通俗的講,分配電能的箱體就叫配電箱。主要用作對用電設備的控制、配電,對線路的過載、短路、漏電起保護作用。配電箱安裝在各種場所。開關柜是一種成套開關設備和控制設備.它作為動力中心和主配電裝置。主要用作對電力線路、主要用電設備的控制、監視、測量與保護。常設置在變電站、配電室等處。配電箱和開關柜除了功能、安裝環境、內部構造、受控對象等不同外,顯著的特點是外形尺寸不同,配電箱體積小,可暗設在墻內,可矗立在地面;而開關柜體積大,只有裝置在變電站、配電室內。開關柜內的設備主要是起開和關的作用因為功能不同而叫法不同,從外觀上是一樣的,內部起到總電源控制的,一般只有一個大型斷路器的叫開關柜,主要用于電能分配的叫配電柜,將電能分成不同的功能由不同的電路實現的柜子叫配電柜。
日前檢查一個項目,發現母線插接箱下一級的配電柜里沒有總開關,不知道這是否符合規范要求,請教哪位高手指點指點.
開關柜和配電柜在使用前,先要了解清楚它們之間用途才行,才知道用在什么地方合適。下面小編就來給大家介紹一下開關柜和配電柜區別有哪些。 開關柜和配電柜區別有哪些 功能不同:開關柜是用來開和關,而配電柜是用來分配電的。2、外形不同:開關柜體積大一點,需要單獨放在一個地方,而配電柜較小,直接固定在墻里面就可以。3、安裝場所不同:開關柜不是很常見,主要用在室內,而配電柜不管是學校還是商場都有。
我在看幾張干式變壓器一次系統圖圖紙的時候,用的都是GCK開關柜,發現所有的主變進線柜寬度都是800mm,電容器柜都是1000mm,出線柜都是600mm,無論變壓器的容量是800,1000,還是1250KVA,我想問下,這個怎么算,比如有9個出線回路,我怎么知道用幾個出線柜,用多寬的呢? 還有,在看中心開閉所電氣平面圖時,發現放置變壓器的地方長是2000mm,寬是1400mm,這個又是怎么知道的呢還有,就是在小區提資料時,中心開閉所、變電所等的面積怎么估算呢? 請做過住宅小區項目的各位師傅指點下,謝謝
一低壓配電系統,由兩臺變壓器供電,單母線分段,中間設低壓聯絡(luò )。問題:1、聯絡(luò )柜兩側的進線柜及聯絡(luò )柜的開關各用幾極? 2、聯絡(luò )柜兩側的零排、地排是相通還是在聯絡(luò )柜兩側斷開?望高手解之!
都說常孰開關廠的東西是好東西,
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
第一章施工準備1.設備及材料要求設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,符合設計要求,并有出廠合格證。設備應有銘牌,并注明廠家名稱,附件、設備齊全。安裝使用的材料:型鋼應無明顯銹蝕,并有材質證明。二次接線導線應有帶“長城”標志的合格證。所有固定連接螺栓必須使用鍍鋅制品,平、彈墊齊全。2.主要機具安裝工具:臺鉆、手電鉆、電錘、砂輪、電焊機、氣焊工具等。測試檢驗工具:兆歐表、萬用表、水平尺、電筆、鋼卷尺、塞尺、線墜等。3.作業條件土建施工條件:土建工程室內地面、墻面、屋頂施工完畢,門窗、玻璃安裝完善,門上鎖。施工圖紙、技術資料齊全。技術、安全、消防措施落實。設備、材料齊全,并運至現場倉庫。第二章操作工藝第三章成品保護設備運到現場后,暫不安裝就位,應及時用苫布蓋好,并把苫布綁扎牢固,防止設備風吹、日曬或雨淋。設備搬運過程中,不許將設備倒立,防止設備油漆、電器元件損壞。設備安裝完畢后,暫時不能送電運行,變配電室門、窗要封閉,設人看守。未經允許不得拆卸設備零件及儀表
知識點:低壓開關柜型號
本帖最后由 zhb8 于 2014-10-14 09:45 編輯 配電柜內有3路出線,有一路出線裝了電度表,由于負荷大,電表短路銷毀,開關連接頭也銷壞了,問題是隔壁沒有出線的開關也出現連接處銷毀了,不知道是什么原因,請高手分析分析。。。
有關配電柜中聯絡(luò )開關的問題:不知為什么設計說明中總要說:單母線分段制中,聯絡(luò )開關不能和主開關都閉合,是怕兩臺變壓器并聯運行嗎?
013_成套配電柜及動力開關柜安裝
這是今天剛剛處理的一件事,把問題提出來,考考大家!希望對大家以后有用!施工現場,辦公區用電原由臨電變壓器室的臨電低壓配電柜供電。其接線方式為T(mén)N-S系統。昨晚拆除了臨電變壓器,但保留了低壓配電柜,低壓配電柜的電源由剛剛送電的變電所供電,變電所也為T(mén)N-S系統。辦公室用電由臨電變壓器供電時一直運行正常,沒有任何問題。但是電源倒到由正式變電所供電后,卻總是送不上。只要一帶負荷,變電所內給臨電配電柜供電的開關就跳閘。大家分析分析,看看是什么原因引起的!34樓我畫了張負荷電流流向圖,大家看了應該就明白了!
如圖,請教論壇的各位師傅,配電柜內開關這樣橫裝可以嗎,符合規范要求嗎,存在什么問題?
假設一個容量不大的低壓配電箱(三相容量為5kW)直接由變配電室放射式配電。該配電箱的總進線開關如何選擇呢?(假設經過熱穩定校驗,進線電纜選擇為10平方)請教一下:該配電柜進線開關,按額定電流選擇的話,16A的開關即可,如果安電纜和開關配套的話則需要32的開關?但是如果選擇了32的開關,是否有問題呢?
在國標圖集上看到,說動力配電柜進線開關可以用塑殼斷路器,負荷開關, 熔斷器式負荷開關。上面說具體的進線電氣開關的選擇應與配電方式相匹配。請教大家,配電方式具體有哪些。怎么對應匹配。本人剛工作不久,還不知道這些改怎么查。希望各位能指點迷津。謝謝。
配電柜及動力開關柜施工工藝標準
配電柜開關
配電柜開關專題,為您提供配電柜開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電柜開關 相關的專業交流討論,更多配電柜開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題