一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,這方面有什么規定嗎?
1、請問低壓母聯斷路器如何選型??jì)啥文妇€(xiàn)進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡(luò )線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡(luò )線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡(luò )線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,問題是這樣的:1、熱湯池、壓面機、和面機、攪拌機、消毒柜、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護?2、滅蠅燈、殺菌燈、運水控制箱、高身雪柜保溫車 、洗米機這些設備都用什么樣的插座?3、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線?初行本行不行請大家幫幫忙,有什么相關廚房的書可以學的 嗎?
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
適用于交流50Hz,額定工作電壓690V及以下,額定工作電流至1600A的電路中作不頻繁轉換及電動機不頻繁起動之用。斷路器具有過載、短路和欠電壓保護功能,能保護線路和電源設備不受損壞。 技術參數 極數:三極額定電流:400-800A可調分斷能力:36KA 400VAC 附件:插入式底座PM-8SW3插入式底座PM-8SW4板后接線端子ST-8SW3板后接線端子ST-8SW4報警開關AL輔助開關AX分勵脫扣SHT欠壓脫扣UVT漏電報警EAL端子座SLT操作手柄V/F/S電氣操作裝置MD機械連鎖MI(3P);MI(4P)手柄HT長端子蓋TCL(2P);TCL(3P);TCL(4P)標準認證 IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低壓開關設備和控制設備 總則》IEC60947-2 GB/T14
施耐德直流斷路器全系列選型 包括微型斷路器 大電流塑殼斷路器
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
新入行,想了解一下小型斷路器的如何選型?
大家好:我是做光伏發電這塊的,最近偶然接觸了額定電壓輸出AC 3*277/480V的逆變設備,斷路器電流在50A左右,問了國內很多做斷路器的廠家,都沒這個電壓等級,國內的電壓都在230/400,一查資料,發現這是美國工業用電的電壓等級,自己發現ABB-SH200系列的微斷,貌似美標UL/CSA的標準是480Y/277,自己覺得應該能用,但不敢確定,麻煩壇子高手解答一下!
施耐德斷路器選型-2016,供大家參考使用。
知識點:雙件數片斷路器
請問下各位大神為什么這個總開選125A/4P
收錄于話題
關于斷路器選型調查的結果分析沒有做過調查,對這個調查的結果的分析只能是我的個人看法。朋友們如有興趣,不妨查看下面這個帖子進行分析:http://co.163.com/forum/content/1723_303895_1.htm到我撰寫這個分析的時候的結果如下: 常熟: 65票 正泰集團: 38票 上海人民: 31票 德力西集團: 23票 上海華通電氣:13票 杭州之江: 11票 上海精益: 11票 人民電器集團:10票 其它: 9票 貴州長征: 7票 天津百利: 6票 天正集團: 6票 天水二一三: 5票 北京明日: 3票 江蘇凱隆: 3票 武漢銀鼎: 3票 武漢合力: 2票 北京正北元: 1票 杭州日安: 1票 上海麥克
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
法泰電器的斷路器上有幾種選型6KA 10KA 25KA 等,說是短路器的分斷能力。比如說10KA 是指啟動電流或者短路電流達到10KA就沒能力保護了? 那在電氣建筑設計中,各根據什么來選分斷能力了?比如照明線路,選10KA還是6KA的還是更大的?那動力線路了? 希望看到此帖的各位工程師幫忙解答!謝謝!
最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。
電纜及斷路器選型計算書:) :) :)
直流斷路器選型
直流斷路器選型專題,為您提供直流斷路器選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流斷路器選型 相關的專業交流討論,更多直流斷路器選型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度