狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電柜安裝手冊的內容有哪些?

    1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,按照三級配電兩級漏保配電; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,如合置在同一配電柜內,動力和照明線路應分路設置,開關箱應由末級分配電柜配電; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,周圍應有足?人同時操作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,不得有灌木和雜草。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作、鐵板的厚度應大于1.5mm,配電柜、開關箱應裝設端正、牢固,移動式配電柜、開關箱應裝設在堅固的支架上;固定式配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m,移動式分配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m。 6.配電柜、開關柜必須防雨、防塵。

  • 關于高壓配電柜安裝的問題

    現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,如何實現,謝謝

  • 配電柜上可以安裝設備嗎?

    想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,比如攝像頭一類的東西,總覺得不太合適,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止!那位高人指教一下!謝謝了!

  • 配電柜的安裝接線的規范(圖文).

    主要特點:配圖,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險

  • 關于戶外配電柜安裝的問題

    小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,戶外安裝需要做個水泥基礎,然后基礎上打槽鋼,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,地下多深,在里面預埋幾根鋼管,多粗的鋼管?有沒有圖集給發一個更好了。謝謝幫忙的大哥!

  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,大家都

  • 詳解配電柜安裝和接線全過程

    知識點:電源配電柜

  • 配電箱配電柜電氣安裝禁忌

    一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。

  • 配電柜(箱)哪些情況下可以靠墻安裝?

    都受哪些因素影響?與柜內元件有關系嗎?比如,里面有電流互感器考慮檢修不能靠墻(因為電流互感器是在背后接線的)?還是空氣開關的接線方式?有那些型號可以靠墻安裝?還有,超過多大容量就必須上配電柜,不能上暗裝箱了?我聽說100kW,是嗎?

  • MCC的配電柜能背靠背安裝嗎?

    江蘇的一個新工廠MCC設計方案,采用西門子的SIMODRAW柜。因MCC室的空間不夠,老外說要將配電柜背靠背安裝(是兩列柜的背面完全緊靠),并說他們國外都是這樣的。咨詢西門子的技術人員,他們說這種柜型操作和維修都在正面,所以可以背靠背的安裝。但在中國,相關的電氣標準說背對背安裝配電柜時,最少的柜間通道寬度為1米。在廣東的MCC設計是不允許這樣的,請問誰有做過這樣設計的經驗?或者你們當地的供電部門允許這樣安裝配電柜嗎?

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 關于配電柜安裝使用同一廠家的疑問

    W單位有一個在建的變配電間A,因為 我們項目不想用電網提供的電源 所以想用W單位在建變配電間的電(W單位和我們是兄弟單位)。他們領導要求我們們出錢加裝一個10KV的配電柜,因為是小配電間沒有預留高壓配電柜,我們就開始采辦配電柜咯,可領導要求使用在W單位建的配電間A的電氣總包S單位負責制作安裝,這就要寫個單一來源采辦說明咯。可小弟想了很久真不知道選擇S單位有什么優勢:Q求各位大俠給小弟指指采辦S單位制作和安裝的配電柜有什么好處。

  • 配電柜及動力開關柜(盤)安裝介紹

    第一章施工準備1.設備及材料要求設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,符合設計要求,并有出廠合格證。設備應有銘牌,并注明廠家名稱,附件、設備齊全。安裝使用的材料:型鋼應無明顯銹蝕,并有材質證明。二次接線導線應有帶“長城”標志的合格證。所有固定連接螺栓必須使用鍍鋅制品,平、彈墊齊全。2.主要機具安裝工具:臺鉆、手電鉆、電錘、砂輪、電焊機、氣焊工具等。測試檢驗工具:兆歐表、萬用表、水平尺、電筆、鋼卷尺、塞尺、線墜等。3.作業條件土建施工條件:土建工程室內地面、墻面、屋頂施工完畢,門窗、玻璃安裝完善,門上鎖。施工圖紙、技術資料齊全。技術、安全、消防措施落實。設備、材料齊全,并運至現場倉庫。第二章操作工藝第三章成品保護設備運到現場后,暫不安裝就位,應及時用苫布蓋好,并把苫布綁扎牢固,防止設備風吹、日曬或雨淋。設備搬運過程中,不許將設備倒立,防止設備油漆、電器元件損壞。設備安裝完畢后,暫時不能送電運行,變配電室門、窗要封閉,設人看守。未經允許不得拆卸設備零件及儀表

  • 配電柜的綜合繼電保護系統安裝

    1綜合繼電保護器尺寸的確定 為保證改造后的繼電保護器與配電柜能夠兼容協調統一。值班人員能夠可靠的操作停、送電,改造工作人員決定將保護器安裝在原配電柜上,由此22臺高壓配電柜需在柜體上重新鉆孔開擂.將22臺柜上側門卸下,用電鉆進行鉆孔、角磨機切割。 2綜合繼電保護器接線操作: 振興煤礦采用四種新保護器裝置:①DSL-31 B數字線路測控裝找;②DSC-31B數字電容器保護測控裝置;③DSB-31數字配電變保護測控裝置; .DBPA-31數字備用自投保護裝置,四種保護器端子排均為3組端子(人一跳合閘回路、B一交流電流、C-直流淵位)都要與上海華星KYN-28-12型配電柜端子排從新連線。工作人員經過認真核對線號,盡足不影響生產,在脫保的情況下用最短的時問將四種計22臺保護裝置配線并連接。 3

點擊加載更多

配電柜安裝板

配電柜安裝板專題,為您提供配電柜安裝板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電柜安裝板 相關的專業交流討論,更多配電柜安裝板相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

配電柜圖解

配電柜國家標準

91欧美精品| 四虎成人网| 国产+成+人+亚洲欧洲自线| 免费黄色视频网址| 色在线| 亚洲精品机械有限公司| 91丨色丨国产熟女 蘑菇| 91丨熟女丨首页| 国产天堂在线观看| 亚洲密桃久久久久久久av| 宝贝腿打开你好湿| 中文无码免费一区二区三区| 蜜臀久久99精品久久久久久网站| 开心激情五月天| 精品视频一区二区三区| 国产精品无码久久四虎| 亚洲第一在线视频网站| 成人依依网| 人妻少妇精品久久久久久| 岳乱妇乱第24集| 88国产精品久久久久久| 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 美女啪啪网站| 亚洲日韩欧美不卡| а√在线中文网新版地址在线| 熟妇一区二区三区| AV无码精品国产一区二区三区| 丁香五月激情六月| 伊人老妇| 午夜福利免费看| 久久久久97国产精华液好用吗| 日韩av大片| 久久av电影网站| 日韩色图| 爱看影院| 大姚县| 试看120秒一区二区三区| 日韩有码在线观看| 十次啦导航| 思思久而久而焦人| 69国产成人综合久久精品|