小弟是剛到盤廠搞機構的,以前做的室外配電箱是不用開通風孔的,前幾天電業局傳出個消息,不做通風處理不予驗收。由于新人沒做過,請大家指點一下,應該怎么做?做成什么規格的,最好那位好心人傳上來一份圖紙。再這里先謝謝大家了!
現在小弟工程中遇到一個問題:一個辦公樓領導辦公室外是個露天平臺,然后要求要裝插座,以供之后聚會(huì )PARTY用。可是有那種可以裝在完全的室外空間,任憑風吹雨打都木有問題的防水插座嗎???有人遇到過這種情況的嗎???
有一個大型公園,需要做3個室外的照明配電箱,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,容量不超過25kw每個;動力箱分出2回路,容量近150kw。甲方現在要求箱型號,小弟不才在此求教各位了,謝謝!
關于防護等級為IP33的室外配電箱?哪位高手能不能幫忙解釋一下?現在有的業主提出要有IP33防護等級要求的型式試驗報告!目前是不是只做IP30的防護等級!
內附變配電所的二類防雷建筑物,低壓母排上安裝了T1的SPD,現有一配電到室外景觀的照明的配電箱,內裝的SPD應為什么類別。我選T2曾被判違強,與對方說不清楚,現都選T1,但條例是否真的如此,大家討論一下。
最近做了一個項目,一個住宅樓分三個單元,每個單元有一個用戶計量箱,然后在室外設置一個配電箱分三個回路進每個單元,我想問一下這個室外配電箱應該做成什么系統?是進四芯線出四芯線的局部TT系統,還是在配電箱處做重復接地進四芯線出五芯線做成TN-C-S系統?求各位大蝦幫助!
配電箱密封圈是最好的保護,密封圈在保護防水配電箱防護等級方面起到非常重要的功能。長時間的過程中,祥泰電氣提示防護等級的持續性要依賴于密封圈的特性。把密封圈固定在正確的位置上。 EPDM材質因其優秀的抗化學防腐蝕性在抵抗被廣泛使用的大部分化學物質方面起到最好保護作用。 但是密封圈的抗化學腐蝕性也根據其材質差異很大,所以根據需要讓化學成分和密封圈進行直接反應是確認效果最有效方法。 防水配電箱的性能根據使用不同密封圈的材質而存在差異,密封圈的材質決定著電氣密封箱防護程度。祥泰電氣提示選擇密封圈時要比較各個材料成分的彈性,以及與許多化學物質接觸時會(huì )產生的影響,以及在冷熱的情況下會(huì )產生的影響。 最重要的是防水配電箱和密封圈對同一種化學物質產生共同的抵抗性時才可以得到最好的效果。
去網上查了一下,也沒有這方面的資料。現在需要室外的低配箱,做照明配電用的計41路出線;做動力箱用的近50KW,共5路出現。甲方需要配電箱的安裝大樣,小弟才疏學淺,望各位前輩指教!
屋頂室外配電箱按如下最新規范是選用I級還是II級SPD? 《建筑電氣與智能化通用規范》GB 55024-2022 7. 1. 6 進出防雷建筑物的線路應采取防雷電波侵入措施。進出防雷建筑物的低壓電氣系統和智能化系統應裝設電涌保護器,并應符合下列規定: 1 當閃電直接閃擊引入防雷建筑物的架空或室外明敷設的線路上時,應選擇I 級試驗的電涌保護器; 2 電涌保護器嚴禁并聯后作為大通流容量的電涌保護器使用。
有沒有規范明文規定?一般的住宅樓室外配電箱,防護等級是多少,IP33是否可以?
室外園林配電箱基礎可以做成帶溝槽式的嗎?原來設計的是混凝土實心基座,高出地面的。現在甲方要求做成帶溝槽的,像室內配電房的那種,可以嗎?會(huì )不會(huì )積水太嚴重?
消防水泵配電箱斷路器的選用要求所有消防設備在過載時,僅作用于報警。短路時,跳閘保護我看了廠家的開關樣本,只有智能塑殼的滿足要求.太不經濟了.像一些小的2~3KW一臺泵今天看了一下 常用水泵控制電路圖 10D303-3第6頁 8.1條 對不設過載保護的消防泵 其斷路器可不帶長延時脫扣器,只設瞬動短路保護,其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍.是不是消防水泵配電箱中我可以選用小型斷路器 配N(xiāo)HBV 其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍就可以了?糾結中,謝謝!
室外防雨型配電箱,草地上做500高基礎安裝。投入使用后發現箱內結露嚴重,特別是在草地澆水的時候,甚至都有水珠掉到相排上。請教大家,有沒有好的解決方法?謝了!
我初次接觸建筑電器領域目前正在建設一個別墅樣板間圖紙上有畫每座建筑體外有強電箱一個,弱電箱一個,然后通過電纜進入戶內現在入戶的鋼管已經預埋完畢請問這個強電箱的安裝和購置還有電纜的敷設是不是由供電部門來做?還是由施工隊來做?弱電方面包括:電話,寬帶,有線電視,安防,這些弱電入戶是不是也應該由專門的機構來做,而不是施工隊的工作呢?希望大哥們不吝賜教,小弟不勝感激!!!
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
這個配電箱------大家討論
今天有個甲方一定要我畫室外照明和動力配電箱制作大樣圖(如何防水/如何散熱),我說由配電箱廠家做就是不行,請問哪個有相關圖沒有?或者套的圖集號也行,謝啦
室外防水配電箱