1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、
配電箱及開關箱施工安裝要點總結 分享給大家~~希望對大家有所幫助~~**********************************************************************1.配電箱及開關箱的設
家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒。考慮主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒。問題來了:1、關于開關的選型是否ok?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。
家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?
一,前言。 配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,還可對某些電氣參數進行調整,對偏離正常工作狀態進行提示或發出信號。常用于各發、配、變電所中。 二,什么是配電箱 (一)結構用途 1,結構 配電箱和配電柜、配電盤、配電屏等,是集中安裝開關綜合配電箱接線指導綜合配電箱接線指導、儀表等設備的成套裝置。 2,類別 常用的配電箱有木制和金屬制兩種,因為金屬配電箱防護等級要高一些,所以還是金屬的用的比較多。
1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、開關箱及木質電器安裝板。 4、施工用電配電箱、開關箱應裝設在干燥、通風、無外來物體撞擊的地方,其周圍懶足夠端同時工作的空間和通道。 5、施工用電移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固的支架上,嚴禁于地面上拖拉。 6、施工用電開關箱應實行“一機一閘”制,不得設置分路開關。 7、施工用電配電箱、開關箱中應裝設電源隔離開關、短路保護器、過載保護器,其額定值和動作整定值應與其負荷相適應。總配電箱、開關柜中還應裝設漏電保護器。 以上內容均是個人整理而成
各位老師:在臨時電源管理上,施工現場配電箱與開關箱要求配鎖。可是到底是在使用時需要上鎖還是不用時上鎖大家意見不一。原來我們都是使用中不上鎖,在不用時防止有人誤送電才上鎖。但是最近安全部門堅持使用的都要上鎖,鑰匙由專人保管,我們擔心有突發事件時想停電會(huì )找不到電工,不能及時停電。請問老師,正確地做法是什么?
請教個問題,我們單位要搬家,新辦公地點要布置工位,老板讓我負責把工位插座設計了,現在遇到個問題。配電箱一個回路控制多少工位合適,應該選擇多大的開關和導線,具體應該怎么計算啊?配電箱總的開關應該如何選擇,配電箱上一級的總開個又應該如何選擇?原來人家是有配電箱的,可以增加9個漏電保護的開個,差不多有100個工位,一路出線帶10個左右的工位,開個選擇C16,導線選擇2.5的合適嗎?配電箱的總開關原來是C32能滿足要求嗎?差不多還有40個雙管熒光燈也是這個箱子供電。
對配電箱的進線開關類型的選擇有點弄不清楚,請各位幫忙解決下我的困惑。 如圖,有些配電箱的進線開關是用的斷路器,有的進線開關用的是隔離開關,對于配電箱進線開關類型的選擇有相關規范規定沒有,是怎么來確定選斷路器還是隔離開關的??
一個配電箱圖紙沒有進線總開關,可以嗎,箱子里不要進線總開關可以不?見圖紙
家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
做到一個住宅帶商鋪,幾個商鋪面積分別都是100-120之間,負荷每個都算8KW 系數取0.8功率因數取了0.85算出來電流是34A,電表箱出現的空開我取了50A,商鋪進線箱我取的是40A,前后降一級,但是總工說開關的選擇要是計算電流的1.4倍,那樣電表箱出現和商鋪的進線總開都要選50A,這樣行不行,但是查下10平的穿管BV線載流量只有45啊連50都達不到,到底怎么選開關,BV線確定是用10平的不能變(總工還有個說法 說商鋪就四種負荷4 8 12,12KW以上,誰能幫忙解釋下為什么就不能取中間的如7KW 9KW之類的- -)
如圖,一個廠房當中6個開關箱,如何從配電室引線最優另,需要二級雷電流嗎謝謝各位前輩
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 12:40 編輯 標準電箱電氣設施及線路布置圖。編制依據《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)。標準一級配電箱電氣設施及線路布置圖一級配電箱(此箱僅供參考)
(一)配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求 1、材質、規格 配電箱、開關箱應采用冷軋鋼板或阻燃絕緣材料制作,鋼板厚度為1.2~2.0mm,其中開關箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體鋼板厚度不得小于1.5mm。箱體表面應做防腐處理。統一刷桔黃色油漆。不得采用木制配電箱。 2、安裝要求 配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4~1.6m。活動式中心點與地面的垂直距離應為0.8~1.6m。 3、箱體外形結構和進出線要求 配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面。配電箱、開關箱的進、出線口應配置固定線卡,進出線應加絕
這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會(huì )出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看
廠內做檢修電源整改 沒有設計 檢修電源箱、柜采購的詢價比選任務交給我 要寫技術方案 目前拿到的箱/柜的配置圖見附件我想請教各位 如何根據這圖選型 開關選用施奈德的 均需帶漏電保護器 圖紙上有錯誤 還望大家能指出謝謝[ 本帖最后由 ppp000006 于 2012-3-7 09:48 編輯 ]
根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.8.1條第11點11住宅配電箱(分戶箱)的進線端應裝設短路、過負荷和過、欠電壓保護電器。分戶箱宜設在住戶走廊或門廳內便于檢修、維護的地方。 根據《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2010第6.3.2條6.3.2 每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器。條文解釋?.3.2 低壓配電系統TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性線發生故障導致低壓配電系統電位偏移,電位偏移過大,不僅會(huì )燒毀單相用電設備引起火災,甚至會(huì )危及人身安全。過、欠電壓的發生是不可預知的,如果采用手動復位,對于戶內無人或有老幼病殘的住戶既不方便也不安全,所以本規范規定了每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器。大家在做住宅設計時住宅配電箱的進線開關是否有采用有短路、過負荷和過、欠電壓保護功能的電器?
配電柜 ---- 尺寸較大,四面封閉,一般用于低壓; 配電屏 ---- 尺寸小于配電柜,正面安裝設備,背面敞開,一般用于低壓及直流; 配電箱 ---- 較簡單,四面封閉,一般用途單一,控制保護,易于維護; 配電盤(板) ---- 一般為一平面板,上面安裝元件,固定在墻上,支架上或設備上,一般用于低電壓。 開關柜 ------ 是一種成套開關設備和控制設備