這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會(huì )動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A(yíng)相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 編輯 圖上斷路器的x是不是表示動觸頭,是不是必須畫到受電側?好像10kv 的圖紙上是不區分的,送電側、受電側都可以畫。畫在哪側,有沒有具體要求?
考慮到短路靈敏度計算 我算了算 如果是普通斷路器的話 短路整定值一般是10倍,很難滿足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章說用B類斷路器 整定值可調,也見過用漏電斷路器的,大家都用什么?
假如選用一個額定電流為10A的C型斷路器,那么它至少是不是要線路電流大于50A才有可能動作?
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會(huì )斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會(huì )有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
我變壓器jp柜子開關是400塑殼。但是這邊設計院要求雙拼150電纜。能否接入呢?怎么接能保證兩根電纜差不多電流。這邊搜索過區管說端子不能壘在一起。那怎么接斷路器
1、請問低壓母聯斷路器如何選型??jì)啥文妇€(xiàn)進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡(luò )線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡(luò )線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡(luò )線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,這方面有什么規定嗎?
日前經過一些工業區,總能夠看到各家公司和路邊有著各種防火的宣傳標語。其實防火一方面在于宣傳工作的需要。另外一方面也在于在源頭上要做好有關的防火工作,也就是說要杜絕著火源。而在工業區里面,最大的著火源就是我們的電路系統,由于電氣元件的故障造成的火災隨處可見,由于違規用電造成的火災同樣非常多。而如果能夠按照電氣系統的有關規范來進行設置的話,我們會(huì )發現其實火災并沒有那么容易發生,當然這需要進行有序的管理。這里我們說到一種對于防火來說非常重要的電氣元件,那就是斷路器。根據字面上的理解來說就是能夠自動斷路,其實就是在遇到電氣短路的時候,我們的斷路器能夠第一時間工作。讓整個電路自動斷開,電路斷開以后自然不需要擔心著火的問題。而如果在斷路的一瞬間著火的話,其實也可以自己將火撲滅掉。因為那個時候已經不屬于電火了,這樣的情況下可以使用滅火器和水來滅火,不會(huì )存在任何問題。而如果還帶電的話,使用水來滅火的話,只會(huì )讓火災更加嚴重。所以如果我們要防火的話,一定要在電氣系統和線路中先要做好準備,當然斷路器是一個重要的環節。而如果我們采
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。