Y5-47型鍋爐通引風機的型式 (1)引風機制成單吸入,機號有№4、5、6、8、9、12、12.4七種。 (2)引風機又可制成左旋轉和右施轉兩種型式。從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示,逆時針旋轉稱為左旋轉以“左”表示。 (3)風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三種角度。 Y5-47型鍋爐離心引風機的結構 風機由葉輪、機殼、進風口、傳動部、調節風讓等部分組成。 (1)葉輪:有12片,材料為16Mn的后傾平板葉片,焊接于弧錐形前盤與平板形后盤中間,經靜、動平衡校正,因此,運轉平穩,有較高的強度和耐磨性,使用壽命較長。 (2)機殼:用鋼板焊接成蝸殼整體。№8以上“左”、“右”旋轉通用。 (3)進風口:斂散式的進風口制成,采用滾動軸承。(3)型:整體桶式軸承箱,用30°機油油潤滑,№8以上有油位標志及溫度計,有水冷裝置,須加輸水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有風扇自冷。(1)型:№4~6用兩只并列軸承座,潤滑有軸
我負責的一個項目現在正在調試,在調試過程中發現一個這樣的問題:一臺立式新風機組(帶變頻)運行一段時間后,大約十幾個小時,電機燒毀。經廠家工程師現場測試查看,發現電機燒毀是由于電機電流過大造成的,而電流過大又是由于系統阻力過小,風機壓頭過大,造成風機出力過大引起電流超過額定值,時間過長而造成的。需將調節風閥將系統阻值提升可以解決此問題。對此有以下不解,請大家討論以下:1.系統風量會(huì )不會(huì )因此而減小;2.廠家說即使解除變頻后,若系統阻力過小,電流照樣過流,還會(huì )燒毀電機。但根據電工學,如果一臺電機功率一定,它的轉速就一定了,從而電流也是定值,如何會(huì )過流呢
我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。
一工程為火災危險環境,電氣規范上要求電機選擇為IP5X,能防灰塵進入。那么通風風機電機是否也要如此選擇?若要按此要求,只能用防爆設備了。各位做丙類建筑時如何處理的?
一臺離心風機配1700kW/10kV電機,我選用熱變水阻軟啟動,啟動電流3.5倍,50秒后電流還沒有降下來,只有切換到全壓運行.運行半年后轉子斷條嚴重,最后斷條劃傷線圈燒毀.電機廠家說是電機轉動慣量小了,啟動時間長電流大最后轉子斷條.請問各位高手這種工況的電機,使用軟啟動效果不理想,是否還是直接啟動會(huì )更好些.
我單位準備新上一臺6300kw的10kv高壓電動機,變壓器為55MVA,另外我單位為孤網運行,電網沒有和電業局電網相連,發電機組總容量為330MVA,請教各位同仁,能不能直接啟動,怎樣進行計算?
我在做一個工程的工程中,廠里有臺舊的風機和電機,想在本工程用到,電機為Y355-4,315KW,380V,風機為Y4-73NO18D,960轉,因為風機與電機轉速不匹配,所以考慮用變頻器把電機調到30多HZ,轉速接近960轉,來滿足需求,系統全壓大概在3700pa,經過相關資料查詢,電機功率應該是能滿足的,因為以前聽同事講遇見過這類事,轉速每次提到接近900轉時就超過額定電流,因此請知道這方面原因的高手給予一定指導,星期一就要給廠里一個答復,謝謝各位!!!!!
普通柜式離心排煙風機電機都為外置,但也有電機內置的,電機內置的柜式離心風機可以用作通風兼排煙風機嗎?由于現場風機房空間不夠,電機外置風機安裝不了:'(
2500KW風機電機,2級,10KV,額定電流171A。采用水阻柜降壓?dòng),主變壓器容量2*5000KVA,請問水阻柜采用極板固定式的還是極板移動式的?或者都可以?請說明選型原因,啟動性能等。啟動時間和啟動倍數最好選擇多少?對電機的損傷最小? 另外,電機在啟動過程中,轉速還沒降下來時,電機的星點短接,對電機繞組有沒有損傷(熱或者電傷)
請在200MW或300MW火電機組工作的同仁說說其鍋爐配備的引\送風機電機功率,形式大致如下:機組額定功率\鍋爐送風機功率/臺,幾臺\引風機功率/臺,幾臺.謝謝!
5.5kw的電機斷路器選用 C65N-D16A,熱繼電器整定9-13A,但風機啟動瞬間斷路器和熱繼電器都跳閘,后改為斷路器選用 C65N-D25A,熱繼電器整定12-18A,啟動就不跳閘,這是什么原因?
風機盤管電機的合理匹配 江蘇森泰環境我們公司主要生產水冷螺桿式冷水機組、風冷式冷(熱)水機組、水源熱泵機組、恒溫恒濕機組、組合式空氣處理機組、臥式暗裝風機盤管、座吊兩用機一拖多用豪華型商用空調,生產的紫銅管主要用于各種型號的空調器,產量是蘇皖地區最高、產品質量最好的。 統中,占數量很大的風機盤管機組,至今仍然使用電動水閥自動調節冷水量或電動開關自動控制風機電機的轉速來實現室內的恒溫控制。由于電動水閥溫控系統價格較高,一般只有四星級以上飯店
現場的電機,甲方要測電流和電壓傳到中控室,考慮到電機是三相平衡, 測B相的電流和電壓就行了吧,還需要測三相電流和電壓嗎？傳到中控室憮怎么通訊ｇ股?85總線,現場控制柜還要加個萬用表?
電機運行的時候需要無功功率,但為了減少電力損耗,往往需要就地采取無功補償,無功補償究竟補多少合適,希望高手幫我講講這個,我的qq號碼是252025054,最好能直接講。
請教各位專家:某冷水機組制冷系統,末端需求冷量100kw,選用水泵額定功率10kw,機組制冷量應該配多少kw?對于水泵工作產生的熱量,如何考慮?采用什么計算公式?或根據經驗,比例一般為多少?某風冷式冷凝器,氣流先進過電機,再經過翅片,電機產生的熱量如何考慮?疑問同上。希望大家討論。[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-29 19:18 編輯 ]
伺服電機作為一種機械設備的執行元件在伺服系統中得到了廣泛的應用。在我們使用伺服驅動器的時候,由于對其結構和原理不太了解,會(huì )發現電機工作時有較大的發熱現象。那么這種現象正常嗎?發熱度在什么狀態下才算是正常范圍?實際上電機工作發熱是一種普遍的現象,但溫度過高明顯不屬于正常范疇,我們該如何減低電機的發熱并保持一個恒定的正常工作溫度呢?伺服電機工作時發熱主要來自于三個方面的原因:①伺服電機輸出的扭矩比負載運行需要的扭矩要小,或者是伺服電機拖動負載非常吃力,導致伺服電機發熱;②伺服電機的運行頻率非常之低,導致伺服電機的散熱能力不足,此時,電機亦會(huì )發熱;③伺服驅動器輸出的波形質量較差,諧波會(huì )導致伺服電機發熱。
各位大師,我們有個項目,一臺電機設備容量9300kW,額定電壓為8.5kV,啟動電流630A,專線供電從110kV變電站輸出10kV配電電壓,用三芯400纜出線后接駁架空240m2裸導線供電,供電距離大約2.5km,如果正常情況下,利用功率和電壓補償裝置能不能滿足這臺電機的用電需求?
風機電流突然增大,為什么?[討論]一臺除塵器主風機為ABB200千瓦三相籠型異步電動機,額定電流是365安,皮帶傳動。主風門開到最大時電流為360左右,現在突然增加到390左右,檢查軸承并無發熱,異響,震動,潤滑良好。而且,吧風門調小,電流無明顯變化。請各位大俠幫忙分析一下原因
現有安裝完畢的高靜壓型單相三速風機盤管若干臺,由于靜壓過大導致風口及風管噪音過大,想通過改變電機的高中低三速,怎么樣在現場將電機三速抽頭進行處理?
鍋爐風機電機
鍋爐風機電機專題,為您提供鍋爐風機電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐風機電機 相關的專業交流討論,更多鍋爐風機電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題