MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠
大家好啊,本人是第一次發貼,還望大家多多捧場,想請教各位高手個問題,不知道各位有沒有在斷路器上應用銅基(銅合金)觸點的經驗,銅基觸點相對銀鎢觸點都有哪些優缺點,如果有哪位高手指點一二,本人將非常感激:)
斷路器跳閘回路的輔助觸點在什么情況下閉合?是在合閘回路的輔助觸點斷開時還是在合閘后?從理論上講是在合閘回路的輔助觸點斷開時就應該閉合但實際并不是這樣,為什么?
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
有一個工程,現要求斷開斷路器同時接通交流接觸器。斷路器上有分勵脫扣器和輔助觸點。當斷路器分勵脫扣時,斷路器上輔助觸點接通交流接觸器線圈(主觸點40A;線圈電壓為220V),不知道斷路器上輔助觸點能否承受交流接觸器線圈起動電流和運行電流?
In a switchgear if there are more than one possible feed (including bus coupler) then lockout relay (86) contact of incoming breakers shall be connected in series
各位老兄,先向大家問新年好,然后問個問題,斷路器的附件輔助觸頭和信號觸頭分別有何作用,什么情況下附加在斷路器上使用,謝謝。
麻煩問一下220KV斷路器輔助保護的跳閘出口一般情況下在設計的時候是兩路操作電源對應于兩個出口呀,還是一路操作電源對應于一個出口?
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
我在配電室系統圖的那張圖紙上列了幾條特殊說明:“說明1.變配電室10kV電源由工廠確定,廠區總降壓站為本變電所提供一路10kV電源。本變配電室向電機聯合廠房提供低壓電源,在本變配電室設置2臺變壓器,分別為SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA變壓器。2.變壓器高壓進線側設10kV開關柜,一個進線柜,三臺出線柜,其中一臺出線柜為備用柜。操作電源采用交流220V。高壓系統的二次控制及保護采用 IHD6100 微機綜合繼電保護系統。3.由變壓器至低壓柜的出線采用密集型母線槽。低壓柜出線采用電纜溝出線方式。4.低壓配電系統的接地型式采用TN-S系統,即變壓器中性點接地與電氣設備保護接地共用接地裝置。接地裝置作法見接地平面圖。按圖示在所內作接地干線。變壓器安裝底板,高低壓柜的基礎槽鋼,地溝護邊角鋼等均接地,與接地干線相連.接地干線敷設高度距地0.3米,跨門處應埋地敷設。配電所內明敷設的接地干線,每隔50~100毫米涂黃綠油漆。要求共同接地電阻不大于1.0歐姆。
這個斷路器的電壓是多少
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會(huì )動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A(yíng)相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
有4極,用在直流上 1,正負極分別兩級串 2,直流電壓最高到700V 3, 直流電流可到1000A,是兩個斷路器并聯使用的,實驗室測試存在一百多A的不均流,4, 都是正極的燒毀 5 裝在電源里面的,不能人為操作,即:人不會(huì )對這兩個斷路器開關,工作后一直合上的,有另外的開關對此機器進行操作6 拆開損壞的斷路器,燒毀的這極,接觸點不平,圖上可看出來,但ABB的質量應該還信得過,不斷定是不平引起還是過熱使之不平 使用上有兩個缺陷:1 兩級串聯,ABB規格書是承受500V直流,實際是能達到700V,但這兩個斷路器是一直閉合的,且工作/故障停機時不會(huì )自動彈開, 2 ,不均流問題,損壞斷路器內部連接的觸點熔化,銅帶變色,塑殼未變形,,若不均流則斷路器應會(huì )過熱保護,現場損壞的是一直閉合的另外現場環境沒有灰塵,海拔約3000m,也只要求有5%的降額,我的推斷:損壞是一個演變過程的,觸點發熱拉弧請同行幫忙分析,什么情況會(huì )導致這種情況發生
ABB低壓空氣斷路器K51/YO1觸點的電源是直流24V,還是交流220V,還是不需要電壓??問題補充:ABB低壓空氣斷路器是SACE PR122/P微處理器