狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 真空斷路器的壽命及其檢修常識

    真空斷路器的壽命及其檢修常識

    一、真空斷路器的壽命 真空斷路器的壽命包括真空壽命、機械壽命和電氣壽命三類。 1、真空壽命:是用以衡量真空滅弧室出廠之日起,經運輸、存放、安裝和運行中,其內部真空度是否在允許工作的真空度內。真空壽命是否終了,主要是經過測試滅弧室內的真空壓力是否在允許工作的最大值之上。 2、機械壽命:是指斷路器自出廠之日起的機械動作次數,完成分、合操作即算一次,一般可達10000次以上。機械壽命主要取決于不銹鋼波紋管的壽命,機械壽命終了是波紋管破裂。 影響機械壽命的主要因素,除本身制造質量外,還可能由下原因使波紋管加速損壞: 影響機械壽命的主要因素,除本身制造質量外,還可能由下原因使波紋管加速損壞:

  • 2-2真空斷路器的使用維護與檢修

    真空斷路器的優點之一是適宜頻繁操作和幾乎不用檢修,故近年來在我國電力、化工、冶金、鐵道電氣化、礦山等行業中得到了廣泛應用。這里所說的幾乎不用檢修主要是指真空滅弧室而言,而其他部分如操動機構、傳動機構、絕緣件等還需要一定維護的,例如清除灰塵、注潤滑油、擰緊小螺絲等。根據多年來我國真空斷路器運行情況,出現的故障主要有兩個方面:1)真空滅弧室漏氣。一般在運行約一年內發生的居多,一年以后較少。基本上還未構成事故,絕大多數都在檢查中發現后立即予以更換。2)操動機構故障。曾出現有合、分閘不良,燒壞合、分線圈等故障

  • 關于高壓SF6斷路器檢修工藝

    交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,在我國電站新建、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修、周期、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,裝復、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓、氣動、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 高壓真空斷路器的建檔管理與檢修

    目前,國內的高壓真空斷路器生產廠家對高壓真空斷路器的維護與檢修談得較少,有的生產廠家只給出了操作機構(主要部分)的一些數據,這給我們的維護與檢修造成了一定的難度。鑒于此,本人就3—l0kV高壓真空斷路器的管理、維護檢修做一總結,望對同行有益。 1 建立高壓真空斷路器檔案 企業尤其是使用多臺高壓真空斷路器的企業,備案管理是十分必要的。檔案內容不可千篇一律,應按使用頻次及場合分別對待,如:控制1臺頻繁啟動的高壓異步

  • 萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    高層大廈的物業供配電設備中有為數不少的萬能式斷路器,一般用做低壓總開關或容量較大的分支電路開關,在大廈供電中起著舉足輕重的作用,一旦出現故障,就會(huì )造成大面積停電。筆者擬通過檢修工作中的一些實例來說明萬能式斷路器運行中故障的分析與處理方法。 一、萬能式斷路器跳閘,重新合閘失敗 1.首先確定斷路器是否為非事故跳閘 非事故跳閘系指未發生短路和過載故障而跳閘。斷路器不能合閘的原因較多,首先要確定是線路短路和過載原因引起的跳閘,還是斷路器自身或控制回路有故障。以下用方框圖來

  • 低壓斷路器檢修作業指導書

    低壓斷路器檢修作業指導書

  • 關于高壓真空斷路器檢修方法

    對于定期檢修的高壓真空斷路器,共有以下幾方面內容: 需半年檢修1次的有: 1)對高壓真空斷路器的傳動機構的外觀進行檢查、清灰,上潤滑油脂;擰緊松動的緊固件;對傳動機構的檢查是保證斷路器可靠分合的保證;對斷路器清灰,使其清潔,保證安全運行;涂潤滑油脂,使機構靈活自如,減少磨擦、磨損。 2)檢查合閘線圈鐵心是否卡滯,合閘功是否滿足要求,掣子過死點情況(死點過大會(huì )造成分閘困難,過小則易脫落)。 3)銷子情況:片狀銷子是否磨損過薄;柱狀銷子是否彎曲或有脫落可能。 4)緩沖器:油壓式緩沖器是否滲漏油、油量少或失去作用;彈簧緩沖器是否起作用。 5)跳閘鐵芯活動是否自如。 6)絕緣構件是否有可視缺陷,如有缺陷,應使用2500V搖表測其絕緣情況確定是否更換并作記錄。 7)用雙臂電橋測量合閘后開關的直流電阻(應不大于40μΩ),并作記錄,如大于μΩ,應更換滅弧室。 8)檢查滅弧室有無破裂、

  • 油斷路器的“操作荷載因數”和檢修周期

    摘要 該文利用“操作荷載因數”的概念和經驗公式來判斷油斷路器在運行中承受開斷短路電流的能力,由定性分析引人定量計算以便運行人員減少停電次數,充分發揮設備的潛在能力,合理地確定油斷路器的大修周期。 對于某種油斷路器,其額定短路開斷電流值是由制造廠設計確定的,并要通過型式試驗加以驗證.在切合負荷電流和分斷短路電流時,油斷路器的主觸頭和滅弧系統會(huì )受到電弧的燒蝕。當這種燒法越到損壞之前,必須進行檢修、或更換燒損部件并進行調正。油斷路器的使用壽命,可用“操作荷載因數”經驗公式車表示: 當前位置:首頁 > 高壓開關網信息中心 > 詳細內容 油斷路器的“操作荷載因數”和檢修周期 2006-4-18 11:05:35 來自: 高壓開關網 摘要 該文利用“操作荷載因數”的概念和經驗公式來判斷油斷路器在運行中承受開斷短路電流的能力,由定性分析引人定量計算以便運行人員減少停電次數,充分發揮設備的潛在能力,合理地確定油斷路器的大修周期。 對于某種油斷路器,其額定短路

  • 5.1檢修作業:真空斷路器故障兩例

    5.1檢修作業:真空斷路器故障兩例

    5.1檢修作業:真空斷路器故障兩例一、電氣故障一例1、某10kV真空斷路器合閘后馬上跳閘,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。2、檢查地刀已分,干變內無異物,電纜絕緣良好,柜內二次接線無誤。3、再次合閘,合閘成功又馬上跳閘,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。4、檢查低壓進線柜,無功補償TA3個完好,無移動,保護TA3個有兩個有移動,錯位,互相擠壓,外殼裂開。重新將保護TA仔細安裝。5、再次合閘,合閘成功。懷疑是保護TA擠壓引起。6、已誤時40分鐘。二、機械故障一例1、另某10kV真空斷路器合閘操作,無聲音,無反應,彈簧未釋放,未再次儲能。退至試驗位置進行合閘操作,結果一樣。2、檢查地刀已分,柜內二次接線無誤。3、退斷路器至檢修小車,拆前面板,手動合閘,成功。同時發現彈簧釋放時不干脆。4、檢查整個合閘過程機械部分的傳動,發現有部件卡澀。5、對機械部分加黃油。推進至試驗位置,手動儲能分合閘,正常。

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 低壓斷路器常見故障分析及檢修辦法

          低壓斷路器,原稱空氣斷路器,是低壓配電網中的主要電器開關之一,它不僅可以接通和分斷正常負載電流、電動機工作電流和過載電流,而且可以接通和分斷短路電流。        主要用在不頻繁操作的

  • 高壓真空斷路器的建檔管理與檢修方法

    目前,國內的高壓真空斷路器生產廠家對高壓真空斷路器的維護與檢修談得較少,有的生產廠家只給出了操作機構(主要部分)的一些數據,這給我們的維護與檢修造成了一定的難度。鑒于此,本人就3—l0kV高壓真空斷路器的管理、維護檢修做一總結,望對同行有益。1 建立高壓真空斷路器檔案企業尤其是使用多臺高壓真空斷路器的企業,備案管理是十分必要的。檔案內容不可千篇一律,應按使用頻次及場合分別對待,如:控制1臺頻繁啟動的高壓異步電動機的高壓真空斷路器的檔案可建為(主要內容):生產日期、開關開斷次數、更換元件名稱、可視缺陷及發展速度、檢修維護日期及內容等。又如建1個母聯的高壓真空斷路器檔案,除上述內容之外,還得增加:運行跳閘的時間、負荷

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!

  • 為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

點擊加載更多

斷路器檢修

斷路器檢修專題,為您提供斷路器檢修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器檢修 相關的專業交流討論,更多斷路器檢修相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

斷路器和空氣開關

斷路器圖片

日韩欧美亚洲中文一区二区三区| 伊人二区| 莱芜市| 综合色无码中文| GOGOGO高清在线观看中文版| 色呦呦日韩精品| 末发育娇小性色xxxxx视频| 两性色午夜免费视频| 亚洲一本在线视频免费观看| 一级黄片一区二区三区| 国产精品亲子乱子伦XXXX裸| 人妻少妇| 四虎国产成人永久精品免费| 粉嫩av婬片一区二区三区| 国产精品,亚洲精品免费| 91香蕉国产| 依依成人| 中文文字幕文字幕亚洲色| 欧美一级日韩| 少妇高潮一区二区三区99| 日韩精品亚洲一区| 外站aV无码| 黄色熟女AV网址| 亚洲字幕AV一区二区三区四区| 日韩高清亚洲无码av直播| 久久久国产精品午夜一区| 最新av天堂| 色呦呦在线点击进入| 久久精品无码一区二区三区四区| 国产91精品熟女动漫| 最新久久无码理论片| 亚洲综合av一本| 香蕉视频欧美一卡二卡| 亚洲一区二区操逼视频网站| 777片理伦片在线观看| 婷婷成人全国| 九九视频网站| 影视影院| 婷婷激情| 无码毛片视频一区二区本码| 日本丰满妇人成熟免费中文字幕|