有誰知道裝單個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是什么?已知裝2個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是BDG58-T非常感謝這個問題我已經解決了打電話過去一問—T就是特殊的意思,定做就可以了。
新手如何了解防爆配電箱問題 戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。●防爆配電箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC類T6及以下組別爆炸性氣體環境;● 廣泛應用于石油、化工、海上平臺、軍工、碼頭等危險場所。在交流50Hz、電壓至380V的線路中作動力或照明支路的分合之用,并具有過載、短路保護功能。● 本產品為復合型防爆,開關腔為隔爆型,行線腔及出線腔為增安型。采用模塊式結構,各種回路可以自由選擇組合;●防爆配電箱外殼采用優質鋁合金鑄造而成,經高速拋丸后表面高壓靜電噴塑處理,防腐能力強;● 內裝高分斷小型斷路器或塑殼斷路器和電源指示燈及接線端子;● 斷路器外設操作手柄,操作靈活,防爆性能可靠;● 鋼管或電纜布線均可;●防爆配電箱戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。● 訂貨時應嚴格按型號含義詳細注明產品各項參數,及防爆標志和所需數量等。● 有特殊要求(如進出線口方向、帶漏電保護、不帶總開關、安裝方式等)請另行注明。●防爆配電箱如無特殊要求,產品出廠時為壁掛式安裝。● 訂貨時請提供電氣原理圖及元件
防爆配電箱適用于做防爆動力配電箱及防爆照明配電箱等應用,防爆配電箱產品采用復合型結構,開關箱采用隔爆型結構,母線箱及出線箱采用增安型結構。鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路器,具有過載短路保護功能并可根據要求增加漏電保護等功能。模塊結構,各種回路可以自由選擇組合。有特殊要求可特制,鋼管或電纜布線均可。技術要求:1、配電箱柜內所有電氣元器件滿足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17國際標準,及GB11918-2001和GB11919-2001標準,電氣開關采用ABB產品、端子采用菲尼柯斯產品、插座采用曼奈柯斯產品。2、所有配電箱的結構、電器元件的安裝、電路的布置必須安全可靠,操作方便,維修容易。3、配電箱應配鎖及鑰匙。4、配電箱采用下進線,下出線,并具有敲落孔,敲落孔的大小按圖紙中電纜型號確定,并配備足夠數量的橡皮墊圈。5、配電箱箱體防護等級:IP55(防酸防腐防水)。6、配電箱采用不
各位大俠,我正在做一個防爆區域內非防爆配電間的正壓通風,房間面積15平米層高4米。設密閉窗和門,并加設余壓閥。新風采集業主要求通過引壓縮空氣,壓力0.6mpa,經減壓閥減壓后送人室內。壓縮空氣供應考慮備用。現在有幾個問題想請教大家 1.我們的設想是不設離心風機,因為壓縮空氣本身帶壓,減壓后保持一定的余壓送入室內就行。這種可不可以實現? 2.由于室內需要保持正壓30~50pa,壓縮空氣減壓后的余壓設置多少pa比較合理?假設減壓閥靠近房間 3.為保持壓縮空氣量穩定,是否需要在減壓閥后設置一個緩沖罐?關于這點我們也在討論,拿不定主意。有什么穩定氣量的措施?
只要是電氣產品就必須要嚴格遵照國家的統一指標,以及對著一些產品的說明書進行正確規范的安置和安裝。對我們國家來說,尤其是安裝一些防爆的產品必須得需要專業的電工人員來安裝,電工人員必須是已經擁有了國家頒發的電工資格證書的工作人員才可以進行安裝。這主要是為了預防因為安裝方式錯誤然而導致產品電氣外漏的事故,也有可能會(huì )因為起不到產品的防爆作用等等這些原因而誘發的安全事故,造成人身安全以及財產安全的傷害。 比如說現在一些防爆配電箱的安全安裝步驟以及注意事項:首先操作人員必須要在安裝防爆產品之前穿上能防靜電的衣物以及其它的一些保護方式。其次檢查安裝工具附件它是不是好的,安全第一,接通電源后,再去檢測防爆配電箱的線路是不是通電的,我們通常都會(huì )以為是通電的,需要注意的這個時候千萬不能用手直接觸摸或者身體直接接觸。還有在防爆配電箱運行時,千萬不可以進行拆裝,必須要先斷開電源,然后用測電筆測試的確沒有通電之后,這樣才可以進行拆裝檢修工作。
防爆配電箱在設計時考慮到我國許多企業外部環境因素分析影響,為了能夠確保配電箱能正常工作運行和免受損失,實際控制電路中保護環節是必不可少的,掌握學習這些信息保護系統電路技術原理,對我們是很有利的。防爆配電箱數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬箱中或屏幅上,構成低壓防爆配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。電路中的保護管理環節在一個整體電路中常用的保護這一環節有短路保護和過載保護環節存在兩種。有的電路除具有兩個以上兩種文化保護環節外,還有缺相保護(即三相電缺相時,使電路斷電)、欠壓保護、過流保護等環節。防爆配電箱電氣線路短路保護電路短路保護是指電路發生短路故障時,能使故障電路與其電斷開的保護環節。短路保護常用熔斷器實現,在保險盒1FU和2FU熔斷器都是短路保護環節。在實際電路中有的熔斷器與刀開關合為一體,在畫電路圖時將熔斷器畫在刀開關上,短路保護熔斷器都設置在近電部位,也就是被保護電路的電源引入位置。防爆配電箱電氣過載控制鏈路
請問哪位大師知道防爆風機與普通的風機有什么區別?請問現在市面上有風量為幾百方每小時左右的防爆風機嗎?謝謝!對其配電有什么要求?謝謝!
最近在做化工廠的配電,防爆操作柱的選型,有兩個按鈕兩個指示燈,也有2個按鈕2個指示燈加一個轉換開關的!現在問題是,什么時候需要加轉換開關呢?還有多少千瓦以上需要加電流表?
防爆配電箱的防爆門出現關閉不嚴怎么辦?防爆配電箱適用于易燃易爆場所。比如電力、煤礦、石油、化工、冶金、天然氣、醫藥、軍工等場所。屬于防爆電器類。防爆配電箱由于長時間使用,一些使用單位的防爆配電箱的防爆門出現防爆門和防爆配電箱不對位的情況。原來不管是不銹鋼材料,鋼板材料、塑料,這些材料自己本身具有記憶性,如果在使用過程中對其長時間施加外力,就導致防爆門變形,這就導致防爆配電箱的防爆性能降低。 恢復的方法:首先關閉全部由這個配電箱連接出去的用電設備,將這個防爆配電箱的外線,全部拆下。線路全部拆掉,并標注對應的位置,用絕緣膠帶纏好外露電線。然后將出現變形的防爆門關上,看防爆配電箱的防爆門的變形情況是否嚴重,變形方向如果能自己使用一些工具將其修復的話,就自行修復,如果不能修復,就寄回生產單位,讓其修復。
我這里是一家化工廠,為了提高產量,需要擴建。問題是要擴建的地方在生產藝區內(當時在工藝區留了一小塊地,這次計劃建幾個反應塔、罐之類的),要增加10臺左右的6KV電機,而配電室離擴建區域較遠。領導說能否在擴建區域建個房子,里面放配電柜(就是小配電室),這樣從配電室只需要引一根或兩根主電纜到房子,再從房子到各個電機,這樣可以省很多電纜,而不用一根一根從配電室引過來,減少電纜費用。我看了配電室的容量是夠了,如果真要這么做的話再加一兩個柜子就行。但我不知道在生產裝置區(防爆區: zone 2 ,ⅡC , T3)內建這種小配電室有什么要求?是否允許? 有什么規范可參考?也有人說不能在防爆區域內建配電室,也有人說可以,不過要正壓通風,但都提不出依據,向各位求助~~!還有人說有那種戶外的配電箱,但不知有沒有能在防爆區內直接放的?
防爆車間,還有三個月搬遷,但是現在要進行整改。現在的配電箱都是非防爆的,不知道有沒有什么簡單的改造措施(不想購買防爆配電箱),應付一下呢。
防爆配電箱線路接線和布線說明及安裝方式,總體或分為兩大類: 1)防爆電箱線路敷設位置; 2)線路的配線方式的接線方法。 在爆炸危險環境中,電氣線路的安裝位置、敷設方式、導線材質、連接方法等均應與區域危險等級相適應,應滿足以下要求。 (1)位置。電氣線路應當在爆炸危險性較小或距離釋放源較遠的位置。電氣線路宜沿有爆炸危險的建筑物的外墻敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣重時,電氣線路應在高處敷設,電纜則直接埋地敷設或電纜溝充砂敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣輕時,電氣線路宜敷設在低處,電纜則采取電纜溝敷設。10kV及 10kV以下的架空線路不得跨越爆炸危險環境;當架空線路與爆炸危險環境鄰近時,其間距離不得小于桿塔高度的1.5倍。 (2)配線方式和接線方式。爆炸危險環境主要采用防爆鋼管配線和電纜配線。盡量采用厚壁管,有的可能要做打壓試驗。 防爆配電箱
對于一些化工環境之下,防爆是一個必須要的工作,防爆配電箱而也就是一個重要的防爆工具,現在有很多行業的環境之下會(huì )有易燃易爆的氣體,稍有不注意,就會(huì )產生極大的危險,而平時無論是照明,還是生產,也都必須要使用到電,電本身也就是一種極易產生熱量的一種東西,所以必須要對于電的安全性進行很好的控制,這種防爆配電箱也就表現出了自己最大的優勢。 但是因為它是一個高危險的操作,所以在使用的時候,也就必須要保證它的安全性,那么在使用這種配電箱的時候,應該注意什么問題呢? 一、必須要要在照明的位置上面選擇準確,不但需要照明的需要,同時也必須注意到它安裝位置的安全性,而且在選擇電纜上面也必須要合格,在相等長度的距離上面,使用三芯的專用電纜。 二、在安裝的時候,必須要有正確的步驟,首先是先卸下來說,接線腔上面的螺絲,把接線盒接出來,之后的接線十分重要,必須要做到套入電纜內,還要注意電纜接入接線盒內的標識,有L和N的區別,這上面一定不能有接錯。<
那位大俠,請指點一下。我在西藏一個酒店做精裝,變配電房平面圖要求燈為防爆應急日光燈。我們的配管為焊接鍍鋅金屬管,接線盒為普通鍍鋅金屬底盒。甲方要求用防爆管,防爆盒、防爆開關。但圖紙系統圖標注配管為SC管,是不是配電房有這個強制要求?
外殼采用鋁合金高壓鑄造成型 ,表面經拋丸后高壓靜電噴塑; 本系列產品為復合結構,主腔體采用隔爆結構,接線腔采用增安型結構 ; 采用模板化設計,各回路可以自由組合; 內裝高分斷小型斷路器或塑殼斷路器、交流接觸器、萬能轉換開關、熱繼電器; 設有接通顯示信號燈; 具有過載、短路保護功能,并可根據用戶要求增加漏電保護功能; 即可作動力電路的配電或電器設備啟動之用,還可以動力配電、電磁啟動混用。 可根據用戶要求特殊制造; 鋼管或電纜線、
我自己做的控制,在現場有手機照的不清楚,見諒!
BXM(D)8050系列防爆防腐照明(動力)配電箱 一、型號解釋 例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1 上面的型號含義是: BXM(D)8050:防爆防腐照明(動力)配電箱 4/20:回路數為4個,回路電流20A K100:總開關為100A X1(G1.5):下邊一個進線口,大小為G1.5
各位大蝦:小弟初學電氣,在看圖紙的過程中,如防爆動力配電箱結線圖,不明白其中一些電氣符號(下圖中所標準的1、2、3)代表什么,在此向各位請教,小弟將不勝感激。我看有的圖中標的Pjs,我想請問一下是否包括備用的回路允許承載的功率,還有后面各回路的功率之和是總功率的,而不是計算功率嗎?還有圖中回路5中的ln是該回路允許的額定工作電流嗎?還有主回路中是表示三芯嗎,為何后面是三相五線制?[ 本帖最后由 alizhuozhuo 于 2009-3-10 15:01 編輯 ]
大家好,首先謝謝大家關注我的帖子,謝謝!!!我在一家防爆電器公司做事我想學習防爆配電箱的知識,以便于以后對產品進行報價。我對電氣不懂,請問大家我改從什么地方入手,改怎么學。我們公司有一位工程師,是從裝配開始做了好多年了,他有實力。但是他不說不清從什么地方去教我,我是銷售人員。如果我要是自己學的話該怎么做,買些什么資料,多學習些什么。學多少書面知識才能去車間實踐。我讀的書不多,大家見諒。求大家說詳細點,謝謝大家了。真誠的謝謝。再次感謝大家,希望大家不要笑我,我會(huì )很感謝你們的。
防爆配電