PZ30配電箱是怎么區分的?PZ30-18中18是指18個1P空開么,是否1個3P等同于3個1P,1個帶漏電單相空開等同于2個1P來?yè)Q算
請問高手:在一教學樓項目施工中遇到一問題:要求照明箱安裝在窗臺下,離地300,可空間只有800,PZ30箱高度都700了,PZ30配電箱可以橫式安裝嗎?
“foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,除配電間外,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,大的落地就行了,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,我師傅現做一工程,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,但是監理(總包)不同意,要求我們按規范改到1.5米。請問1.4米有相關規范可以參考嗎? 上面是在論壇看到的,也看到1.5米的,規范是說“宜”安裝,也就是可以有選擇的。請高人指點,不勝感激
地線是不是一端接在和殼體絕緣的銅條上另一端接到殼體上突出那個金屬柱子上最后再接到外面的地線上呢?我的總開關是60A的,那地線一般用多大平方的線才合適,是隨便大少還是有一定的比例?曾經看到過有人把線的一端接在和殼體絕緣的銅條上另一端接在安裝空氣開關的道軌上,不知道可不可以這樣接.哪位知道,麻煩告訴下,謝謝了
各位同行大家好!我現在在建一個住宅小區的配電房(配電房單位修建在小區的室外部位),配電房的照明系統有一個配電箱,在布置照明插座線時候,配電箱的系統圖中標注的保護管為DG15,DG20等1:我覺得是設計的標錯了,應該是JDG15吧?2:?jiǎn)为毿藿ǖ呐潆姺浚ú辉诘叵氯朔溃﹥炔空彰饔玫碾姽ぬ坠鼙仨氂娩摴軉幔靠梢杂盟芰瞎軉幔恐x謝大家了:hug:
【照明配電箱】規格型號與技術條件
哪位朋友有奇勝配電箱E4FC24D(暗)的規格?發給我:dengyongfu@sohu.com,QQ:69143355
在住宅配電中,配電箱(柜)的選擇應遵循什么原則,常用的標準配電箱的型號規格有哪些?謝謝!對不起,我想送分,可那樣的話,系統說我積分余額不足,不能發送!
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
我單位使用TN-C系統,配電箱上有兩組接線排,零線應該接哪組?是接與箱體絕緣的那組,還是接與箱體連接的那組?箱體外殼到底是不是一定要接零,上級電源采用漏電保護器是否可以代替接零,希望這方面的專家予以解答,在此不勝感激.
近日設計一個河北的工程,審圖提出意見要求:落地式配電箱應注明母線型號、規格。(《河北省審查要點》第2.1.3條)不知該母線是指配電箱里面用來接線的銅排?哪里能查到型號、規格?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
如今每個家庭中都安裝有家用配電箱,家用配電箱能夠合理的分配電能,對家中用電也起到了一個安全防護的作用,并且在發生電路故障的時候能夠有利于檢修。所以安裝家用配電箱非常的重要,下面小編就來給大家介紹一下家用配電箱的規格以及家用配電箱接線圖。
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?