我在做大型超市的時候,配電箱中的照明回路是用斷路器控制的.現在做一個廠房,面積挺大的.總工確認我斷路器后面加上接觸器來控制照明回路.我想不明白廠房和超市的做法為什么不一樣呢?
求大神詳解這個配電箱的控制和接線
13.9.10 公共建筑物頂層,除消防電梯外的其他消防設備,可采用一組消防雙電源供電。由末端配電箱引至設備控制箱,應采用放射式供電。以上規范中,“由末端配電箱引至設備控制箱”是否說明設備控制箱不屬于末端配電箱,我有以下問題 1.在消防設備配電中,雙電源末端切換,是到設備控制箱切換還是到其上一級配電箱切換? 2.設備控制箱是否屬于末端配電箱?請各位高手答疑,謝謝
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
平時電梯配電箱系統圖 ,11層或18層配電箱容量一般選擇15KW,其中有一條回路是“至電梯控制箱”出線線纜為 VV5X25 ,開關選擇50A。這樣都沒有問題。但是突然發現有張32層樓的電梯配電箱系統圖,容量為20KW,其“至電梯控制箱”回路線纜仍為 VV5X25 ,開關卻選擇為63A ,我查資料,VV5X25 線纜在溫度40攝氏度,暗埋的時候,達不到63A。這引發我對電梯的思考,是不是32層樓的電梯,它的用電量更大一些,因此,至電梯控制箱這條線纜電流增大,線纜應為VV5X35 開關為63A,而設計人員疏忽了線纜。 請教大蝦有關于電梯配電這方面得資料嗎? 對于像11層,18層,25層,32層不高度的住宅樓 ,電梯的容量會(huì )隨著建筑樓層的增加也需要增加嗎?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
我所在公司,是一家科技公司,需使用控制柜箱,公司使用控制柜均為公司自己人員制作安裝,屬于三無產品,不知能否使在工程上。專業設備的控制箱是否必須要兩部認可及3C認證。 如在北京現在申請制作配電箱,手續如何,能否申請。 謝謝,幫幫忙
現在有個22KW的電焊機要做控制配電箱,控制回路能不能用常規的直接啟動控制電路——斷路器+接觸器+熱繼電器?因為電焊機溫度都很高,所以擔心熱繼電器會(huì )老跳。
一個景區套間由兩個房間組合而成,業主要求即能作為單獨一個套間,客人多的時候分為兩間,相互獨立。我想每小間單獨設取電開關還是需要的,不知道怎么弄,哪位高人指點一下,關鍵地方怎么搞。謝謝了
電梯機房內的配電箱很多都是明裝的,控制柜是落地的,對于他們之間的電源線的敷設方式我一直不太清楚。通常我采用電纜(不帶鎧)直接在地面上明敷設。我覺得這個房間不用考慮是否美觀的因素,另外暗敷設太麻煩。不知道我的做法是否規范,規范的做法應該是什么樣的?請指教,謝謝!
一個門診樓,把急診部的一個值班室拿出來做消防控制室,因為值班室內時時都有人值班,急診部用電也為一級負荷。消防控制室同樣也是一級負荷。所以想為了節省,就想消防控制室內設備用電直接從急診部的配電箱引電,這樣做是否可以??急!!正在做!
配電箱、配電柜、開關柜、控制箱的區別 通俗的講,分配電能的箱體就叫配電箱。主要用于對用電設備的控制、配電,對線路的過載、短路、漏電起保護作用。配電箱安裝在各種場所,如學校、機關、醫院、工廠、車間、家庭等,如照明配電箱、動力配電箱等。 配電箱和開關柜除了功能、安裝環境、內部構造、受控對象等不同外,顯著的特點是外形尺寸不同,配電箱體積小,可安設在墻內,可矗立在地面;而開關柜體積大,只有裝置在變電站、配電室內。 配電柜是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。配電柜的分類很多。其故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,