原帖由 yunjinlun 于 2006-6-8 09:25 發表 [url=http://bbs.co188.com/redirect.php?不知道怎么原貼不能回復了,奇怪!同意一樓、二樓的意見!BS后面一群人云亦云的,無知不是你的錯,說出來害人就是你的不對了。正好前期我設計過一個醫院的PCR實驗室,同時同事設計的一個PCR室也在施工準備當中,而且今天上午我們設計部門技術討論會(huì )就是專門討論PCR實驗室,雖然并非專業人員,可自認還是有一定發言權的。看了一下樓主的圖紙,先不說細節方面的不足,只說系統方面的缺陷。圖紙看起來很多,但根本與PCR實驗室的要求相去甚遠。簡單看了一下圖紙,主要有以下兩個問題:1、PCR實驗室雖并沒有嚴格的凈化要求,但為了避免各實驗區間交叉污染的可能,宜采用全送全排的氣流組織形式,而樓主的圖紙表示其空調通風系統是有回風的,也就是和普通的凈化空調系統一樣,沒有考慮到PCR實驗室的特殊性。2、壓力梯度,因有兩張圖,一張
一、基地選擇 基地選擇必須符合當地城市規劃和環境保護的要求,應節約用地,不占或少占良田。 基地應滿足科學實驗工作的要求,并應具有水源、能源、信息交換和協作條件,交通方便。 基地選擇應滿足建筑用地、實驗用地、綠化用地和環境凈化的需要,并應留有發展用地。 基地與易燃、易爆品生產及儲存區之間的安全距離應符合國家現行有關規范的規定。 基地應避開噪聲、振動、電磁干擾和其它污染源,或采取相應的保護措施。對科學實驗工作自身產生的上述危害,亦應采取相應的環境保護措施,防止對周噃境的影響。 基地應有相應的安全消防保障條件及措施。
深圳實驗室裝修布局平面設計可以在哪看?SICOLAB實驗室技術員就目前在實驗室裝修知識中了解到:裝修不同于普通房子裝修,它是科學科研的進步更是檢測檢驗的場所,實驗室裝修過程中,水路、電路是一個需要花費心思的地方,它與家用水電布局有較大差別,設置要考慮到實驗儀器擺放后不出現差錯,整體布置設計,實驗室建設從這些情況考慮看看:
圖紙簡介: 這是一個縣級動物疫病預防控制中心的分子生物實驗室平面規劃圖,包括平面而已及家具布置,僅供參考 投稿網友: syzx_123 上傳時間: 2013-09-27
實驗室設計依據SICOLAB GBJ133 民用建筑照明設計標準 GB 4962 氫氣使用安全技術規程 GB 6222 工業企業煤氣安全規程 GB 16297 大氣污染物綜合排放標準 GB18599 一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準 GB 50015 建筑給水排水設計規范 GB50016 建筑設計防火規范 GB 50019 采暖通風和空氣調節設計規范 GB 50028 城鎮燃氣設計規范
現代實驗室不是像實驗室那樣簡單的兩種實驗室家具之一,而是一種系統工程,一種全面的實驗空間規劃布局,實驗區域必須符合一定的空間標準。實驗室裝修不同級別的層流手術室其空氣潔凈度標準不同,例如國內標準I級層流手術室的標準為潔凈度5級,每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數,≤100顆或每升空氣中≤3.5 顆。II級層流手術室的標準為潔凈度6級,每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數,≤1000顆或每升空氣中≤35顆。III級層流手術室的標準為潔凈度7級,每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數,≤10000顆或每升空氣中≤352顆。依次類推。實驗室規劃無菌試驗室-潔凈實驗室-生物安全實驗室的建設方案包括:建筑布局和裝修、空氣調節、給排水、氣體供應、電氣設計、集中控制、安防、施工工藝、檢測、培訓等多方面內容。那么,在實驗室大樓的設計和布局方面,你是做什么的呢?看看你的實驗室好嗎? 1、室內凈高 常規實驗室和研究室的室內凈高度:未設置空調時
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
請高手多多指教啊!!總造價25W左右!
我知道按照大家的標準來看這圖是沒法過的,但也要說明我是個門外漢,連張標準圖紙都沒有,呵呵...所以找到各位大蝦來幫忙點評及聽取大家的建議,更接受各位行業人士的圖紙修改,謝謝!因為在農村我那個地方建房的長度有限,只有十一米三長,那寬度問題不大,畢竟我們那建房的習慣都是坐北向南,所以寬度容易解決。按照自家第一棟新房的結構布局來說,四房一廳帶樓梯,不帶衛生間及廚房,自己認為大廳作用不大,基本上可以說是通道,那房屋大門進去呢就是墻壁和一個供奉的臺,所以感覺有點不好搞。那現在呢自己又重新找了塊地,結合上述的建房習慣及綜合現實各因素預計先建一層,房屋內有三間臥室,一個起到作用的大廳,以及包括廚房、樓梯,衛生間可以省去。房屋的取向為坐南向北,大門向南開,而院子的大門則向東開。房屋的結構最好不要復雜。。小魚就在此求助各位大蝦幫幫忙了,感激不盡!
韶關醫院檢驗科實驗室設計要素有哪些?SICOLAB建設編輯帶您進入知識科普:檢驗科是醫院最為重要的科室之一,應設有生化、免疫、微生物、門診、臨床血液、體液、PCR等實驗室,承擔醫院臨床標本的常規檢測及臨床藥物驗證的中心實驗室檢測工作。 2、醫院檢驗科實驗室主要功能區間包括標本接收區、急診處理區、體液采集區、儀器室、生化免疫分析室、艾滋病初篩室、藥品配制室、PCR 實驗室、微生物室、培養室、潔凈室等。除了以上功能區間外還包括純水間、清洗間、UPS不間斷電源間、學習室、會(huì )議室、值班室、主任辦公室、更衣室、標本庫、試劑庫、微生物培養室、微生物標本處理室、微生物出報告室等。 二、醫院檢驗科實驗室設計理念及思路 1、設計理念:安全、節能、環保、舒適。 2、建設思路:當前我國實驗室建設中,大多存在建設施工重于設計的誤區,導致實驗室建設及使用過程中出現諸如:流程不合理、安全問題突出、水電氣布置缺失、擴展性不足等等。設計規
深圳實驗室設計平面布置圖哪里可以看,SICOLAB實驗室技術員在實驗室前期設想:在進行實驗室規劃設計之前,首先要了解目標實驗室的總體規劃,包括實驗室的性質、目的、任務、依據和規模,確定實驗室功能和儀器設備選型等。其中儀器選型直接影響實驗室的布置。 實驗室規劃設計中涉及到的內容主要有平面布置、水源、電路、氣路、通風。 1.平面布置圖 確定實驗室整體平面布置圖,明確實驗室布局。實驗室要求與辦公區域有效隔離,功能區域劃分明晰,實驗間互不干擾,疏散通道暢通。 2.水源 實驗室的給水遵循方便就近取用的原則,在必要的地方設置水槽。特別是某些需要用外接水源的儀器旁邊,必須設有水槽,方便用水取水。 3.電路 電路設計須考慮整體功率的大小、三相電要求、特殊儀器穩定性的要求。為方便操作和滿足安全管理的要求,實驗室一般要求設置獨立控制開關。 一個正確和良好的接地系統對分析實驗室儀器正常、可靠和安全運行是非常必要的。 4.氣路
泉州臨床實驗室設計平面竣工圖,SICOLAB實驗室技術小編帶您知曉:建設醫院臨床實驗室的具體流程醫院臨床實驗室設計、建設、裝修,隨著科學技術的進步,大量先進儀器和技術的采用,臨床實驗室在臨床醫學中發揮著越來越重要的作用,具體布局參考如下: 一、無線網絡(luò )系統。 由于機房、示教室、中心實驗室等大開間場所難以通過有線網絡(luò )來實現布局的靈活性,而且隨著POCT等利用無線傳輸方式與信息系統實現互聯互通設備的使用,大型的臨床實驗室更適合采用無線網絡(luò )。在設計階段全面評估電磁環境,在建筑設計上通過調整門窗布局、關鍵區域的干擾屏蔽、合理的空間布局與分區設計,結合電子過濾、糾錯技術等措施,最大程度減少無線電發射裝置、廣播站、設備射頻干擾、手持無線電、移動電話、數字PCS系統、計算機網絡(luò )電纜等潛在干擾源對無線信號的影響。大型實驗室還要配置專用電線管理系統和局域網絡(luò )機柜所需空間。 1.1配套支持系統。 電力、給排水、采光通風、溫控、消毒感控等配套系統的網管布局不但涉及實驗室安全,也影響檢測結果準確性,因此醫院要盡早確定大型設備清單及可能增加的
一、施工總平面圖的設計依據1、設計資料。包括建筑總平面圖、豎向設計圖、地貌圖、區域規劃圖、建設項目及有關的一切已有和擬建的地下管網位置圖等。2、已調查收集到的地區資料。包括地方建筑企業情況,材料和設備情況,地方資料情況,交通運輸條件,水、電、蒸汽等條件,社會(huì )勞動力和生活設施情況,參加施工的各企業力量狀況等。3、施工部署和主要工程的施工方案。4、施工總進度計劃。5、各種材料、構件、施工機械和運輸工具需要量一覽表。6、構件加工廠、倉庫等臨時建筑一覽表。7、工地業務量計算結果及施工組織設計參考資料。二、施工總平面圖的設計原則1、在滿足施工要求的前提下,將占地范圍減小到最低限度,尤其要不占或少占農田,不擠占交通道路。
圖紙簡介: 本圖紙為某廠房的平面圖,圖紙內容包括屋頂平面圖,一層接地平面圖,一層消防平面圖,一層強電平面圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: gmyenstar 上傳時間: 2013-12-08
成立實驗室的一開始,首先考慮的第一步自然是把實驗室設計方案做出來,有了好的設計方案,就能搭建出好的實驗室。那么實驗室的設計可不是隨隨便便的,其中就實驗室平面設計就要考慮多方面的因素,帶你一探究竟。實驗室平面設計主要考慮以下幾個方面的因素:
實驗室的防火、防水、防盜、也是極易忽視的薄弱環節,建設單位,設計單位,施工單位以及儀器設備生產和研制單位,都要考慮上述問題,減少在實際使用時再采取補救及不能補救的煩惱。 實驗室面積及儀器擺位問題 實驗室建設前應根據該實驗室工作的流程確定儀器擺位,規劃儀器電源及給排水接口位置。根據儀器數量及擺位確定各區域所需面積,對實驗室進行分割有效利用空間。儀器擺放在方便工作的同時還應考慮地面承重問題,由儀器廠家提供儀器重量數據,咨詢施工方結構工程師。該室儀器采購招標在實驗室設計施工之前已全部完成,各儀器擺位設計精準確,露出地面的電源線、網線、給排水管極短,安全美觀節省空間。 實驗室給電設計 建議實驗室配備大功率不間斷電源為實驗室全部設備提供保護,各設備分別進行電源保護,不易維護且浪費空間。根據實驗室設備情況,確定不間斷電源功率及電流參數,應注意不間斷電源的選擇應為實驗室發展預留足夠空間,建議負荷功率應在現有儀器總功率兩倍以上。電插根據需要可設計在墻面或地面,地面電插應有一定程度的防水,電插位置應靠近所供電儀器,減
化學實驗室是存在一定危險系數的空間,實驗操作使用一些酸、堿、有機溶劑等試劑藥品;試管、燒瓶、燒杯、冷凝管等玻璃器皿;原子吸收、氣相色譜、液相色譜、紫外分光光度計等精密儀器以及烘箱、馬弗爐等高溫設備。化學實驗室設計是必須以“實用、安全、環保”為出發點,綜合考慮各種儀器設備安全操作要求,配置相應實驗設備。
實驗室通風的設計參數取決于實驗室的類型和用途。以下是喜格SICOLAB幾種常見實驗室的通風設計參數: 一、生物實驗室:生物實驗室的通風設計參數應符合生物安全實驗室標準(BSL)要求,例如BSL-2實驗室的空氣換氣次數應在10-12次/小時之間,以確保實驗室內的生物樣本不會(huì )對實驗人員和環境造成危害。同時,還需要配置生物安全柜、排氣罩等設備,以控制生物樣本的釋放和擴散。 二、化學實驗室:化學實驗室的通風設計參數應符合危險品儲存和使用安全規范,例如空氣換氣次數應在6-12次/小時之間,以確保實驗室內的有害氣體和蒸氣能夠及時排出。此外,還需要配置排風罩、化學通氣柜等設備,以控制化學試劑的使用和排放。 三、物理實驗室:物理實驗室的通風設計參數應考慮實驗操作中產生的粉塵、氣體和熱量,例如空氣換氣次數應在6-10次/小時之間,以保持實驗室內
實驗室通風系統的特點主要是通過實驗室通風和空調系統的優化設計,保證空調通風系統的安全、舒適、節能運行為前提,各類檢測研究實驗室,及其他輔助用房的通風系統,并針對不同實驗室通風系統進行分析和討論。 【合理設計實驗室通風】 1、通風系統工程是實驗室建設的關鍵,通風柜的效果好壞主要在于排風系統設計。 2、通風管的材料首選為FRP無機樹脂材料,也可用PVC材料或PP材料風管內壁應制做粗糙面,可減少風流噪聲,采用圓形或巨型均可,直徑250—500mm,按照排風量要求確定尺寸。 3、FRP防腐風機種類確定: (1)軸流風機、單臺通風柜,單原子吸收罩較小風量采用。 (2)斜流風機、雙臺通風柜,雙原子吸收罩,略大風量采用。 (3)離心風機、多臺通風柜或需要排風量較大時采用。
深圳實驗室設計全面構思有什么內容?SICOLAB實驗室技術員:建議實驗室設計具備基礎要點后,就可以說得上是一個滿意的實驗室,它應該是有好的工作流向和分區,工作環境舒適,空氣清新,配套水電氣能按需供給,實驗室安全管控能得到過程控制。在建設方面,可以就目前情況考慮: 實驗室設計之經濟性理念 實驗室應充分考慮設備、設施的使用頻次,避免面積和空間浪費,降低防護費用。 實驗室設計擴展性理念 實驗室應充分考慮到功能上的可擴展性,在實驗室的建設理念上具有前瞻性。實驗室應當為未來的發展進行預先計劃,留有可擴展的空間,可以在現有各區域功能基礎上,對實驗室進行功能上的收縮或擴張。具備可擴展性,一方面便于實驗室開展新增加的檢測項目,提升檢測能力;另一方面可以有效的降低實驗室功能擴張時的成本投入。 實驗室設計安全性概念 要根據檢驗項目的不同,劃分各區域的危險程度,按由低到高的順序進行排列。對強酸、強堿、有毒、易燃物質及高壓裝
實驗室設計平面圖
實驗室設計平面圖專題,為您提供實驗室設計平面圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與實驗室設計平面圖 相關的專業交流討論,更多實驗室設計平面圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題