狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 家用配電箱開關按什么分類

    家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?

  • 家用配電箱空氣開關接法

    家用配電箱空氣開關接法

    家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。

  • 家用配電箱斷路器的選擇

    家用配電箱斷路器的選擇

    選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,因此我們不推薦)。二者區別在于,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,但是零線還是接通的,如果發生故障導致零線帶電了,就會(huì )導致維修人員觸電;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線、同時對零火線提供保護。 說白了,就是2P斷路器更好。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大)。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),其余均使用1P斷路器。

  • 配電箱內零線排的接地???

    我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?

  • 配電箱關于焊接地螺栓的標準

    小配電箱在門上有元件時焊接地螺栓,沒有器件時也要焊接地螺栓嘛?有沒有最新標準?當里面有二層門時,外門怎么焊接地螺栓?

  • 關于配電箱接地做法的探討分析

    1.接地體選用∮50鍍鋅鋼管,每根長度為2.5米,接地連線為40*4鍍鋅匾鋼,每三根為一組,一字形排列,間距5米,埋于自然地面負0.8米,連接采用焊接,搭接長度不小于連接體寬度的二倍以上,三面施焊,焊接后用瀝青做防腐處理; 2.重復接地的接地電阻小于等于10歐; 3.重復接地線必須與配電箱內的保護零線端子板采用鍍鋅螺絲連接可靠。再通過保護零線端子板分別引致各需保護設備設施。 二級(B)配電柜安裝作業安全注意事項 1.電工操作做到持證上崗,帶好安全帽,穿戴好電工勞保用品,不得帶電操作; 2.設監護人監護; 3.搖測絕緣電阻值及接地電阻值,二人操作,操作時嚴格執行操作規程,

  • 配電箱應該如何接地?大家可以了解一下

    對于配電箱,無論大小,配電箱都需要接地,那么配電箱應該怎么接地才對呢? 1、箱內接地“匯流排”(接地排、PE排)與電源地線或接地系統直接連接; 2、金屬箱體本身加工應當有“箱體接地螺栓”(帶PE標識),該螺栓必須用銅芯導線或專用編制軟線與已經接地的PE排連接; 3、與箱體連接的金屬穿線管也必須與箱體有可靠電氣連接《簡單的可以用鍍鋅圓鋼、扁鋼焊接連通); 4、箱內電器部件須接地的部分,也要與PE排連接: 5、所有需要配出的回路中的地線,均由PE排引出。

  • 家用配電箱的真相鑒別,測試比較

    家用配電箱是家庭中的主要基礎設施之一,與建房子的地基同等重要,只有地基牢靠,建的房子才會(huì )安全; 同理,不管是智能家居還是高端昂貴的家用電器,如果沒有可靠有效的配電設施來保證用電安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一樣,毫無安全可言。 家用配電箱擔負著用電安全的重要作用,實際上直接承載著生命財產安全。 那么,家用配電箱的現狀如何呢? 真相鑒別,測試比較: 1、傳統配電箱的漏電開關,存在致命性的安全隱患,當漏電開關本身有問題、失靈等不起保護作用時,毫無征兆,不能自動強制跳閘斷電保護,會(huì )繼續供電,如果漏電觸電,只有死路一條;<

  • 家用配電箱疑難問題求助!

    情況描述: 昨天家里人用電熱水壺燒水的時候,突然全屋停電,打開配電箱,把左邊的漏電開關推上去后立馬又跳下來,右三的開關也推不上,后來只好打電話給管理處請電工來檢查,電工來之后少言寡語,用電表到處測,最后發現是電熱水壺的排插有問題,把排插插頭拔掉就好了,然后把配電箱內左邊25A的漏電總開關打上去全屋就通電了,右三的開關他沒動,還是往下打的狀態,問他為啥他也不說。。。 本人疑問: 右邊三個開關是什么東東???是三相開關當單相使用嗎?為什么右三這個會(huì )跳閘,總開合上后這個不推上去家用電器也能正常使用?我真是很費解啊!!! 哪位大神幫解答一下吧~~~

  • 家用配電箱漏電保護器裝哪兒?

    家用配電箱漏電保護器裝哪兒?

    空氣開關也是個用電保護小能手,它可以監測電路中的電流,當電流超過一定值時也會(huì )跳閘。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,導致線路負荷過載了,它就會(huì )跳閘,作用相當于以前的保險絲。所以要全方位地保護家庭電路,就必須二者搭配使用。現在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載、短路保護功能了。簡單地說也就是二者合一了。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,又簡單又安全。就像這樣↓↓↓↓↓↓

  • 家用照明配電箱安裝前的加工

    一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切

  • 咨詢一下配電箱怎么接地保護?

    最近單位領導要求每個配電箱不僅僅在箱體上要求接地以外,還要求每一扇門都要和箱體單獨連接一根接地線,其實我認為如果門上有指示燈、指示儀表燈器件,可以理解接地保護,但是門上什么也沒有的也要連接上一根線難以理解,對于配電箱接地的不知道是否有國標?希望給以說明一下,謝謝!!

  • 關于配電箱接地做法的介紹說明

    1.接地體選用∮50鍍鋅鋼管,每根長度為2.5米,接地連線為40*4鍍鋅匾鋼,每三根為一組,一字形排列,間距5米,埋于自然地面負0.8米,連接采用焊接,搭接長度不小于連接體寬度的二倍以上,三面施焊,焊接后用瀝青做防腐處理;2.重復接地的接地電阻小于等于10歐;3.重復接地線必須與配電箱內的保護零線端子板采用鍍鋅螺絲連接可靠。再通過保護零線端子板分別引致各需保護設備設施。二級(B)配電柜安裝作業安全注意事項

  • 戶外照明配電箱接地如何做可行

    本人在一個市政道路綠化的施工工地,道路兩旁的綠化做成公園,里面安裝草坪燈,照樹投光燈,現從原有的一個現場市政路燈配電箱中引了一條主線,作為進線,因為原先配電箱進線是三相四線制,無接地線,導致接地電阻測試不符合規范,如今我打算在配電箱附近,打一根40*4的2500米的角鐵到地下,在角鐵上鉆孔,壓接一根BVR4平方的絕緣銅線,用PC管敷設到配電箱PE排上,這樣做是否符合規范,是否是規范中的TT系統,電氣裝置局部接地系統,急!感謝大神互相討論

  • 動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎

    動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 配電箱重復接地的做法示意圖

     重復接地就是在中性點直接接地的系統中,在零干線的一處或多處用金屬導線連接接地裝置。

點擊加載更多

家用配電箱接地

家用配電箱接地專題,為您提供家用配電箱接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用配電箱接地 相關的專業交流討論,更多家用配電箱接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

家用配電箱接線實圖

家用配電箱規范

精品一区二区三区免费视| 91中文| 奉新县| 999AV无码在线| 丁香五月婷婷久久| 精品少妇一区二区三区| 国产亚精品久久久久| 日韩一区日韩二区日韩三区| 中文字幕在线观看日韩欧美| 午夜婷婷国产麻豆精品| 精品一区99| 樱花草在线社区WWW日本影院| 天天躁日日躁狠狠很躁| 青青草网站| 欧美精品综合| 轻轻操不卡| 色婷婷综合久久久久中文按摩| 91九色在线| 老色批中文字幕在线| 亚洲人人| 久久亚洲视频| 天堂五月天丁香| 日韩无码国产精品一区二区三区| 内射淑女人妻| 精品999网站| 国产激情专区字幕无码| 亚洲va天堂va欧美ⅴ| rylskyart极品少妇人体| 理论片在线| 国内毛片毛片| 91久久精品视频一区二区三区| 在线 | 一区二区三区| 色五月婷婷激情五月婷婷‘’| 亚洲娇小被黑人巨大撑爆| 中文字幕亚洲欧美日韩人妻| 91com| 国产熟女一区二区三区浪潮| 99国产欧美精品久久久蜜芽| 亚洲无码毛片AV一级| 久久精品无码一区二区无码三区| site: com 亚洲精品|