  • 35/0.4KV干變可以和0.4KV配電柜挨著放嗎?

    我知道10KV可以,但是不知道35KV的是否可以請教各位大神幫忙解答。最好有出處,比如規范圖集一類小子在這里90度鞠躬了

  • 0.4KV配電柜 總開關與分開關的匹配

    總開關乘以同時系數 并且分開關之和小于總開關1.5倍  

  • 關于0.4KV配電柜刀開關通過行程開關實現電氣聯鎖

    最近遇到一個工程,0.4KV配電房工程,兩路變壓器市電通過框架斷路器進線,兩進線柜一聯絡(luò )柜三合二連鎖,一路用戶發電端通過刀開關進線,發電進,兩市電跳。要求刀開關通過行程開關電氣聯鎖,可以嗎?可以,安裝在哪?不可以,聯鎖方式是什么?可以通過中間繼電器聯鎖嗎?有什么標準參考嗎?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 35/0.4KV干式變壓器可以和低壓配電柜挨著放嗎

    我知道10KV可以,但是不知道35KV的是否可以請教各位大神幫忙解答。最好有出處,比如規范圖集一類小子在這里90度鞠躬了

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡(luò )的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡(luò )的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 高壓配電柜的母線如何選擇?

    手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡(luò )的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。

  • 關于室外配電柜的問題

    室外配電柜與燃氣管線的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管線距離為0.6米,外門打開與燃氣管線緊挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。

  • 發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?

  • 關于小區10kV配電柜的問題

    看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線。可看型號,全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。

  • 高壓配電柜的銅排如何選取

    高壓配電柜的銅排如何選取

    新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會(huì )在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會(huì )自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~!!!

  • 哪些配電柜需要3C認證呢?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?

  • 老舊配電柜如何判斷其性能

    本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,如何判斷其性能,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測?

點擊加載更多

0.4kv配電柜

0.4kv配電柜專題,為您提供0.4kv配電柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與0.4kv配電柜 相關的專業交流討論,更多0.4kv配電柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

配電柜組價

配電柜產品

宁波午夜AV在线| 亚洲AV日韩AV色欲AV| 十八禁 又黄又大视频网站真人| 国产AV精国产传媒| 多毛啪啪AV| 中文字幕在线观看亚洲视频| 国产欧美一区二区三区久久| www.98色噜噜噜| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 日本道综合影音| 玖久久视| 99超碰在线观看| 一本久香蕉| 99久久精品一区二区、| 大香蕉97| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 亚洲av成人综合网久久| 黄色免费av| 欧美日韩国产一区二区迪丽热巴| 黄色视频在线观看你懂的| 丁香五月综合激情网| 欧美人禽色视频免费看| 亚洲无码不卡视频| 成人激情av| 商丘市| 人人鲁人人莫人人爱精品 | 国产a级毛片久久| 俺去狠也| 亚洲AV日韩A| 国产老太AV| 丰满的人妻HD| 日韩欧美综合在线| heyzo 无码| 人人妻人人射| 欧美日韩国| 久色鬼网| 超碰伊人AV| 日韩福利一区二区| 一区欧美| 精品久久久久久综合日本| 中文字幕91|