C65A 1P C10A ,C65N 1P C1A C65N 1P C10A ,C65N 1P D1A C65N 1P D10A ,C32N 1P C1A--(61140) C32N 1P C2A--(61141),請教各位以上各表示方法具體都什么意思?適用于何種情形?還有VIGI漏電的使用,在系統圖上要標注出0.03A嗎?先謝謝各位..
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
貢獻斷路器資料multi9系列C65N
因前期和設計院沒溝通明確,只說預留一部分16A斷路器,結果預留的都是C型的。請問熱心的專業工程師假如不更換成D型的,仍舊采用C型這種斷路器可以帶幾臺80W左右的風扇?會(huì )不會(huì )產生其它問題?(其實是空調內機,只因為內機里裝的電氣部分為80W風扇)
請哪位老師講講施耐德DPN斷路器與C65N有什么不同?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會(huì )動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A(yíng)相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
請教達人:請問在應用上C65N-i與C65N有什么區別?從資料上看,新推出的C65N-i與之前C65N最大的外觀區別,表現在接線端子上, C65系列的接線端子緊固螺絲位于 斷路器上下端殼體中部 C65N-i系列的接線端子位于 斷路器殼體的偏右側。值得注意地方是C65N-i 的極數劃分:分為 1P : 18mm 1P+N:18mm 2P :36mm 3p : 54mm 3P+N: 54mm沒有4P型式。這樣一種設計的斷路器,在應用上,是針對哪種應用場合呢》?
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
NB1Z-63和 C65N/H/L-DC的斷路器上面標的+、-是什么意思?為什么進、出線端的極性+ 、-不對應?
C65N-63可以嗎?路燈電纜一般比較長,負荷比較小,就是要這么粗的電纜啊咋辦?選殼架100A的斷路器?額定電流選32A?
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會(huì )燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
前段時間聽ABB的技術工程師說過,9個斷路器并裝在一個箱體里面,降容系數大概為0.7,也就是說,比如計算電流為28A時,就不能選32的斷路器了,需要選50A斷路器了(28x1.1/0.7=44)。以前只知道有這么回事,選擇斷路器的時候也只是適當放大點,現在想想有點后怕。不知道大家怎么考慮?降容系數怎么選?是以廠家的為準嗎?
我是一個搞水暖的,特別想學習電專業,問幾個問題,希望各位老兄能回復:1、斷路器,隔離開關、漏電斷路器、空氣斷路器分別用在什么地方,有什么用處和區別?2、電表的型號怎么選,從什么地方選?3、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,然后再從燈引線接開關,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,這是怎么回事?勞各位大俠回個帖子。
c65n斷路器
c65n斷路器專題,為您提供c65n斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與c65n斷路器 相關的專業交流討論,更多c65n斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題