戶外防水防盜配電柜配電操作規程 操作規程 (1)配電柜為船舶配電中樞八產和設備的正常運轉,任何無關人員不得扳動板上的開關。 (2)發電機組啟動后,應利用動力屏升速開關手動緩慢加速,直到發電機進入正常工作狀態,電壓與頻率達到規定值,方可合閘送電。 (3)配電板進入配電狀態后,不得隨意拔動動力屏升速開關,空氣斷路器的閉鎖開關非緊急情況不得使用。 (4)發電機并聯運行要嚴格按照并車條件要求與規定進行操作,要注意出現逆功率(逆流)和并車失敗等現象。(5)停機時應先切斷發電機負荷,然后空載停車,不得帶負荷直接停機。 (6)交插岸電時,應先切斷岸電屏各動力開關,然后檢查接線與相序的正確性,確認正確后,方可實施船岸電的轉換,嚴禁帶負荷操作。 (7)配電柜應定期進行清潔和維護保養工作,以便使設備始終處于良好的工作狀態。 (8)發電機工作,輪機人員進行配電板操作時,應集中思想,謹慎操作,防止意外事故發生,否則將追究個人
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
1 基本規定1.1 低壓配電柜的操作人員需通過國家相關部門培訓、考核并獲得進網證和操作證。1.2 低壓配電柜的操作人員熟悉本崗位規章制度和變配電設備的性能、操作方法以及事故情況下的正確處理方法。1.3熟悉并正確使用電工安全用具和消防用具。1.4配電房維修必須掛相關警示牌,二人進行,一人操作,一人監護,巡檢時可以一人進行,但必須通知其它當班人員,與被檢設備保持0.7米以處距離。2 檢查2.1柜門開關動作靈活可靠,屋頂無滲漏水,柜外、柜內清潔無雜物,柜門鑰匙、操作棒、警示牌等齊全。2.2各負荷開關手自動合閘分閘靈活可靠,過壓、過流、欠壓、失壓保護功能完好,安裝接線牢固可靠無灼痕,、隔離開關合閘分閘靈活可靠,安裝牢固,觸點(連接處)接觸牢固、無灼痕。2.3各面板指示燈齊全,指示儀表(含互感器)指示準確且在有效期內使用。2.4補償電容無漏液,功率補償儀工作正常指示準確。2.5接地線油漆無脫落,緊固螺絲牢固,接線線或排無破損、硬傷、腐蝕現象。3 送電3.1 合主開關關
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡(luò )等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件)、各種機構、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡(luò )的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。
新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢
就是比如說象GGD進線柜、出線柜要先按儲能按鈕,然后干嗎干嗎的操作規程,俺找了不少地方,好像都沒有詳細的?麻煩大家了^_^
現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,如何實現,謝謝
10KV高壓配電柜--中置柜照片
在一般的10KV金屬鎧裝中置式高壓配電柜里,二次端子最多能放幾個?我設計了一臺柜子我準備把綜合保護器的所有備用的接口都接到端子上備用,這樣算下來總共需要130個不知能否放的下。還有一個問題就是在設計二次端子時,如果兩個二次設備在一起那么這兩個之間的連線還有沒有必要上端子,設計院出圖時這樣的端子圖還用出嗎?
在高壓出線配電柜內一般都安裝接地開關,但是在高壓配電室內的進線柜里是否還要安裝這個接地開關?采用的是電纜進線,如果安裝了接地開關是否還需要和上一級配電室的出線斷路器有連鎖關系?不然如果進線柜的接地開關合位,那邊出線柜斷路器隨便就能合上那不就壞了嗎?
我是初學者,剛參加工作,做電氣報價工作,我想請教大家,怎么才能估算出GGD低壓配電柜、GCK、MNS低壓開關柜的柜內銅排的重量或米數,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么樣才能大體估算出一個柜子的銅排重量,還有和高壓開關柜有什么區別呢,高壓需要怎么估算呢,謝謝大家
(1)離壓配電柜可命性選擇。 供電可稱性是指其有更換易學、操作簡單、方住維修和安全的特點.能夠完全實現隨即從手車柜上抽取的組合部件安裝在獨立小車上。手車拒使用加大了對施工的要求,需要對小車進行改良,針對柜體內改遭,柜體內外應達到平衡,柜內軌道頂面與柜外地面是兩個平行面,為小車進出開關柜扭供方便;中f柜是手車拒的升級.其優勢在于可以講不筋要獨立的小車找可以將組合部件安裝和替換在柜體中部車上.應用專業運暇設備移出;固定柜是早期應用的柜必之一內部構造固定.與先進的柜皿相比停電時間較長、掛修難度較大,對供電連續、可命性潤足度較低U。所以工程資金投人悄況、供電設備可命性分析及其它因索成為考慮宜點。
配電柜分動力配電板(箱)和照明配電板(箱)、計量箱,是配電系統的末級設備。配電柜的操作規程是: [15007130642] 一、配電柜為船舶配電中樞八產和設備的正常運轉,任何無關人員不得扳動板上的開關. 二、發電機組啟動后,應利用動力屏升速開關手動緩慢加速,直到發電機進入正常工作狀態,電壓與頻率達到規定值,方可合閘送電. 三、發電機并聯運行要嚴格按照并車條件要求與規定進行操作,要注意出現逆功率(逆流)和并車失敗等現象. 四、正常航行時,配電板上各路開關應處于接通,以保證發電機能隨時啟動及應照時能隨時投入使用. 五、交插岸電時,應先切斷岸電屏各動力開關,然后檢查接線與相序的正確性,確認正確后,方可實施船岸
今天碰到一個問題,在高壓配電柜驗收的時候,聽生技科的一個家伙說,相間距如果小于12.5CM(是ABB的UNISWICH柜)的話,就不能進行沖擊投運,因為會(huì )拉弧.有這會(huì )事嗎?記得以前聽一個柜廠的說過,他們做柜子的時候,如果沒有大小限制,一般會(huì )把相間距做大點.因為小點的柜子,有些電業部門驗收時候通不過.盡管是符合標準的.想知道12.5CM是哪來的啊,還有一定得達到這樣的標準嗎?相對地也有要求嗎?
我單位有3座10/0.4配變電所,有部分10kv電動設備,采用綜合保護,有主控系統,現在急需操作規程,有資料提供的先謝謝了
我廠發電機額定電流是1374A的,前幾天剛技改,用宏翔KYN28-12型的配電柜。柜體規格為:高2.37米、寬為1米、深為1.5米。我方要求選用發電機出線隔離柜(不是用斷路器)的額定電流為2500A。昨天剛投入運行時發現,電流達到1300A時出線隔離柜電流噪聲很大而且有點震動,我感覺不對看了一下隔離柜上的名牌參數,結果才發現名牌上標的額定電流才1440A。問廠家怎么回事,回答說名牌上標的額定電流是按發電機的額定電流標的。那我就納悶了,發電機出線隔離柜怎么會(huì )標發電機的那?應該標隔離柜的撒。問問各位他的解釋合理嗎?隔離柜噪音大是什么原因,是載流不夠引起的嗎?怎么才能確認該柜容量真的是2500A的。
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
高壓配電柜操作規程
高壓配電柜操作規程專題,為您提供高壓配電柜操作規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電柜操作規程 相關的專業交流討論,更多高壓配電柜操作規程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度