求助;1.現場有兩臺機組用戶密碼被改了要怎么解開 2.有人說要遠程監控卡才能開機,一個要兩萬人民幣。這個遠程卡不用能不能開機,就在機組上手動開機使用。這兩臺機組還沒使用過。急待開機。特求助各位。急急急
知識點:螺桿式水冷冷水機組
收錄于話題
求助;現場有兩臺格力螺桿冷水機組問題1;用戶密碼被改現在開不了機要怎么解決;2有人說要什么遠程監控板才能開機,有這回事嗎?一塊板要兩萬人民幣,如果有這種板那我不用 直接在機組上手動啟動可以嗎?現在急著開機 望高人指點 急 急 急 謝謝各位
約克螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護 2013/6/13 15:49:15 點擊:10212 螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護,服務項目包括: 1.水系統水質處理
圖紙簡介: 水冷螺桿冷水機組機房圖,圖紙詳細,系統齊全,很有參考價值,本圖已經施工完成。 投稿網友: wysjs 上傳時間: 2013-09-16
現有1臺開利30HXY110B螺桿式水冷冷水機組,夏天的時候經常故障停機,1天大概3次。故障代碼 代碼描述 105 電機堵轉 106 零序電流故障 113 星-三角啟動失敗冷卻塔水流量78立方每小時,冷卻能力390000kcal/hr。冷卻水水泵:102立方每小時,揚程24米。螺桿機組和冷卻塔都裝在樓頂上,兩者直線距離不超過5米。開利的售后來維修過幾次,但都沒能解決問題。他們說是管路的問題。從故障代碼來看和管路應該沒什么關聯吧?我對空調不太了解,求各位空調師傅指導。補充內容 (2014-6-18 09:19):螺桿機每小時大概啟停5次
本人是新手,正在做一臺地源熱泵機組。系統原理圖見附件。請各位老師幫忙看一下,有沒有什么問題。非常感謝!
近日 ,做冷水機組研究,遇到冷卻水和冷凍水進出口管徑大小的問題,我參考的是大金的ZUW-A5系列的在制冷量是1086KW下 ,是150,請問大俠們,這個管徑是怎么確定的,謝謝我的email:zhaosw@foxmail.com
工程中經常碰到一些需要冬季制冷的情況,需要制冷機組冬季運行,如果用水冷冷水機組經常碰到冬季啟動困難的情況,因為冷卻水溫度過低(一般機組要求冷卻水溫度大于15度)。請問大家有什么好辦法解決這個問題?
水冷冷水機組(冷卻塔形式的),為什么要設冷卻水低于18度時的保護呢? 曾經還有一家醫院因在冷卻水14度時強行開機而燒壞過一臺壓縮機呢。為什么啊,冷卻水不是越低越好嗎?還有,那地源熱泵機組為什么能用幾度的地下水做冷卻水? 而水冷冷水機組(冷卻塔形式的)卻連十幾度的水都嫌溫度低而不能用呢?
我是在工程公司從事設計和施工的工作,因為主要是做的水冷冷水機項目多,偶爾也有設計下VRV系統,不過總體感覺多聯機好象除了安裝的時候對吊頂層高和主機房的要求沒水機那么多之外,其他的都沒水機有優勢,而且價格相差好大,能效比差不多,但一旦銅管出現泄漏的話更是不好維修,在此想和各位同仁一起探討下,希望多提寶貴意見!!
請問;30HP比澤爾半封閉活塞壓縮機走R404a的水冷冷水機組,冷凝溫度40;蒸發溫度-10;冷卻水為海水,冷凍水為30%乙二醇水溶液;現在系統有油分和油冷卻器,油冷卻器與油分和壓縮機之間管路連接有什么要求啊,最好有系統圖,謝謝。