通過同一臺穩壓電源(220VAC轉24VDC)為負載供電。供電方式一:在近負載端將220VAC變換為24VDC;供電方式二:在距離負載較遠處將220VAC變換為24VDC;實際應用中,這兩種供電方式中的哪一種更合理呢??
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
在配電/動力/照明/控制箱、柜、屏的設計/制造/安裝/驗收中需要注意以下問題,否則政府質檢部門通不過,除非你打通他們。1、安裝在公共場所的必須采用內門/外門設置,所有開關、按鈕等操作設備必須安裝在內門,外門只能安裝指示燈,外門必須上鎖。理由:公共區,人多繁雜,容易造成誤動作,特別是消防泵、電扶梯等箱柜。2、柜內的接地母排、零排必須有足夠的截面積,接線螺絲孔按進出線回路數量配置足夠量外,尚需預留20%的接線孔。理由:一個接線孔不應接二個回路的接地線和零線,避免檢修時把別的回路斷開。不安全。3、從柜內設備或端子接至活動門的控制線、信號線,二端的線頭必須用閉口端子壓接并搪錫,接入端子排的端子必須用圓孔的,不能采用開口的U型端子。控制線、信號線在活動門和柜內必須用固定碼固定。理由:防止門的開啟過程中把控制線和信號線從端子排拉開。4、箱柜門有電器設備時,門的一端必須有專用的接地端子,并貼有明顯的接地標示,門的接地端子必須用軟銅編制帶套透明絕緣套與接地排連接。理由:要看得見接地線是否完好。5、設備自帶的箱柜若安裝在設備上,與設備一體的,如冷水機組、
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
先說說我自己的:回路:照明:WL1,WL2,WL3... 就是wire of lighting的意思(應急照明和疏散照明用WE1,WE2,WE3...)插座:WS1,WS2,WS3... 就是wire of socket的意思動力(空調,熱水器,熱風幕,機加工等)WP1,WP2,WP3...就是wire of power的意思配電箱:照明配電箱:AL1,AL2,AL3... 這個A我不知道什么意思,猜想為apply動力配電箱:AP1,AP2,AP3...同上對于專用配電箱,比如空壓機:AP-KYJ 天車:AP-TC這里采用的拼音字頭在單體廠房比較大,箱子較多的地方,比如對于配電箱AP2的回路編號為:WP1,WP2,WP3...(有的時候兩個箱子的回路會(huì )重復,還沒想到好方法)對于輔房,有事時樓層較多,箱子的編號為一層:AP11,AP12,AP13...二層:AP21,AP22,AP23...經驗總結: 將配電箱的預留回路同樣編號,遇到甲方再增加設備時,可以明確的表述。
住宅,為啥要先經過交流配電盤,之前在其他的圖紙上沒見過這樣的
家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒。考慮主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒。問題來了:1、關于開關的選型是否ok?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。
圖如下,WLM-1 此路主電纜是4*185+1*95 。地下二層AL-B2-1 ,AL-B2-2分別是15KW,30KW。從電纜豎井到地下二層兩個照明配電箱電纜規格圖紙上沒有標明。請問這部分電纜規格一般情況下都是憑施工經驗自己選擇嗎?還是找一下設計呢。另外,圖紙上電纜分支 處標明的接線箱,這個是電纜T接通箱嗎?還是別的什么。
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝!!!
家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?