家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創(chuàng )建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖。
為什么WL7回路只用L1,而WL8與WL9回路承載的功率差不多,為什么WL9要用L1,L2,L3三條線?用L1不可以嗎?
選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,因此我們不推薦)。二者區別在于,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,但是零線還是接通的,如果發生故障導致零線帶電了,就會(huì )導致維修人員觸電;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線、同時對零火線提供保護。 說白了,就是2P斷路器更好。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大)。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),其余均使用1P斷路器。
家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
來源:網絡(luò ) 如有侵權請聯系刪除 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班,點擊試聽:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
請各位高手幫忙!!!!!!給些具體數據,總開1個4P漏電,分開2個225-100A塑殼,3P微斷7個,13個1P微斷,8個2P漏電,2個接觸器,2P浪涌加2P保護開關.著些電器件應該設計成多大的配電箱!!!!!!!請指教!!!!1是個暗裝箱!!!請走過的流個話啊!!!!!!!!!!!!
家用配電箱是家庭中的主要基礎設施之一,與建房子的地基同等重要,只有地基牢靠,建的房子才會(huì )安全; 同理,不管是智能家居還是高端昂貴的家用電器,如果沒有可靠有效的配電設施來保證用電安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一樣,毫無安全可言。 家用配電箱擔負著用電安全的重要作用,實際上直接承載著生命財產安全。 那么,家用配電箱的現狀如何呢? 真相鑒別,測試比較: 1、傳統配電箱的漏電開關,存在致命性的安全隱患,當漏電開關本身有問題、失靈等不起保護作用時,毫無征兆,不能自動強制跳閘斷電保護,會(huì )繼續供電,如果漏電觸電,只有死路一條;<
空氣開關也是個用電保護小能手,它可以監測電路中的電流,當電流超過一定值時也會(huì )跳閘。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,導致線路負荷過載了,它就會(huì )跳閘,作用相當于以前的保險絲。所以要全方位地保護家庭電路,就必須二者搭配使用。現在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載、短路保護功能了。簡單地說也就是二者合一了。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,又簡單又安全。就像這樣↓↓↓↓↓↓
知識點:配電柜
本帖最后由 hty15637781778 于 2013-3-27 12:22 編輯 想學習做配電箱的制作技能,關于建筑配電,一級配電柜保護電氣接線方式,求大師賜教,
一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切
請問高手,一棟05年三層別墅,開發商原有強電箱、弱電箱各一個,設于一層。線路走橋架從管道井上二三樓。三相240A設計。原有燈線、插座線等都走天。頂面未做封閉,需業主進場后自行吊頂封閉。裝修公司進場后,設計19個回路。摒棄電線從橋架經管道井到二三樓路徑,而是每回路直接從配電箱接4分pvc管,接了19根,鉆天花板引線到二三樓。電路全從地上走。引線過程中繞線明顯,走的都是最遠距離,到三樓的回路幾乎要走10個直角彎才能進房間。該房需安裝電地熱。電地熱經銷商設計190A的總用電量,要求單獨設配電箱。因每間房可以單獨溫控,設計了20個回路。裝修公司將此配電箱也放在一樓,20回路全從此到二三樓。請教高手,一個配電箱設計合理嗎?是否應該分層設三個?4分管是否管徑過小?19個回路:廚房4回路;皇明太陽能1回路;衛星電視1回路;花園1回路;軟水1回路;弱電箱1回路;衛生間4回路,其中一樓衛生間2個回路;普通插座3回路,以上都是4平方線。照明2.5平方3回路。19根pvc管直接連接在一個240A的配電箱上,此
情況描述: 昨天家里人用電熱水壺燒水的時候,突然全屋停電,打開配電箱,把左邊的漏電開關推上去后立馬又跳下來,右三的開關也推不上,后來只好打電話給管理處請電工來檢查,電工來之后少言寡語,用電表到處測,最后發現是電熱水壺的排插有問題,把排插插頭拔掉就好了,然后把配電箱內左邊25A的漏電總開關打上去全屋就通電了,右三的開關他沒動,還是往下打的狀態,問他為啥他也不說。。。 本人疑問: 右邊三個開關是什么東東???是三相開關當單相使用嗎?為什么右三這個會(huì )跳閘,總開合上后這個不推上去家用電器也能正常使用?我真是很費解啊!!! 哪位大神幫解答一下吧~~~
什么叫一級二級三級配電箱
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 編輯 工地同時建2棟樓 設備如下:40 塔吊2臺5.5KW 攪拌機2臺配料機 2臺木工場地鋼筋場地照明請教如何配置1級箱,2級箱,3級箱和照明箱一級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里二級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里最好告知每級配電箱內部用的斷路器和漏電保護器參數
一、如何設計住宅配電箱負荷的大小? (1)住宅用電負荷的分析 人們的生活水平提高,家庭用電負荷不斷增加,特別是大功率家用電器的使用,提出了如何計算家庭用電負荷問題。讓我們一起來回顧一下歷年來國家用電的標準。 70年代末以前設計的住宅樓,按每平方米建筑面積2瓦標準設計供電設施,主要用于照明。兩居室用戶的用電量不超過110瓦,三居室用戶不超過140瓦。 80年代,按每平方米建筑面積10瓦標準設計供電設施,兩居室用戶的用電量不超過550瓦,三居室用戶不超過700瓦。 90年代,按每平方米建筑面積25瓦標準設計供電設施,兩居室用戶的用電量不超過1400瓦,三居室用戶不超過1700瓦。 現行國家標準規定,一般兩居室住宅用電負荷為4000瓦,相應的電能表規格為10(40)安,進戶銅導線截面不應小于10mm2,空調用電、照明與插座、廚房和衛生間的電源插座應該分別設置獨立的回路。 由上可知,住宅樓按照所建年代不同,供電容量也不同。根據資料介紹的經驗值,我國
圖紙簡介: 配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙,,配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙 投稿網友: qq1070559150 上傳時間: 2013-11-27
請教高手,此電路布線設計是否符合國家電路設計規范?若整改,應該如何做?謝謝。
家用配電箱設計