  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 關于有少量柱的剪力墻結構

    如果框架部分承受的地震傾覆力矩不大于結構總地震傾覆力矩的10%時,按高規8.1.3條的要求:按剪力墻結構進行設計,其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計;條文中又說明:當框架部分承擔的傾覆力矩不大于結構總傾覆力矩的10%時,意味著結構中框架承擔的地震作用較小,絕大部分均由剪力墻承擔,工作性能接近于純剪力墻結構,此時結構中的剪力墻抗震等級可按剪力墻結構的規定執行;其最大適用高度仍按框架-剪力墻結構的要求執行;其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計,也就是說需要進行本規程8.1.4條的剪力調整,其側向位移控制指標按剪力墻結構采用。意思是剪力墻機構中局部有幾根柱子甚至就算一根柱,也需要滿足8.1.4條的剪力調整嗎?pkpm中對剪力墻結構中存在這種情況的不知道有沒有進行調整呢?請各位大俠賜教

  • 剪力墻結構中哪個是邊梁/

    剪力墻結構中哪個是邊梁/

    在對于該層梁哪個是邊梁,和監理爭得比較厲害,設計單位是名義上是北京的一家不出名的機構,望眾多高手指出哪個是邊梁,謝謝。

  • 對剪力墻結構外墻的理解

    對剪力墻結構外墻的理解

    剪力墻結構外墻中設計梁下部的填充墻配筋如何考慮?

  • 什么叫短肢剪力墻結構啊

    請教各位老師,偶一直沒有弄明白什么叫短肢剪力墻結構,是大部分墻肢長度都在5~8倍厚度的剪力墻結構嗎?那高規又規定高層建筑結構不應采用全部為短肢剪力墻的剪力墻結構,且在抗震設計時,筒體和一般剪力墻承受的第一震型底部地震傾覆力矩不宜小于結構總底部傾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墻占多少百分比是短肢剪力墻結構,又什么時候是一般剪力墻結構了,麻煩各位老師不吝賜教

  • 剪力墻結構錯層可以這樣建模嗎

    剪力墻結構錯層可以這樣建模嗎

    請問各位大神,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,不形成封閉的房間呢?

  • CADKING住宅-剪力墻結構

    圖紙簡介: 住宅-剪力墻結構住宅-剪力墻結構住宅-剪力墻結構 投稿網友: lb19880828 上傳時間: 2013-12-04 圖紙省

  • 剪力墻結構外墻怎么砌筑?

    砌體材料采用加氣混凝土砌塊。約束邊緣構件之間的墻高900mm,怎么個砌筑形式?依照哪個規范?需要注意什么?請大神門指教了。。。

  • 剪力墻結構應該注意哪些?

    我是還未畢業的菜鳥,在設計院實習。基本都是做框架的,沒做過高層,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,而是跟著做當練手)。7度區,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家傳授下經驗啊,譬如鋼筋類別、砌體填充墻的選用,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了!!!!

  • 剪力墻結構暗柱能穿管嗎?

    地下室剪力墻結構暗柱能穿管嗎?DN100的塑料或鑄鐵管,加剛性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多圖上都有穿管,問了結構的又說不行,搞不明白了

  • 剪力墻結構對首層的處理?

    最近正在做一剪力墻結構的學生宿舍層高3.6m,基礎是樁承臺的(無地下室)樁頂標高-2.350承臺高度800,問題如下:首層高度3.6 墻厚現在取得是200,承臺頂標高-1.600,這樣計算時取首層層高就應該是5.2m,按照《高規》7.2.2條規定 不小于層高的1/20算下來就是260,可是墻厚200應該是不會(huì )變了,這樣該如何處理?請各位幫幫小弟!期間問了一下師傅,他說在0.000處作剛性地面首層層高按3.6m算,這里的剛性地面和嵌固端的概念是一樣的么? 還有就是該如何做0.000處,是不是也的像樓面一樣配梁板筋阿?多謝!!

  • 關于剪力墻結構的一些問題

    我是一名新手,想請教一下:在純剪力墻結構中,在梁平法施工圖中有沒有KL,如果有的話什么情況下是KL,那些情況下是LL,那些情況下是L;另外一些較大的梁中箍筋應不應該用到直徑為12的鋼筋。謝謝前輩的賜教。

  • 怎樣的結構稱為短肢剪力墻

    怎樣的結構稱為短肢剪力墻

    我現在對這個概念十分模糊,是不是剪力墻中的YDZ YYZ等是短肢剪力墻呢,

  • 關于剪力墻結構加強部位

    畢業后在房地產公司浪費了兩年時間,做結構設計的時間不長,接觸的剪力墻結構不多,沒有做過剪力墻結構的施工圖。自己學習了一下,有幾個問題想請教一下論壇里的高手:規范里規定了剪力墻結構的底部加強部位的高度,但對加強部位應該如何加強語焉不詳,墻厚,強度等級,配筋率等等有沒有什么特別要求?

  • 短肢剪力墻結構如何判斷

    個人理解是“有若干個H/B=5~8的短肢剪力墻”到底占多少百分比才算是短肢剪力墻結構?版主友情提醒:54樓、56樓有相應的資料可供參考 54樓:短肢剪力墻的定義 56樓:淺析住宅樓工程短肢剪力墻的結構設計

  • 框架--剪力墻結構簡述

    一、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,層間變形趨于均勻,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,其

  • 框剪結構中剪力墻的布置

    剪力墻在建筑平面上的布置宜均勻、對稱。對于地震區的框架一剪力墻結構,剪力墻沿縱橫兩個方向都要布置,并應使兩個方向的結構自振周期較為接近。當無抗震設防要求時,側向力為風荷載,因房屋縱向一般受風面較小且縱向框架跨數較多,這時也允許只設橫向剪力墻,而縱向為純框架結構。 剪力墻宜布置在房屋的豎向荷載較大處。剪力墻作為豎向薄壁柱,具有較大的承受軸向力的能力,利用剪力墻承受豎向荷載,可避免設置截面尺寸過大的柱子,有利于建筑布置。同時,剪力墻作為主要的抗側力構件,在側向力作用下墻肢內將產生很大的彎矩和剪力,有時還有軸向拉力,在此基礎上增加豎向荷載所產生的軸向壓力,可提高墻肢截面的承載力,改善墻肢的受力性能。 剪力墻宜布置在建筑平面形狀變化處、樓梯間和電梯間的周?chē)I鲜鑫恢糜捎跇前宓膭偠仁艿较魅酰诘卣饡r(shí)往往由于應力集中而發生較嚴重的震害,因此有必要布置一些剪力墻予以加強。同時,布置在樓梯間、電梯間四周的剪力墻可以形成井筒(核心筒)結構,有利于提高結構抗倒剛度,也不會(huì )影響建筑平面的布置和使用。 剪力墻應盡量布置在結構區段的兩端或周邊,以利于結構區段的整體抗扭。剪

  • 框架-剪力墻結構,梁的區別

    本帖最后由 蘇拉米爾君 于 2015-8-12 15:42 編輯 框剪結構 一跨在兩端在墻上一跨有一端在墻上,一端在主梁上的兩跨梁應該命名KL還是L? A:很多人在繪制梁平法施工圖的時候都有點迷惑,兩端與柱相連的叫KL,兩端與剪力墻水平相連的叫LL,兩端與主梁相連的叫L,這大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墻平行接,一端和剪力墻垂直相接的叫什么呢?是不是概念有點模糊了?今天在這里我給大家總結一下。首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,次梁也好,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別:1. 兩端與柱相接----框架梁。框架梁的兩端都是固結,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密。2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,因此不傳遞水平

  • 剪力墻結構的周期比問題

    剪力墻結構的周期比問題

    這個周期比雖然是各自平動,但平動內XY方向不存,可以不可以?

點擊加載更多

剪力墻結構好嗎

剪力墻結構好嗎專題,為您提供剪力墻結構好嗎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻結構好嗎 相關的專業交流討論,更多剪力墻結構好嗎相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

剪力墻側模拆除時間

剪力墻約束邊緣構件箍筋

国产欧洲在线观看| 欧美亚洲另类久久综合二区| 麻豆日韩国产| 69老湿机| 免费无码av一区二区三区| HEYZO久久成人无码| 亚洲天堂久久久| 国产精品99精品一区二区三区 | 乱人伦中文字幕成人网站在线| 亚洲av二区| 久久久久综合平台| 亚洲女同一区二区| 欧美精品一级| 国产123| 欧韩av| 韩国三级bd高清中字在线观看| 亚洲欧美日韩中文在线制服 | 广德县| 亚洲中文字幕人妻| 偷拍久久久| 久色青青| 午夜福利无码不卡在线观看| 国产一区AV女| 五月激情久久| 天堂另类在线| 在线视频推荐你dong的| 九色资源网| 欧美日韩亚洲一区二区| 亚洲国产一区av| 毛多孕妇性孕交xxxxxwww| 邯郸县| 精品国产乱码久久久久久丨区2区| 91无码视频| 五月停停网色| 天堂草原影院电视剧在线| 玖玖玖玖综合| 国产欧美亚洲精品第一区软件| 夜夜草激情网| 草草地址线路①屁屁影院成人| 亚州乱伦另类| 亚洲综合久久日日躁综合|