用這些 呢?恩,謝謝各位了。
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。
請問施奈德MW和MT系列框架斷路器在功能上有什么區別?我在網上查的價格,同種電流規格固定式的產品,兩種相差很大,還望各位高手指教一下。
求助,誰能幫我理解一下,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的。
比如80kva變壓器的電壓總開關選擇HA1-2000/630A框架斷路器,最低能整定到多少A?能起到保護變壓器的作用么?
今天調一套GCS柜子,里面有一個施耐德的框架斷路器,通電時,在合位的時候也儲能。這個現象怎么理解,歡迎大家討論哈~~~~另外,今天我發現一個秘密,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,discharged和處于兩者之間狀態。大家有觀察過沒?
.初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會(huì )怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.
假如一個斷路器的整定電流值為1000A:(1):長延時過電流保護是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?時間是不是240s呢?(2):短延時過電流保護是不是等于3X1000=3000?時間t等于0.4s(3):瞬時過電流保護是不是等于8X1000=8000A?有沒有時間的?(4):接地電流保護是不是等于0.4x1000=400A 時間是不是0.4s
低壓框架斷路器,又稱萬能斷路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路
低壓框架斷路器,又稱萬能斷路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路器,采用空氣滅弧,通過滅弧柵拉長、切斷、冷卻從而熄滅電弧,斷路器開斷短路電流達50/80/100/150kA。 框架斷路器前部操動機構,操動機構旁邊安裝有智能脫扣單元,智能脫扣單元是低壓斷路器的大腦核心,通過電流電壓傳感器獲得的參數,實現電參量的計算,并根據設定LSIG(長延時、短延時、瞬動、接地故障)動作值,與機構配合動作,實現斷路器根據不同過載、短路等情況跳閘,實現保護功能。 斷路器后部滅弧室及上下出線端,后部下面三相出線端安裝有與脫扣單元配套的電子式電流傳感器,還有供電的電磁型電流互感器,提供脫扣器的操作電源。 框架斷路器操動機構為斷路器提供分合閘速度,足夠快的速度熄滅電弧,機械壽命一般10000
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
兩臺框架斷路器的額定電流相同,各裝有(瞬時)失壓脫扣器.但兩臺框架斷路器非同一廠家. 用途:市電與發電的互為切換. 現機械聯鎖無法實現,只能用電氣聯鎖. 如果兩路同時來電,合上其中一臺,另一臺"電氣合閘"無法合上,但是按下"機械合閘"此臺"合閘指示燈"閃亮一下,同時兩臺處在分閘狀態.反之"合閘指示燈"也閃亮一下,但是一臺處在合閘狀態,另一臺還在處在分閘狀態."合閘指示燈"閃亮一下,萬用表量主回路,未通.請教:此現象怎么回事?能否通電運行? 急!
我們這里現有一個設計方案,要求對框架斷路器跳閘回路進行斷線監視。為此擬讓分勵線圈長時帶電。但無法確知的是:分勵線圈如長時帶電,最大允許通過的電流?最大承受電壓?在多大電壓以下,100%不會(huì )誤動?請朋友們指點迷津,多謝!
直流框架斷路器
直流框架斷路器專題,為您提供直流框架斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流框架斷路器 相關的專業交流討論,更多直流框架斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題