屋面必須做排水天溝嗎,因為實際工程中有好多沒見有天溝,排水怎么組織的?平屋頂排水天溝很多是在天溝寬度內去掉保溫層,利用保溫層的高差實現的,但對于節能設計來說,相當于多了天狗寬度的一道冷橋,這樣合理嗎?期盼您指點一二
發一張圖,大家一起看一下我覺得屋面的排水為檐溝排水.大家認為呢?還有,請教個問題,設計屋面排水時采用無溝排水還是檐溝排水還是天溝排水的設計依據是什么呢?我們經常聽說大屋面排水,尤其是大的廠房最好使用虹吸排水,那么這里的"大面積屋面"具體是"大"到一個什么樣的程度呢?謝謝大家
《屋面工程技術規范》GB50345-2004 中規定屋面天溝縱坡不應小于1%《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003 中規定屋面天溝縱坡不宜小于0.3%到底以哪個規范為準,很多審圖的要求1%,可是在有規范明文規定可以放寬的情況下,不是應該放寬嗎?在壓型鋼板的建筑圖集中又有規定鋼天溝縱坡宜0.5%在《現行建筑設計規范圖說》-屋面工程防水構造設計圖說中還有規定:卷才防水1%,自防水0.3%,塊料防水0.5%個人覺得后兩個文件雖然不是規范,但規定合理很多,想想混凝土天溝小于1%的坡度根本控制不了,很容易積水。鋼天溝阻力小,天溝漏不漏水取決于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能夠控制,焊接不好的化就算5%的縱坡一樣漏水。不知大家的想法怎樣,有誰能找出支持0.5%和0.3%縱坡的規范依據。
屋面雨水按屋面排水條件分為:檐溝排水,天溝排水,無溝排水。請問什么是檐溝,什么是天溝?問題可能比較低級,各位見笑了。下面這張照片是天溝排水還是檐溝排水啊:
第一次遇到這樣的天溝 看不懂啊 哪位大神幫忙瞅瞅
圖紙簡介: 這是多種(內、外)鋼板天溝節點大樣圖。包含:14種(內、外)鋼板天溝節點大樣圖,1個-天溝計算軟件—為“exe”格式。 投稿網友: tianlang004190 上傳時間: 2014-07-11
今天,我們將討論醫院內外其他排水系統的設計,以及排水技術的發展和問題。 室內排水系統和附件 除了前面提到的特殊排水系統外,還可以根據規格設計室內排水系統。經常設計醫院管道和排水系統的工程師經常忽略以下問題: 首先,醫院排水管道的設計略大于計算值。通常需要擴大1號。由于醫院人員復雜,用水頻率高,下水道堵塞的概率比其他類型的建筑要高得多。按常規設計設計的排水系統將給醫院帶來大量的疏浚和維護工作量。 其次,不是所有的供水點都應設置在滲漏附近,通常不形成的水流面積應設置得少,清潔區域不允許設置滲漏,季節性排水場所可設計密封滲漏,并盡可能設計獨立的排水管道。不能使用自成一體的水封,應采用直通水封,形成水封。 三是醫院科室多,功能要求不同。凈化手術室、清潔倉庫、放射科檢查室、廚房加工室、電器室及床頭等許多地方不準通過排水管道。這需要與其他專業人員協調,調整衛生潔具、落水板和其他措施的位置,以避免敏感區域。 第四,醫院的地下空間通常布
收錄于話題
有關屋面排水計算以及天溝落水管的確定
知識點 :給排水管道(鋼管)內外防腐給排水管道種類繁多,對于非金屬管道一般不需要考慮內外防腐,但對金屬管道一般需要考慮內外防腐。鋼管內防腐一般有水泥砂漿內防腐及液體環氧涂料內防腐。水泥砂漿內防腐管徑在500mm以上,參考標準T/CECS10-2019,一般適用于給水鋼管道,施工方法有機械噴涂、人工抹壓、拖筒或離心預制法。
鋼結構廠房經常有長天溝排水,但天溝斷面不好計算,規范規定的0.003的坡度往往施工也難以保證,請問各位大師設計時,有何好的方法計算天溝斷面。
大家好,我現在一個大學的建筑學院城規教研室工作,原專業是地理信息系統。因為這個學院主要專注與建筑設計與城市規劃,因此本人正在逐步轉行的過程當中。上學期的時候由院室安排給城市規劃專業開設了一門《城市工程系統規劃》,現在有負責的同事希望我能夠開始工程系統規劃的設計,并且馬上有總體規劃和小區規劃的市政工程設計可以參與。這段時間看了一些資料(主要是給水方面的),在此有一些困惑,希望求教于各位:1、外專業的人員進入市政專業系統的規劃和設計,其門檻有多高;2、具體就給排水這一專業領域(主要是與城市規劃結合的輸配水工程),需要學習那些方面的知識;3、市政工程一般都有很多的公式計算,外專業的掌握似乎有一些困難,比如給水中是水力計算。如果要盡快的開始工程設計,有否一些捷徑,比如直接使用一些軟件?謝謝各位的回復與幫助。
我公司是煤礦,每天從礦井中排出有400多噸水左右,水直接排入小河溝,但外排水中鹽含量在15000~27500ml/L左右,還有其他金屬離子(鉀、鈉、鎳、鎘、鋅、汞、銅等)石油等。附近村民及環保部門要求進行水處理,每天排入河溝的水必須達到農田用水排放標準。尋了多家單位,不是運行成本高,就是設計方案處理不完善。求大家指點方案。可與我聯系。zjq8066@163.com 0832-8856819 13909051771
圖紙簡介: 小區給排水管網圖紙共享,該小區位于福建,室外生活給水管、室外消防給水管采用鋼絲網骨架塑料(聚乙烯)復合管及配件,電熱熔連接.排水采用UPVC雙壁波紋管。 投稿網友: manyu9000 上傳時間: 2014-05-22
本人剛接觸設計,在圖紙上看過鐵板天溝和彩鋼外天溝的節點,一直覺得不懂為什么內天溝要做過鐵板天溝,厚度還常在3mm左右,如果做過彩鋼天溝,不是可以減少含鋼量嗎? 我自己理解是覺得做內天溝的鐵板厚一些,應該是因為內天溝在室內,防銹、防腐的要求要高一些吧!否則在室內要是漏的話麻煩就大了!外天溝在室外,漏點無所謂吧! 至于為什么要做內天溝,那可能是外觀的要求!有些外觀加上外天溝可能不是很爽!所以就改為內天溝了!個人之見,懇請大家批評指正!
本人剛接觸設計,在圖紙上看過鐵板天溝和彩鋼外天溝的節點,一直覺得不懂為什么內天溝要做過鐵板天溝,厚度還常在3mm左右,如果做過彩鋼天溝,不是可以減少含鋼量嗎?
在以往的計算中,我們計算天溝尺寸都是按照曼寧公式計算,但是現在,如果做壓力流設計,天溝要求沒有坡度,那么還能按照重力流方法計算天溝尺寸嗎?
我現在施工的這個項目的排水管是安裝在外墻上的,我就在考慮這個排水管檢查口的設置?是不是也得按規范設置呢?(應該然哪些部位安裝才符合規范呢?)象我們這個22層的建筑,在外墻上設置檢查口又能做什么用呢?
排水立管是建筑排水系統的重要組成部分,隨著我國高層建筑的大量興建,準確把握排水立管的排水能力是保證建筑排水系統設計可靠性的前提條件。最近因工作的需要,運用我國、歐洲和日本的三種水力計算方法對相同住宅衛生間的排水立管進行了計算和比較。發現不僅在衛生器具的排水流量和當量、設計秒流量計算公式、排水立管的排水能力等方面均不相同,而且相同管徑的排水立管可接納的衛生間數量(即衛生器具數量)也存在較大的差異。1.計算實例與計算方法簡介計算實例以一個住宅的衛生間為計算單元,配備坐式大便器、洗臉盆和浴盆各一件,并設有一臺洗衣機;排水立管上每層接入一個計算單元的排水橫支管,排水管系統設伸頂通氣方式。計算方法分別采用中國標準《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003(下文簡稱“中國方法”)
外天溝排水
外天溝排水專題,為您提供外天溝排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與外天溝排水 相關的專業交流討論,更多外天溝排水相關內容請訪問