照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊?
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?
配電箱的大小尺寸應該怎樣算,商家說按路分,具體的路該怎樣確定。比如一個3P63A的開關加一個2P25A帶漏電加一個1P16A的電箱應是多少路?怎么分的?
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:188180615@qq.com
據說超過800的配電箱,如果嵌墻的話,就需要結構做相關配合!那么請問,配電箱的大小如何選取啊
如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,空開正常。 廠家說,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招。:handshake
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,會(huì )引起三相跳閘,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置。
有一個大型公園,需要做3個室外的照明配電箱,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,容量不超過25kw每個;動力箱分出2回路,容量近150kw。甲方現在要求箱型號,小弟不才在此求教各位了,謝謝!
照明配電箱分支線供電半徑宜為30~50米,是否理解為以配電箱為半徑畫一個半徑為50米的圓,在這個范圍內照明燈具均可以從這個配電箱取得電源??? 如果在50米的范圍內,實際燈具所用的電線長度超過50米,但是燈具的末端電壓損失不大于2%,照明燈具是否可以從這個配電箱取得電源???
請教關于戶內配電箱50A開關因該配多大線,根據GB7251規范10平方線可以.但是遇到質檢站檢查說需16平方線.想請教各位除配電行業GB7251規范,還有其他規范嗎?請教!!!
求:時控配電箱的型號?找了好久了,都沒有找到具體的,大家有用過的嗎 ?謝謝!如果有數據就跟好了,我是主開關40的,有八個回路,其中有兩個回路不需要時控的,p=7kw!謝謝幫忙!
照明配電箱進線是三相380V,出線是單相220v,分別供電。它的進線總電流是把各相電流加起來,還是用其它方法算?如圖問號處應該怎么計算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 編輯 ]
民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一個商場,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,而走道照明、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~?(應急照明采用自帶蓄電池)
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1、動力電源能否從照面配電箱引出。2、在軸流風機接入照明配電箱后,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
做到一個住宅帶商鋪,幾個商鋪面積分別都是100-120之間,負荷每個都算8KW 系數取0.8功率因數取了0.85算出來電流是34A,電表箱出現的空開我取了50A,商鋪進線箱我取的是40A,前后降一級,但是總工說開關的選擇要是計算電流的1.4倍,那樣電表箱出現和商鋪的進線總開都要選50A,這樣行不行,但是查下10平的穿管BV線載流量只有45啊連50都達不到,到底怎么選開關,BV線確定是用10平的不能變(總工還有個說法 說商鋪就四種負荷4 8 12,12KW以上,誰能幫忙解釋下為什么就不能取中間的如7KW 9KW之類的- -)
照明配電箱大小
照明配電箱大小專題,為您提供照明配電箱大小相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與照明配電箱大小 相關的專業交流討論,更多照明配電箱大小相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題