系統優點:環保:利用地下水作為冷熱源,進行能量轉換,減少CO2和其他大氣污染物的排放,避免冷卻塔和噪音及霉菌污染,不產生任何廢渣,廢水,廢氣和煙塵;節能:冷熱源溫度條件優于環境空氣,運行效率高;節資:集采暖、空調、生活熱水三位一體,增強經濟性;穩定:水溫條件相對穩定,波動范圍遠小于空氣溫度變化,使運行可靠穩定;靈活:機組選配形式多樣,可同時空調、采暖,達到四管制效果;美觀:與風冷熱泵相比無需室外機,保證建筑外立面的美觀;標準或規范引用:《中華人民共和國可再生能源法》第二十四條 國家財政設立可再生能源發展專項資金,用于支持可再生能源開發利用的科學技術研究、標準制定和示范工程。適用場合:地下水較豐富的地區,如北京、天津、河北、黑龍江、吉林、遼寧。系統原理:夏天:地下涼爽的井水(相對環境溫度)通過水源熱泵機組,帶走空調系統載冷劑熱量,使室內變得涼爽。冬天:地下溫暖的井水(相對環境溫度)通過水源熱泵機組,將熱量換給空調系統載冷劑,使室內變得溫暖
地下水往往含有低價的鐵、錳離子,這種重金屬離子會(huì )造成陽膜中毒污染,應通過曝氣法或加氯法將低價離子氧化成高價離子并形成沉淀后,用沉淀過濾法去除。 一般情況下,地下水的預處理系統分為加氯、凝聚、澄清和過濾幾個部分。加氯主要是為了殺菌滅藻和去除水中的有機物。經澄清凝聚的水中應控制游離氯早0.05-0.1mg/L,否則起不到殺菌滅藻的效果。菌藻類的存在不僅會(huì )降低澄清、凝聚和過濾的效果,他的繁殖還會(huì )使過濾器的濾料結塊難以反洗。他在電滲析內的積聚還會(huì )增加水流阻力和電阻,降低產水量和脫鹽率。加氯可加液態或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道應防腐。 正常的耗氯量,在石灰軟化系統中因PH較高故耗氯量也大,一般為2mg/L,對于普通凝聚過濾系統,即使污染嚴重的水耗氯量也不超過2,時間證明,只要控制處理后的水中的游離氯在合理范圍內,即使是對于石灰處理后的水,也能完全
地下水源閉環熱泵空調系統的能耗分析地下水源閉環熱泵空調系統的能耗分析——北京嘉和麗園公寓樓空調系統實測調查 北京工業大學建工學院 陳 超 歐陽軍 孫鳳嶺 北京富陽物業發展有限責任公司 李小寧 北京中鐵有限公司 倪 真* N2 p! ^5 X0 T0 j摘 要 北京嘉和麗園住宅公寓樓的利用地下水源閉環熱泵空調系統是一個向系統引入外部低溫熱源的典型實例工程。為了對該空調系統的實際運行情況以及空調耗能情況進行定量的、綜合評價分析,1)筆者對該系統運行情況進行了實測調查,調查時間為2002年9月-2004年1月;2)根據實測調查數據的分析,對現有系統的運行、管理情況進行了分析和綜合評述;3)提出了一套關于共用空調動力設備和末端空調水源熱泵機組消費電量的推算方法;4)根據所提出的推算方法,并結合實測調查數據對該公寓樓空調系統的能耗情況進行了定量的分析和評估。/ ?$ N. `* |4 G+ R/ J/
想用地下水對一個房間空調,水量大概為600KG每小時,直接用地下水空調,不回灌,請問需要用打多大的井,還有打井的價格是多少呢???請回答~~~~~謝謝!!!此外大家誰有湖南地區的打井隊的聯系方式呢?? 最好是岳陽的 謝謝了
請問,填埋場防滲系統規范里面的3.6.2的第三點,說地下水收集導排系統頂部距防滲系統基礎層底部不得小于1000米,那地下水收集系統頂部是指地下水導排管的管頂還是地下水導排層的頂部?防滲系統基礎層底部是指盲溝正對的防滲層還是其他地方對的防滲層?因為盲溝正對的防滲層是往下一點的,所以高度肯定會(huì )不一樣。
地下水水源熱泵技術與空調系統應用.rar
水檢報告,總硬度575 標準450 硫酸鹽320 標準250 氯化物249.6 標準250這樣的水質如何處理,一天供200人飲用,只作飲用水! 可以的話,提供下具體處理方案與設備。
雖然成井要求含砂量小于1/200000,且一般取水管七都設有旋流除砂器,但實際工程運行中,因成井工藝不到位(特別是含有淤泥或粉細砂的地質構造層),而使蒸發器、冷凝器阻塞的不在少數,輕則影響制冷、供熱能力,重則造成壓縮機燒毀。地下水水質也是影響水源熱泵機組長期穩定運行的重要因素,重碳酸鈣型地下水,Cl-,Fe2一含量高的地下水,都會(huì )對水源熱泵機組造成一定的腐蝕和影響。為保證水源熱泵機組能夠長期穩定運行,原則上應采用地下水通過板式換熱器與熱泵機組間接換熱的間接式系統,采用便于清洗、更換的板式換熱器確實是十分必要的。板式換熱器設計和選型時,一定要盡量選擇較小的換熱溫差,以免因溫差加大而降低水源熱泵機組的能源利用效率。地下水地源熱泵空調系統水環路的設計與常規冷水機組水系統的設計略有差異,必須根據各生產廠家熱泵機組的技術要求考慮。用戶側及地下水側空調循環水泵與水源熱泵機組均采用先并后串的方式,循環水泵既可與水源熱泵機組實現一對一供水,又可互相調節、互為備用。對于水源熱泵機組來說,
《地下水系統的灰色模擬和預測》[摘 要] 本文簡要介紹了進行地下水系統的灰色模擬和預測,GM,1,M)模型的建模方法及其精度檢驗與修正的方法,并通過實例計算對地下水位、水量及水質等要素進行了灰色模擬與預測,均取得了更為理想的效果。
地下水系統隨機模擬與管理.pdf
地下水源熱泵系統的[火用]分析
文件格式: PDF 文件大小:2.59 M
夏天采用地下水做為冷源,地下水的溫度范圍;盤管和風機的計算選擇等問題;尤其是盤管與水及盤管與空氣對流換熱系數選用什么數值最為合適,請大家給予支持.謝謝!
本人家住郊區,住宅附近地下水比較豐富。書上說夏天的時候地下水很冰涼,所以想用來給家里的房間降溫,這樣夏天的時候就不用裝空調了,可以節省不少電費,并且也解決了用水的問題。請問這種想法是否可行,也請大蝦們給予一些設計方法。
收錄于話題
地下水形式主要分三種:上層滯水、潛水及承壓水。
我5月份做了個小工程,說小呢,但卻讓人及其頭痛!原水為地下深井水。原水水質:渾濁度:28.83NTU,色度:161,鐵:0.78mg/L,錳:2.7mg/L出水水質要求:【根據國家生活飲用水衛生標準(GB5749-2006)】:濁度:<1NTU,色度:<15,鐵<0.3mg/L,錳<0.1mg/L工藝:深井泵+高錳酸鉀投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反應器+斜管沉淀+中間水箱+泵+錳砂過濾+活性炭過濾+5微米的pp棉過濾器+紫外殺菌器現在鐵已經去除完全,錳不達標,早在第一次取水樣時已經可以把鐵錳去除了,但是就測一個水樣;后來再取水樣都不達標,錳在1.5~2ppm左右;設備一天反洗一次更嚴重的是,現在幾乎不出水。情況大概就是這樣,請各位做過類似工程的幫忙看下問題出在哪里,幫忙支個招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 編輯 ]
有些解釋潛水是地面下第一個隔水底板以上具有自由水面的地下水,淺層地下水也是第一透水層中、第一隔水層之上的地下水。這兩個到底怎么區別呀???
地下水空調系統
地下水空調系統專題,為您提供地下水空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下水空調系統 相關的專業交流討論,更多地下水空調系統相關內容請訪問