高層建筑給水排水設計手冊 pdf檔第一冊
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,也是建筑行業施工技術進步的具體體現。通常情況下,超高層建筑由地下車庫、人防工程、商業區、辦公區、住宅區以及酒店等多種功能組成,建筑高度超過100m,并在40層以上。超高層建筑的高度超限,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,并針對不同的建筑,采用相對科學的設計方案。 1、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
1生活給水系統1.1給水分區方式高層建筑采用的給水方式要符合建筑自身用水特點,對供水分區進行合理選擇時,除了考慮用戶自身需要以外,還要和其他專業統一技術經濟相結合分析,以此選擇最合適的給水方案。供水一般分為三個區:分別是高、中、低三個區。高區(19層~32層),適合高位水箱的給水方式,中區(7層~18層),采用變頻調速供水;低區(1層~6層),由市政管網直接供水,利用市政供水壓力。在節省投資的情況下,高區和中區還可采用恒速泵-屋頂水箱給水方式和變頻給水,節能效果也十分顯著。1.2給水管材選用目前,市場上給水管材種類繁多,質量不一,價格差異較大。使建筑工程設計中對管材的選用產生一定的困難。常用的給水管材分為金屬管材、非金屬管材和復合管材三種。(1)金屬管材:室內給水常用金屬管材分為幾下幾種:薄壁不銹鋼、銅管、鍍鋅鋼管等。它的優點為:韌性好,經久耐用,有較好的抗沖擊能力,易操作等。缺點:價格偏高,難以成為廣泛使用的給水管材,只有一些特殊場合和規格較高的地方才能使用。(2)塑料管材:種類較多并且特性各異,如常用的硬聚氯
高層建筑給水排水及消防系統設計
剛開始做畢業設計~設計內容包括給排水設計、自動噴淋設計、中水設計、直飲水設計、太陽能熱水設計、~~~題目是一幢38層,總高度超過100米的,兩梯六戶的商住樓,現正進行給水設計,希望大家給一些有關設計的意見或建議!!~~大家覺得用什么給水方式好呢??我初步的想法是不做水箱,變頻泵加減壓閥供水,用IC卡水表,給水立管統一放在水井里,進戶管埋在找平層上,大家覺得這樣做好不好啊??希望大家給一些建議!!~
希望各位能用的到.三個壓縮包。1樓。2樓。3樓
高層建筑給排水及消防設計高層建筑給排水及消防設計。 下載請登陸本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
論文簡介:包含高層給水 ,排水 消防 雨水管道的設計 注意事項等 投稿網友:nanshiziyuan 上傳時間: 2013-08-22
高層建筑給排水設計講義,不太懂的,可以下載下來學習!下載鏈接:
本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 編輯 這是2013年12月份,聽的趙理院長在北京院有關高層超高層建筑給排水消防設計的講座,東西太多,先上傳一部分~ 各位已經全部上傳,內容詳見附件1和附件2~歡迎留言,交流學習~
高層建筑排水設計優化研討 論文欄目:高層建筑論文 1室內生活排水系統設計內容該建筑的室內生活排水,采用污水和廢水合流的方式,并收集空調冷凝水,用于冷卻塔排水。其設計分為地下車庫、1層~3層商鋪、4層~8層酒店和9層~20層住宅四個部分,其中地下室和1層~3層商鋪采用了重力流排水系統,在管井內部設置了排水立管,除了首層單獨排水,還采用潛污泵加壓排水技術;而4層~8層酒店和9層~20層住宅,則將重力流排水系統和降板同層排水技術相結合,在核心筒的四個位置,預留了排水立管,可全面滿足同層增加衛生間和廚房的排水要求,最后在最頂層設置匯合排水管道,直接接入排水管井內部。2排水系統的優化設計內容在以上室內外排水系統設計的基礎上,對該系統設計流程的進一步優化,可分別通過“取消化糞池”“采用同層排水技術”“采用污水提升設備”“采用全自動刮油隔油器”“
高層建筑給水系統設計步驟詳解
畢業兩個月了,想起當初開始作畢業設計的毫無頭緒...算了,不廢話了。以下把我畢業設計時用到的資料、樣本、工具、成果全都傳上來,僅供參考。雖然有部分內容是在本站下載的,但都是經我挑選、整理過的,請斑竹手下留情,網友暫時不要跟帖,我會(huì )分批上傳。 <有的內容采用分卷壓縮,考慮到有的朋友以前沒有接觸過,這里提示一下:把同一內容的幾個部分(比如說三樓和四樓)都下載到同一文件夾,分別命名為1、2、3..., 然后再解壓就OK了!>
上傳超星電子書《高層建筑給水排水設計》,分2卷,PART1
基本設計步驟一、設計條件(一)、建筑部分1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據);2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置;3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)?(二)、電氣部分1、根據建筑布置確定電氣系統(主要
一、高層民用建筑消火栓給水系統1.建筑高度與系統類型 (1)建筑高度小于50m消火栓系統不分。區,2臺消防泵(1用1備),上下成水平環管。如有困難(長條形建筑),也可采用縱向環管代替上下水平環管。(2)建筑高度大于50m且小于100m(分高低兩區)。①高低區各用2臺消防泵、低區采用比例式減壓閥的方式。優點是:任一區系統維修時另一區系統能正常工作,采用比例式減壓閥則可免除低區消防水箱,當分界面發生火災時,高低區消防泵同時啟動,兩個系統均能在設計工況下運行;缺點是:消防泵多,占地大,電負荷安裝容量大。②高、低區合用2臺雙出口消防泵、低區采用比例式減壓閥的方式。此系統的優點是:消防泵數量少、占地也小、電負荷安裝容量小;缺點是:高、低區共用部分(如水泵)多,當該部分發生故障或維修時,高、低區消火栓給水系統均不能正常工作;當分界面發生火災時,雙出口消防泵揚程會(huì )發生變動,高區將超過銘牌揚程,低區則會(huì )低于銘牌揚程,設計中要注意這一點并采取相應的有效措施,并選用優質泵及閥門等來提高系統的安全可靠性。③低區采用消防減壓水箱的方式。采用此系統時,低區消防減壓水箱首先要求能方便設置,容量
高層建筑給水系統設計步驟詳解
規范、圖集經常在變,作為設計人員,應當采用正確的規范、圖集,以使我們的設計更加具有說服力!希望大家可以把最新的規范列出來(僅限建筑給排水常用規范),供大家參考與交流,歡迎跟帖指出錯誤。01、《給水排水制圖標準》GB/T 50106-200102、《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外給水設計規范》GB50013-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水設計規范》GB50014-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水設計規范》GB 50336-200206、《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑設計通則》GB 503
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
高層建筑給水排水設計
高層建筑給水排水設計專題,為您提供高層建筑給水排水設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑給水排水設計 相關的專業交流討論,更多高層建筑給水排水設計相關內容請訪問