今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,大概有四個左右,本人根據安全知識知道是一機、一閘、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,所以請教各位大俠,我的說法對嗎?
大家來評評,請指教此箱為2006年制作,HK2P閘刀開關在2007年07月06日建設部公告第659號《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工現場(本人理解建筑施工現場以外可用),圖片原在網易相冊,可能刪除了,今天看到特重新上傳圖片。[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 編輯 ]
在例行巡檢中發現的,大家看看都有什么不對的。
請前輩們指出這個鋼筋棚配電箱不妥之處,感激不盡
我的工地上有震沖設備10臺,每臺75kw,各自配發電機輸出為400V,發電機功率約為150KW,沒有同時系數,那么電流I=1000P/1.732*400*0.75,還有P是用KVA嗎?還是直接用75kw怎么計算? 導線截面積查表用50平方毫米可以嗎?漏電保護器怎么選型? 排水板打設機樁錘銘牌功率約為30KW,發電機功率約為75KW,沒有同時系數,那么電流I=1000P/1.732*400*0.75,還有P是用KVA嗎?還是直接用30kw計算?導線截面積查表用多少毫米?漏電保護器怎么選型? 望熱心人詳細說明,不勝感激!
本人急需一份 工地臨時配電的負荷計算書 ,如果有整份的最好,哪位網友有的話,謝謝傳我一份參考啊!! 郵箱:competer2005@126.com
清大家給些意見,符合規范嗎???
第一張。
工地一臺500kVA的變壓器,有4臺打樁機,每臺60kW,現在要配臺動力箱,配置如下:630A的總開,4臺150A漏電開關。大家幫忙看看是否合理?疑點:漏電開關是用三相漏電開關還是3+N的?
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 編輯 工地同時建2棟樓 設備如下:40 塔吊2臺5.5KW 攪拌機2臺配料機 2臺木工場地鋼筋場地照明請教如何配置1級箱,2級箱,3級箱和照明箱一級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里二級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里最好告知每級配電箱內部用的斷路器和漏電保護器參數
在線等 比較急。謝謝各位了
2021年8月
末級箱太多,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,采用TN-S系統。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,現在我們根據規范,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點。漏電、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,(注意,所有機具必須安全接地)
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
施工臨時用電配電箱標準做法.doc
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
這個配電箱------大家討論
請個為看看,是不是還可以,評價一下
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
工地臨時配電箱
工地臨時配電箱專題,為您提供工地臨時配電箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工地臨時配電箱 相關的專業交流討論,更多工地臨時配電箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量