我做了一個武漢的住宅小區,甲方說住戶內只要配線到住戶配電箱,弱電也就引導家居弱電箱為止,其引至各設備的出線由住戶二次裝修時自己敷設。請問有這種做法么?這樣做的話能通過當地的審圖么?
根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.8.1條第11點11住宅配電箱(分戶箱)的進線端應裝設短路、過負荷和過、欠電壓保護電器。分戶箱宜設在住戶走廊或門廳內便于檢修、維護的地方。 根據《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2010第6.3.2條6.3.2 每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器。條文解釋?.3.2 低壓配電系統TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性線發生故障導致低壓配電系統電位偏移,電位偏移過大,不僅會(huì )燒毀單相用電設備引起火災,甚至會(huì )危及人身安全。過、欠電壓的發生是不可預知的,如果采用手動復位,對于戶內無人或有老幼病殘的住戶既不方便也不安全,所以本規范規定了每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器。大家在做住宅設計時住宅配電箱的進線開關是否有采用有短路、過負荷和過、欠電壓保護功能的電器?
請教在下理解是住戶配線箱是弱電的箱子(是綜合布線用),而配電箱(則是照明,空調插座等用的)?一般戶內只需設置這樣兩個箱子即可 ? 圖中標注為紅色的部分是否表示AL3只是給用戶配線箱提供電源?(但在下在A(yíng)L3中并沒有看到一條支路為給用戶配線箱供電,原因是什么?)同時為什么在圖中沒有給出電話、數據、電視等線路從那引來? 提前謝謝您的回復。
這個配電箱------大家討論
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
上圖是配電干線圖;上圖是電度表箱配置圖;這是平面圖;問:平面圖中箭頭所指M
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
正在做一片區住宅設計,我在住戶配電箱的進線總開關選用的是隔離開關,電表箱內為斷路器。 但是第三方審查認為“每戶進線采用隔離開關不妥,應采用斷路器,其整定值可以與電表箱中的分路開關整定值相同(即可以不考慮選擇性),否則當用戶配電箱發生問題時,因隔離開關不能帶負荷操作必須要在電度表箱中操作,才能進行維修等,極為不便,故要求修改” 我認為,進線為隔離開關沒什么不妥,當插座,照明回路有問題時,都有分支斷路器作保護,不會(huì )有什么問題。之前好多工程都是這么做的。《住宅設計規范》8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。《住宅設計規范》并沒有明確總斷路器是設置在電表箱還是在住戶箱內。問了一下審核的老總,他認為我那樣做沒有問題。現在不知道怎么回答這個每三方審查!關系總不能搞得太僵,求教于大家了,出現過這樣的問題么?
我一直是用2P,理由是<住宅設計規范>6.5.2應選用同時斷開相線和中性線的開關電器.現在有審圖的提出,這是錯的,應用1P隔離開關,利用是<低壓配電設計規范>4.5.6條,不應將N線斷開,并做為強條處理.各位對這兩條意見有何見解?
江蘇省地方標準《江蘇省住宅設計標準》(DB32/380-2000)第8.1.3條第4款規定:除壁掛式空調電源插座外“所有電源插座回路均應設漏電保護裝置,有條件時宜按回路分別設置漏電保護裝置”。據此,筆者認為,住宅樓住戶配電箱中的漏電斷路器至少有三種實用、可行且符合規范要求的設置方式。現就一套三室一廳一廚一衛建筑面積約90m2的住宅內配電箱系統設計為例進行論述。 1 漏電斷路器設在帶漏電保護裝置的插座回路上 (1)優點:這種設置使每戶采用了4個漏電斷路器,除壁掛式空調插座外,所有電源插座回路均分別設置了漏電保護裝置,很好地體現了規范的要求。某一回路出現漏電故障時,不會(huì )影響其他回路的正常工作,還便于快速找出故障回路及其故障原因; (2)缺點:由于這種設置方式每戶用了4個漏電斷路器,因此一次性投資大,且住戶配電箱尺寸也較大; (3)適用對象:這種設置方式適合建設單位對住宅配電要求較高,而且建筑資金相對充足的建筑。 2 漏電斷路器設在帶漏電保護裝
新手提問,大家勿笑!再選擇配電箱時,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,XM XRM有何區別?選擇時主要參考那些書籍,有無電子版?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎?2P是不是2相與零線? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,是否必須用3P斷路器?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書?有無電子版?4.是不是所有的建筑周嚰姻接地極?有好多疑問想請網友們幫幫忙?希望大家不吝賜教?
搞土建的同事照的,不算清楚,權當拋磚引玉吧
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,請高手們指點指點
住戶配電箱