這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
請教一下大家,箱變里面的低壓進線斷路器欠壓脫扣出廠時可以直接去掉嗎?設備運行后,好多用戶要求售后服務去掉欠壓保護,包括電業局的人。比如小區供電,工廠供電,箱變出廠時一般怎么做?
最近我們公司經常遇到低壓框架斷路器(DW47型)欠(失)壓線圈燒毀情況,不知道各位同行是否也遇到類似問題,大家來分析分析原因,看看有沒有解決問題的好方法! 或者有好的欠(失)壓線圈生產廠家!
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
一般低壓進線柜里的框架斷路器會(huì )加欠壓脫扣器,那么出線要不要加呢?這些有沒有規范,進線要加,出線要不要加,有個柴油發動機出線柜,這個框架斷路器有沒有必要加欠壓脫扣器?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
打雷的時候,會(huì )造成塑殼斷路器欠壓線圈動作,為了不影響生產,只好去掉了欠壓線圈,但是這樣總是不安全的。所以想請教下各位,有沒有什么好的解決方法。去找了下原因,是這樣解釋的“當雷擊線路附近的大地時,由于雷電通道周囌間電磁場的急劇變化會(huì )在線路上產生感應過電壓,對35KV及以下的水泥桿線路會(huì )引起一定的閃絡(luò )事故.感應過電壓同時存在于三相導線,故相間不存在電位差,只能引起對地閃絡(luò ),如果二相或三相同時對地閃絡(luò )形成相間閃絡(luò )事故,可造成系統瞬間失電,或前級的自動重合閘動作,以至引起斷路器欠壓脫扣器動作”
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
請大蝦指教10kv高壓斷路器欠壓脫扣線圈的工作原理是什么,有什么優缺點?若控制電源失電,一般采取什么辦法實現斷路器跳閘。
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會(huì )動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A(yíng)相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
最近工作中,遇到一臺框架斷路器跳閘后,無法合閘。于是,師傅把欠電壓脫扣器線圈拆除之后就能成功合閘了。我想請教:1,欠電壓脫扣器是通電后才能合閘的,是不是說,只要框架斷路器上端有電,就表示欠壓脫扣器線圈有電呢?如果是的話,那么跳閘之后,欠電壓脫扣器是有電的,不需要拆欠壓線圈的。2,欠壓脫扣器在控制回路中的原理圖是什么樣子的?誰能畫出欠壓脫扣器的控制原理圖?謝謝大家!
我國現在電網質量至少有三個方面會(huì )引起脫扣器發生故障現象: 1、 諧波造成脫扣器控制線路板中電容損壞 在現有的萬能式斷路器尤其是進口產品上,欠電壓脫扣器采用電子線路控制,而且由于輔助功能的增加,有越來越復雜的趨勢。但由于國內電網中3次、5次、7次諧波存在較多,這些諧波的存在會(huì )使連接到主回路的欠電壓脫扣器控制線路中的電容過熱,發生 “脹肚”等故障,使脫扣器失效,從而影響整個萬能式斷路器質量。 2、 欠頻使脫扣器電容損壞
如圖![ 本帖最后由 shell207 于 2011-9-16 14:59 編輯 ]
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。