廠房老系統改造,空調單制冷系統改成夏天制冷冬天供暖的。熱源采用蒸汽鍋爐,蒸汽194度,10Kg壓力;以前的空調系統是全空氣系統。熱負荷指標40W,熱負荷256KW。目前想法是在機房加裝一臺板式換熱器,請問板換的二次側的供回水溫度應該控制在多少?流量130m3/h。多謝指教啊~
上傳《冰蓄冷空調系統的改造及應用》,供大家參考!
VRV空調系統新風設計改造應用VRV空調系統新風問題一直是VRV空調系統設計的難點,也很大程度上限制了VRV空調系統的進一步應用。本文總結了VRV空調系統的設備特點,介紹了VRV空調系統新風的設計常用處理方法,結合民政部辦公樓改造工程對VRV新風系統進行了設計,并與風機盤管新風系統進行了比較。關鍵詞:VRV空調;新風系統;設計處理;實例設計
空調設備落后,原設計為一次回風噴淋室空調系統,由于該系統效率低、風量小,人工調節誤差大,滯后現象嚴重,造成生產車間溫濕度不穩定,產品質量波動大。為了穩定生產,適應市場對高檔產品的要求,我們采用變頻技術、智能調節、噴霧風機等先進技術,自行設計、改造噴淋室空調系統,實現了空調自動化調節,從而使生產車間溫濕度穩定,節電效果顯著,為老廠空調室改造提供了一條投資小、見效快的有效途徑。一次回風噴淋室空調系統設計的缺陷一次回風噴淋室空調系統對車間溫濕度的控制,只能依靠空調工人的巡回檢查。當發現車間相對濕度偏高或偏低時,空調工人將空調系統的水泵閥門開大或關小,或者變更回風和新鮮風的比例,各參變量的調節只能依靠空調工人的經驗來進行。因此,這種空調系統缺點甚多,主要是:控制精度較差,人工調節誤差大,滯后現象嚴重,車間溫濕度波動較大,影響產品的質量;風機和水泵都是恒速運行,耗電量大,運轉費用高;原空調室的設計,噴淋室長度短,斷面積小,風速過快,空氣處理時間短,影響空調室處理效果。主風機改為噴霧風機原空調系統安裝的45A-20自制扭曲葉片軸流風機,效率較低,提高了熱濕交換效率,增加了水氣的飽和度,改善了空
圖畫的不好 。。。工廠現有兩個冷凍站 管道直徑不一致 壓力要求均為0.3Mpa 現有問題是經常發生自動調節時 開多一臺 空調溫度過低 少開一臺溫度又會(huì )上升 很難達到平衡 先計劃連接2個供水主管道(紅線所示)。想問這種方案可行嗎? 壓力必須保持以往的0.3Mp 連通以后1——6 和7——9同時運行時 會(huì )不會(huì )有什么異常發生?或者壓力達不到之前的要求之類的
摘要:針對中央空調系統在節能方面存在的問題,分析并提出改造方案,介紹改造效果。 關鍵詞:中央空調;節能;變頻器;改造 中央空調是酒店的耗電大戶,每年電費中空調約占60%,而且近年來“電荒”問題日益突出,因此酒店中央空調的節能改造顯得尤為重要。 一、改造前酒店中央空調系統工作簡述 1.系統啟動后,冷凍單元工作,蒸發器吸收冷凍水熱量,同時冷凝器釋放熱量升高冷卻水溫度。 2.冷凍泵加壓將降溫后的冷凍水送入冷凍水管道,在房間由室內風機加速進行熱交換,帶走房間內的熱量降低房間溫度后流回冷凍水端。 3.冷卻泵將升溫后的冷卻水壓入冷卻塔,冷卻塔風機加速將冷卻水熱量散發到大氣中。 4.冷凍機組工作一段時間后,當溫度達到設定值時中間繼電器及接觸器動作,冷凍機停止工作,溫度回升冷凍機則再次運行,往復循環。 二、系統存在的問題及可行性改造 1.冷卻/冷凍水泵不能
有某綜合樓4萬余平,分布有一下幾種業態供不同的承包業主使用:A,超市 B,電器賣場 C,辦公。 A,B項分布在裙房,但是C項在裙房和塔樓都有,。全樓設有中央空調制熱供冷,2管制,原設計空調系統按豎向高度進行系統劃分的,主要是裙房2個系統,塔樓2個系統。目前,C項正在進行改造,大部分都改為經濟型酒店(建面約1.5萬平),僅在塔樓保留3000余平的辦公面積。鍋爐運行時間段為9:00~21:00,其余時間段只保證房間不凍(5度的室內溫度),這是現狀情況。 但是,綜合樓有了酒店功能以后,就需要鍋爐24H運行,同時,酒店需要單獨用熱用冷計量,那么,就存在幾個問題:1,鍋爐開啟幾臺,燒到什么程度?是1臺,或者2臺全開,如何確定?2,當晚21:00以后,酒店區域在正常供暖,如何保障其他業態的空調系統的水量只維持在5度的室內溫度,而不是足量供應使室內溫度達到20的正常溫度(綜合樓所有方認為這樣增加了鍋爐得運行費用,不劃算)。
日常生活中,居民使用空調節能除了注意使用事項外,還要經常清潔空調室內外機,保持其清潔干凈,如室內機過濾網應在使用期間每半個月清潔一次。保證空調正常運行。1、采用能效比高的空調機組;2、輸出溫度適當提高;室內外溫差越小越省電,空調制冷時,溫度每調低一度,耗電量就會(huì )增加5-8%;3、采用熱回收機組;
本文介紹了風機、水泵的節能原理,中央空調節能改造的原理和冷凍水、冷卻水的控制辦法。6Xy無憂研修網 1、引言 改革開放以來,我國國民經濟迅速成長,但是能源工業的成長遠遠滿足不了需要,而且非常一個時期內能源缺口的狀態不會(huì )改觀,因此國家以開發與節約并重的能源政策為主。尤其以節約寶貴的二次能源-電能為主,我國電能最大的用戶是電機,約占50%,其中風機水泵的耗電占全部電能的30%.傳統的風機水泵的風量、水量的調節是靠風門、節流閥的調節。當風量、水量的需要減少時,風門、閥的開度減少;當風量、水量的需要增加時,風門、閥的開度增加。這種調節方法雖然簡單易行,已成習慣,但它是以增加管網損耗,耗費大部份能源在風門、閥上為代價的。并且通常在設計中,用戶風機水泵的設計容量都要比現實需要高出不少,這樣容易形成人們常說的“大馬拉小車”的現象,造成電能的大部份浪費。如果采用調節速度的方法來調節流量,就可以從根本上防止電能浪費。近年來隨著電力電子技術的成長,變頻調速技術越來越成熟,因此推廣變頻調速在風機、泵類設備上的應用,對于減少能源浪費具有重要意思。 2、中央空調
摘 要:中央空調系統是現代大型建筑物不可缺少的配套設施之一,電能的消耗非常大。由于中央空調系統都是按最大負載并增加一定余量設計,而實際上在一年中,滿負載下運行最多只有十多天,甚至十多個小時。文章主要結合工程實例,針對中央空調系統在節能方面存在的問題,分析并提出改造方案,介紹改造效果。關鍵詞:中央空調 PLC 節能改造 冷卻泵 冷凍泵 一、前言 中央空調是大廈里的耗電大戶,約占建筑物總電能消耗的60%。由于中央空調系統設計時必須按天氣最熱、負荷最大時設計,并且留 10-20% 設計余量,然而實際上絕大部分時間空調是不會(huì )運行在滿負荷狀態下,存在較大的富余,所以節能的潛力就較大,其中,冷凍主機可以根據負載變化隨之加載或減載,冷凍水泵和冷卻水泵卻不能隨負載變化作出相應調節,存在很大的浪費,因此中央空調的節能改造顯得尤為重要。 二、工程概況 廣州景星酒店是一座三星級旅游涉外酒店,酒店位于廣州林和西路,有各類客房100多間,酒店大樓內設有三星級酒店、高級寫字樓、
空調設計的主要任務是實現建筑要求的室內空氣設計參數,如溫度、相對濕度和速度等,但在實際工程中,空調系統的噪聲控制也是空調設計工作中的一部分,有時甚至是非常重要的組成部分。某圖書館建成后,其閱覽室內空調系統的A聲級噪聲達到62dB,遠遠超過了規范和使用要求的噪聲標準(45dB)。筆者通過對現場勘察、噪聲測試和技術分析后,提出并實施了該空調系統的噪聲改造方案,取得了較好的效果。
有一賓館客房改造,由于層高限制,想把空調的風機盤管做成立管系統,主干管放在設備轉換層,然后通立管到每個房間。做法有點像傳統的采暖系統。這么做可以嗎?會(huì )出現水利失調的現象嗎?有人這么做過嗎?效果怎樣?
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。
一個中央空調水系統分I、II兩區(I區為客房,II區為辦公室)。I區為1-5樓,由A立管供冷凍水;II區為6-8樓,由B立管供冷凍水。現由于將3樓改為辦公室,冷負荷變大,打算將3樓的冷凍水改為由B立管提供,請問,這對系統有沒有什么影響?
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?
Rt 。現有一泵站,準備對高低壓配電系統進行改造,配電柜全換,只保留電機和變壓器。以前的配電柜,電機和變壓器都是德國純進口的,質量比國內好點,但是配電柜配件不足,所以這次相對配電柜進行全換。想請問下大家相關步驟???目前我想的是先清理保護和控制關系,后面應該怎么做呢?有哪些相關步驟呢??請各位大神賜教!!
按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會(huì )變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!