轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html電站給水泵高壓變頻改造循環水泵是火力發電廠的重要輔機之一,其冷卻水流量是影響汽輪機真空度的主要因素,因而循環水泵的控制歷來是火電機組中的重要問題。為實現對循環水泵進行調速控制,在機組調峰狀態下,高精度控制汽機真空度,保證汽輪機在經濟運行方式下運行,提高機組效率,進一步降低廠用電率。 變頻器運行中應注意的問題 1、 合理設定變頻器的保護功能 變頻器保護速度非常快,作為變頻器和電機的第一級保護不成問題。變頻器上一級保護的靈敏度應延伸到隔離變壓器的內部,時間配合要合理,避免保護誤動。 2、 運行人員應對水泵運行轉速合理調度 水泵母管制運行時,應注意變頻調節泵與工頻泵運行的轉速和水壓。根據實際情況設定調節泵的最小轉速,避免轉速差太大造成振動。
想請教一下,關于變頻生活給水泵的臺數,一般有一用一備或者多用一備(多用一般不超過3臺,其中2臺大泵1臺小泵),想問一下水泵臺數的選擇大家一般是怎么考慮的,希望對這方面比較了解的能說說體會(huì ),真誠感謝!另:我看了建筑給排水規范,條文解釋3.8.1有描述:在通常情況下,一個給水加壓系統宜由同一型號的水泵組合并聯工作。最大流量時由2臺~3臺(時變化系數為1.5~2.0的系統可用2臺;時變化系數2.0~3.0的系統用3臺)水泵并聯供水。若系統有持續較長的時段處于接近零流量狀態時,可另配備小型泵用于此時段的供水。是不是可以這樣理解:就是用水比較分散的建筑需要考慮設置小泵來節能。這個在實際設計中應如何把握?
1、正在做一個10層的辦公樓,五----十層的給水由設在地下層的生活水箱提供,只用一組變頻給水泵增壓可以嗎?還需要設氣壓罐嗎?
春節給水泵搞了大修,用工頻運行了一段時間,現改為使用孌頻器,可試運行中,變頻器達到50HZ,(用轉速表測,也達到額定轉速了),可卻打不夠壓力,前后閥門都正常,領導說是變頻器的原因.我認為不是,可我不知道為什么會(huì )這樣,請大家邦忙討論一下
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥??jì)杀緯?shū)上的兩個公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
有臺電站鍋爐給水泵,電機銘牌上的有個“堵轉容量標示 D”,請問這個代表什么意思?詳細見下圖
小區內有15、22、24、28、33層(各兩棟)不同層數的住宅,給水系統該怎么合理分區呢?分區完畢之后如何進行變頻給水泵工況分析?
我們廠除鹽水泵該變頻,原來是45KW電機運行,運行電流是67A,為了便于調節,將泵進行增容,增容后電機功率是90KW,改造后,達到原來的流量及壓力,電機運行電流是85A,請問是怎么回事,是不是泵選擇有問題。水泵原有管道沒有進行改造
鍋爐給水泵一般都帶有調速裝置,如液力聯軸器等,作用是根據機組負荷的變化調整給水泵的流量,減少節流損失,從而節約能源。液力聯軸器調速給水泵(以下簡稱液調泵)運行時,應能投入自動調節,以減少運行人員的操作,其調速范圍應達到25%~100%。但有些液調泵存在轉速變化率大,從而引發流量大幅度波動,可能導致斷軸事故的發生。某電廠給水泵由前置泵、主給水泵、液力聯軸器及增速齒輪組成。前置泵由電動機主軸拖動,主給水泵由電動機通過增速齒輪、液力聯軸器拖動。前置泵型號為QG50080,主給水泵型號為DG480180,液力聯軸器型號為C046,為上海電力修造廠產品。1、故障情況該液調泵在一次檢修后投運時,發現給水自動調節特性變差。投自動時,存在流量波動大,有時達到80t/h左右,嚴重影響機組的正常運行。為分析這一問題,把正常泵的控制系統切換至故障泵,出現相同的故障問題,由此基本上排除了熱工控制方面的原因。2、給水泵液力聯軸器的調節上世紀90年代,液力聯軸器在國內得到了迅速發展,解決了定速給水泵的節流調節問題,有效地節約了廠用電。
春節給水泵搞了大修,用工頻運行了一段時間,現改為使用孌頻器,可試運行中,變頻器達到50HZ,(用轉速表測,也達到額定轉速了),可卻打不夠壓力,前后閥門都正常,領導說是變頻器的原因.我認為不是,可我不知道為什么會(huì )這樣,請大家邦忙討論一下 ,變頻器只作起動裝置,沒使用閉環系統
中國鋁業蘭州分公司自備電廠位于甘肅省蘭州市紅古區河灣村。該廠共計3套300MW火電機組,總裝機容量900MW。每套機組配備3臺給水泵,采用2用1備模式運行。由于給水泵電機采用工頻運行造成一定程度的電能浪費,為降低年用電量,決定為#1機組A、B給水泵增設兩臺水冷型高壓變頻器,并對液力耦合器進行改造,實現由變頻器調節水泵轉速,以達到節能的目的。
對于這個加壓原理我有很多不明白的地方,請教這里的高手。圖中遠傳壓力表的上下限的值是怎么確定的?氣壓罐起什么作用?這種情況下是不是就不用設高位水箱了?只單純的設計個消防水箱就可以了?初學有很多問題,請見諒。
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。
一種新型給水方案,它既保留了變頻調速恒壓給水方案的優點:出水流量連續可調、出水壓力恒定、供水品質優良,又利用水泵組合技術降低了變頻調速器的設計容量,提高了全系統的性能價格比。 目前,建筑物給水系統已逐漸放棄水塔、高位水箱、氣壓罐等傳統技術,而采用電腦控制配合變頻調速器對水泵電機無級調速、恒壓給水。這種技術在穩定水壓、減少設備體積、節能等方面有很大進步,但由于使用了價格昂貴、技術復雜的變頻調速器,降低了給水系統的性能價格比。 要解決這一問題,最有效的方法是在基本不降低給水系統性能前提下降低變頻調速器的選用容量。市場調查表明,變頻調速器的容量越大,對工程造價的影響越大。因此,在設計容量較大的給水系統時,如何降低變頻調速器的容量,是提高工程性能價格比的最有效技術途徑。 1、二進制變流量水泵組合穩壓給水方法 在文獻[1]中提出了一種不使用變頻器(或氣壓罐)的自動穩壓給水方法,即二進制變流量水泵組合穩壓給水方法,現介紹如下: 該系統共有四臺水泵M0、M1、M2、M3并聯運行,組合給水。各
原文轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/082253AA066622.html一、基本情況 某廠江邊取水采用三臺75KW水泵,抽取江水至廠內蓄水池,供全廠生產中冷卻所需用水,開一臺即可滿足生產所需,全天24小時不間斷運行。 二、現在江邊取水運行狀況分析 1、對生產工藝中負荷變化的適應能力差 具體說,由于生產負荷和天氣氣候在不斷地變化,生產過程中冷卻水的實際所需也在不斷變化,而現有系統只有以最大需用量為標準,以供給用水來滿足所需。所以對生產工藝中負荷變化的適應能力差。 2、能源浪費嚴重 現有取水方式是以江水水位最低時,而取水量能滿足生產所需最大用水來設計。在實際應用當中,江水水位變化大,據了解達到10m左右,水泵揚程浪費。同時由于操作不便,為了保證生產,水池常常用于溢流狀態。即所抽取江水有一部系沒有利用就白白流走。采用閥門調節水量,管阻損失大,所以現有取水系統能源浪費嚴重。 3、操作不便,起動和停止設
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量、揚程選泵。考慮因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,則不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。
我設計了一個小區的變頻調速給水泵站,兩臺7。5KW,32M揚程的泵,22。6L/S的設計秒流量,設計用水量為100立方米每天,業主要我們提供每年,沒月的運行費用,怎么算,各位水俠幫幫忙。
GC型鍋爐給水泵安裝使用手冊,希望對大家選型,安裝及使用有所幫助!
圖紙簡介: 控制方式:1#水泵與2#水泵一用一備變頻穩壓供水控制,當變頻器控制用1#(2#)泵反饋頻率達到50Hz時,而供水壓力依然不夠,此時需要將1#(2#)切換到工頻保持運行,變頻啟動2#(1#)備用泵。若僅需一臺水泵變頻運行就能滿足供水壓力,且頻率反饋不超過50Hz時,可手動停止另一臺工頻運行泵; 投稿網友: congyuan323
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
鍋爐給水泵變頻改造
鍋爐給水泵變頻改造專題,為您提供鍋爐給水泵變頻改造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐給水泵變頻改造 相關的專業交流討論,更多鍋爐給水泵變頻改造相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題