如果有,啥型號呢?如果沒有,該怎么做?
現關于手車式斷路器的接地問題有點疑惑:手車式斷路器在工作位置要通過銅母線接地,這是各個成套廠家的一致做法,但是手車式斷路器在試驗位置及所有的中間位置時是否一定要通過銅母線接地呢,有2種做法:1.手車式斷路器在試驗位置及所有的中間位置一樣通過銅母線接地,如ABB及華電的做法;2.手車式斷路器在試驗位置及所有的中間位置通過導軌及殼體與接地母排連接,保證相應的接地連續性即可(DC 30A,電壓降小于等于3V)查GB 3906-2006標準的5.3.4條--“可抽出部件應接地的金屬部分在試驗位置和隔離位置以及所有的中間位置時均應保持接地。在所有位置,接地連接的載流能力不應小于對外殼的要求值(見5.102.1)”。這樣似乎不需要通過專用的銅母線接地了。
求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,通電后也沒有發生故障。
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
斷路器手車在試驗位置或工作位置時,斷路器才能進行分合閘操作,且在斷路器合閘后手車無法移動。請各位高手幫我解釋這樣的聯鎖是怎樣實現的?
為什么手車斷路器只能工作、試驗位置、移開位置三者之一位置時才能進行分合閘?在其它位置如何實現機械及電氣閉鎖的?請高手賜教啊~
本人將“ZN85-40.5型”的高壓開關柜真空斷路器手車圖紙貢獻出來互相交流,共同提高。敬請各位大俠指導。
真空斷路器手車合閘線圈故障
急!關于KYN61-40.5前門與斷路器手車的機械閉鎖,即手車推進至工作位時,前門要求無法打開。有誰做過,個人認為一點必要沒有,可用戶非要加上這個機械閉鎖。
如題。現在1#變壓器低壓側400a的開關偏小,而2#變壓器低壓側有一個700a的想換過來用可以嗎。2#變壓器已接近滿載,不能在帶負荷了。
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
這些都是斷路器手車圖片,大家看看
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會(huì )動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A(yíng)相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
和記黃埔招標要求采用裝手車式真空斷路器的高壓電纜分支箱和裝手車式SF6負荷開關的高壓柜,估計是香港人寫的,我真沒見過,哪位高人能提供一點線索.還有很多莫名其妙的東西,真不知道怎么應對啊
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
圖紙簡介: 這是VS1真空手車斷路器通用的接線圖,實用性很強,提供給大家以供交流. 投稿網友: xflijiang 上傳時間: 2013-10-26
斷路器手車
斷路器手車專題,為您提供斷路器手車相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器手車 相關的專業交流討論,更多斷路器手車相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題