各位有各類消防配電箱的圖片嗎,我最近有一些要做,自己的技術自己知道,想學習一個各位師傅的工藝,希望大家幫幫忙!!
消防聯動不提供24v電源,現在配電箱沒地方給消防接線,我提供個24v繼電器給消防是不是就可以了,消防是不是直接通過24v繼電器去控制我風機接觸器,我24v繼電器是需要我提供24v電源還是不需要電源,
大家給我看看配電箱系統圖有沒有問題?能和應急燈配套通過消防驗收嗎?應急燈沒有開關,配電箱集中控制,應急燈沒有強切模塊。配電箱和應急燈的接線按照系統圖怎么接?
本帖最后由 xiongtao2012 于 2013-3-28 21:24 編輯 我想問問這圖的WP1是什么意思?有點迷糊了!是什么原理?
消防水泵配電箱斷路器的選用要求所有消防設備在過載時,僅作用于報警。短路時,跳閘保護我看了廠家的開關樣本,只有智能塑殼的滿足要求.太不經濟了.像一些小的2~3KW一臺泵今天看了一下 常用水泵控制電路圖 10D303-3第6頁 8.1條 對不設過載保護的消防泵 其斷路器可不帶長延時脫扣器,只設瞬動短路保護,其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍.是不是消防水泵配電箱中我可以選用小型斷路器 配N(xiāo)HBV 其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍就可以了?糾結中,謝謝!
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這個配電箱------大家討論
在與強電配合時。 各層應急照明配電箱需要和消防控制模塊配合。想問大家一下。消防模塊是取應急配電箱總斷路器的信號嗎?在不能切斷的情況下這個信號有什么作用呢?(強電的是切斷電源)
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
新的建筑設計防火規范GB50016-2014中:10.1.9 按一、二級負荷供電的消防設備,其配電箱應獨立設置;按三級負荷供電的消防設備,其配電箱宜獨立設置。這個獨立設置,是指的什么意思?
設計一棟高層住宅,其中每隔三層設一雙電源配電箱負責這三層應急照明、樓梯水電井照明,水電井插座和弱電用電。設消防強啟裝置。審圖說弱電不能從此配電箱引電,因為消防和非消防要分開。那幾十層又得專引一電纜上來供弱電用電,多浪費。且我見好多都是從這雙電源箱引電供弱電井等用電的。如《建筑電氣設計圖集》等。
哪位老師能提供《中南地區通用電氣標準圖集98ZD701》 第16、17頁圖紙或告之該類配電箱所配元件(含指示燈、按鈕等二次元件),本人感激不盡。拜托各位了!
《民用建筑電氣設計規范》消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。最末一級配電箱是指設備的控制箱呢還是指給設備的控制箱供電的配電箱,我們這里審圖的有把控制箱作為最末一級的有的把配電箱作為最末一級的。同樣的問題提出的審圖意見不同。