狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • 斷路器這樣安裝是否正確

    斷路器這樣安裝是否正確

    請教大家,如圖中直流斷路器這樣的安裝方式:斷路器參數為:額定電壓Ue=690V,額定電流In=400A,直流熔斷器參數為:額定電壓是1000VDC,額定電流是500A。我有兩個疑問:1、這樣的安裝有沒有問題2、是否可選兩2P的斷路器替代,或分別讓其中的2P并聯使用更合適3、有些朋友給出了3P+1的接法,但與我實物走線不同,請大家看看圖2和圖3謝謝大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 編輯 ]

  • 小型斷路器能否側著安裝?

    我單位要將10KV開關柜里的控制和信號回路的膠木保險換成小型斷路器,請問是用直流斷路器好還是用交流斷路器好(控制電源是直流220V)?斷路器能否側著安裝(接線端子在開關的左右側)?

  • 請教:NZM10斷路器的安裝(急!!)

    我廠#4所低壓室使用穆勒NZM10-630A斷路器,成套廠在安裝時將該斷路器側裝,但該斷路器安裝說明要求要垂直安裝,請問側裝后會(huì )有什么問題,是否會(huì )造成斷路器誤動?請哪位高手幫忙解決一下,謝謝!

  • 請教高壓斷路器的安裝問題。

    高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會(huì )自動調準?

  • 請教:小型斷路器的安裝規范

    請教各位小型斷路器(空開)32-630A的安裝規范有嗎!主要是想了解相間絕緣膠片的一些規范!!!謝謝了…………………………………………………………………………………………………………………………………………小弟新建電氣技術人員之家群:15913504

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 淺談漏電斷路器的安裝與使用『轉貼』

    目前,我們大都選用DZ20L系列四級漏電斷路器作為漏電總保護。在安裝使用的過程中,由于部分漏電斷路器頻繁的誤動作而無法正常供電 ,工作人員因此拆除了其內部的漏電脫扣器,使漏電斷路器喪失了漏電保護的功能。那么,是什么原因造成漏電斷路器頻繁的誤動作?筆者通過研究分析,認為存在的主要問題有: (1) 安裝使用的環境及條件達不到要求; (2) 額定漏電動作電流及分斷時間選配的不合理; (3) 保護方式不完善; (4) 其它原因。 下面筆者就存在的問題及其原因進行粗淺的探討與分析,并提出應采取的措施。

  • 變壓器與安裝斷路器個數問題?

    請教: 30KVA變壓器二次側導線經低壓隔離開關HRW-500V/800A(刀熔) 進入房式配電箱,在配電箱中準備安裝4個框架值為100A、整定值為63A的斷路器行嗎?(怎樣看合適不合適) 我的觀點理解正確嗎? 1.30KVA變壓器二次側額定電流為:30*1.44=43.2 A (是否負荷電流大于43.2就燒毀變壓器?) 2.我總認為各路負荷不大于30kw,變壓器就能正常工作,當大于時就會(huì )燒毀,但單位師傅說負荷50KW也沒有問題,就是符合不運作 (這樣不燒毀變壓器嗎?) 3.低壓隔離開關HRW-500V/800A(刀熔)起到保護變壓器的作用,如果“問題1”真的是那樣,刀熔也沒有起到應有的作用吧? (如符合電流為50A,低壓隔離開關HRW-500V/800A 看它的額定電流為800A)

  • [轉載]淺談漏電斷路器的安裝與使用

    淺談漏電斷路器的安裝與使用

  • 金鐘默勒NZM12斷路器安裝手冊

    請各位需要的老兄盡情下載。我在網上找了很久才找到的,不敢獨自享用,請各位共享。

  • 對真空斷路器的安裝要求是什么

    真空斷路器在制造廠均過了認真裝配,仔細調整和出廠試驗檢查,一般不需要卸拆和調整,只需檢查各蕾姐螺釘應無松動,否則應擰緊即可。 然后用2500V兆歐表遙測絕緣電阻值:在合閘狀態,每相對地不應小于1000MΩ;在分閘狀態,動靜觸頭間也不應小于1000MΩ。為檢查真空滅弧室的真空度,可采用工頻交流耐壓試驗,即在分閘狀態下,動靜觸頭間加工頻電壓42kV,耐壓1min。為檢查絕緣部分,在斷路器合閘狀態下,觸頭與基座間加工頻電壓38kV,耐壓1min,均為合格。

  • 安裝SF6斷路器有哪些技術要求?

    安裝SF6斷路器有哪些技術要求? 安裝SF6斷路器時有關技術要求如下: (1)熟悉制造廠說明書和圖紙等有關的技術資料,編制安裝、調試方案,準備好檢漏儀器和氮氣等。 (2)本體安裝時,各相之間的尺寸要與廠家的要求相符,特別是控制箱的位置。 (3)套管吊裝時,套管四周必須包上保護物,以免損傷套管。接觸面緊固以前必須經過徹底清洗,并在運輸時將防潮干燥劑清除。 (4)六氟化硫管路安裝之前,必須用于燥氮氣徹底吹凈管子,所有管道法蘭處的密封應良好。 (5)空氣管道安裝前,必須用干燥空氣徹底吹凈管子,安裝過程中,要嚴防灰塵和雜物掉人管內。 (6)充加SF6氣體時,應采取措施,防止$F6氣體受潮。 (7)充完SF6氣體后,用檢漏儀檢查管接頭和法蘭處,不得有漏氣現象。

  • 斷路器究竟該安裝在電表向前還是后?

    技術措施中:4.2.3 計費電表后宜裝設斷路器。但設計中有時會(huì )將斷路器放在電表前,電表則集中放置,請問:這樣做有什么不妥嗎?如果電表后段部分發生短路,會(huì )不會(huì )對電表造成損壞?

  • 求 zn斷路器系列安裝尺寸

    求最新高壓斷路器 電流互感器 電壓互感器 等一系列 高壓電器的 安裝 外型尺寸 圖紙 或 網站 先謝謝 好心人 奉獻精神本人學習高壓中 希望各位前輩 各位 大師 指教 有好的學習建議的話希望能給小弟指出 有好資料的話 希望也能給小弟 學習學習 再次謝謝 大家感謝各管理各斑竹 提供的 平臺讓我有學習 請教的機會(huì )我的油箱是 359755302@qq.com

  • 電焊機上可以安裝漏電斷路器嗎?

    安規規定,電焊機的電源線不能超過3~5米,可在工廠里電焊機需要經常移動,現場的檢修電源箱數量不多,不得不加長電源線,可領導檢查說不合格,我想把漏電開關直接裝在電焊機上,這樣可以接更長的電源線,不知可不可取?請大家發表自己的看法。

  • 關于斷路器安裝于配電箱的尺寸問題

    請教個問題,請問微型斷路器安裝在照明或動力配電箱中,斷路器之間的間隔以及斷路器與配電箱內壁的間隔由規定嗎?一般經驗數據是多少?

  • 塑殼斷路器在配電盤安裝空間問題

    現在樓主手上有個配電盤,內部尺寸大概是500*400MM,想放一個1250A,尺寸是406*138MM的塑殼斷路器。請問配電盤大小會(huì )不會(huì )太擠了,有沒有相關的規范規定。謝謝

點擊加載更多

斷路器安裝

斷路器安裝專題,為您提供斷路器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器安裝 相關的專業交流討論,更多斷路器安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器選擇

dpn斷路器

亚洲 欧美 另类 日韩| 午夜在线观看免费观看 视频 | 亚洲国产精品VA在线看黑人张液| 人妻丰满熟妇av无码区hd| 韩国午夜理论2020| 天堂AV一区二区| 国产骚妇在线观看| 久久久精品综合| 亚欧在线| 日日夜夜撸| 偷拍一区二区三区视频| 天堂欧美精品| 国产精品偷乱一区二区三区| av动漫在线观看| 伊人干综合| 国产日韩亚洲大尺度高清| 中文精品综合在线播放88| 成人一区免费观看| 亚洲AV无码乱码日韩| 欧美精品1区aaa| 国产精选传媒AV| 肇源县| 午夜福利亚洲A欧洲| 欧美日韩最新国产精品一区二区 | 91桃色视频| 秋霞91颜射| 午夜久久精品| 456亚洲视频| 福利2区| 一日本道久久久精品国产| 久久久久久久久久久久久久| 久久99久国产精品黄毛片老牛 | 99草久久| 东北妇女精品BBwBBW| 亚洲精品无码久久久久牙蜜区| 国产Av性天堂| 国产激情亚洲| 人妻一区在线| 欧美激情久久久| 久久久精品一区AAA片| 夜夜嗨av一区二区三区网站|