風冷冷水機組:三臺5匹渦旋壓縮機組成的三個系統!節流部分采用毛細管!蒸發器為同一水箱內的三個桶形盤管(光管)!因為負載比較大!水溫只能控制在34度!高壓壓力都為20KG,其中兩臺的低壓為5.2KG!另一臺低壓為9KG(R22,相應蒸發壓力在20度左右),請問:1:低壓為哪種壓力正常?(機組安全運行的前提下制冷量大!)2:該機為新機,請問是哪里出的問題?
2天前我遇見個問題,有臺5HP風冷式冷水機組被放在車間內,運轉2小時后跳熱保護,機器高壓2.3MAP\低壓0.40MAP,水溫10度,離墻壁30CM頂出風。負載為幾層被加熱至125度的紙,放在幾層通冷水的夾板內散熱20分鐘。在我處試機一切正常,為什么一到他們那里就不行了呢,大家幫忙解決下 謝謝!
我是新手.剛進公司不久,現在公司要求我設計一個冷量3500W左右的小型水冷機組,為設備提供5℃的冷水.不知怎樣下手?希望同行的高手能指點,不然我會(huì )失掉工作的.謝謝大家!
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
在激光加工設備運行的過程中,冷水機通過對激光器進行控溫,保持激光器腔體無熱變形,出光功率穩定和保證光束質量,提高激光器的使用壽命和切割精度,這種冷水機又稱為激光冷水機。下面我們一起來討論一下激光冷水機水質要求對激光器的重要性。1.對CO2玻璃管激光器來講,兩端鏡片出屬于水流死角,很容易滯留水中的雜質,造成散熱不良,鏡片的微變形直接影響激光器的輸出光束質量和光斑模式。 2.對射頻激光器來講,散熱板聚集水垢和銅銹等雜質會(huì )造成腔內溫度過高電極板變形,進而溫度傳感器報警,激光器不出光等故障產生。 3.對YAG激光器來講,泵浦燈、晶體和鍍金腔的表面潔凈度直接影響出光功率和光斑模式;半導體模塊內微小水孔堵塞直接會(huì )燒毀巴條。 市面上大多是冷水機冷媒管采用銅管,而蒸發盤直接置于冷卻水中,會(huì )產生大量的銅銹,直接影響激光器。 很多無過濾器的是冷水機直接加自來水或者使用長時間不更換的純凈水,都會(huì )使滋生的細菌和雜質沉積到激光器,影響激光器的壽命和使用效果。
導致激光冷水機壓縮機過載的原因以及處理方法如下: 1、冷水機內銅管焊接口是否有漏冷媒; 2、觀察冷水機四周是否通風; 3、冷水機防塵網和冷凝器是否堵塞; 4、冷水機風扇工作是否正常; 5、冷水機電壓是否正常; 6、壓縮機啟動電容是否在正常數值范圍
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途。★ 各類冷水機組的性能和特征。★ 當地水源(包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
我是在一個制造冷水機廠家上班[剛剛才來]本人是搞產品結構設計的,做設計還可以,但是對于冷水機一竅不通,所以很納悶在車間研究了一個多星期,發現我們公司的冷水機配件[壓縮機,冷凝器都是外購買來的]所以想請教下大家,如果知道環境溫度與水泵的循環量這兩個參數,我可以計算出來一整臺冷水機的參數嗎?有沒有高手可以指點下.1:冷凝器的參數?管長與管徑? 2:壓縮機的參數?3:毛細管的管內徑與長度? 4:蒸發器鈦管的長度? 5:個部分連接紫銅管的直徑與長度?望高手指點下?
公司要我設計一套恒溫水冷,溫度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,體積,噪聲,震動要小,誰能給個大概思路阿,比方用什么壓縮機,冷凝器,蒸發器怎么配?剛畢業的菜鳥萬分感謝!
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:?jiǎn)⑼!⑦\行反饋、故障反饋接法)郵箱:twtiw_007@163.com 謝謝!
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周囬質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
a) 冷水出水溫度和流量; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。請問是這兩個嗎?公司網址:http://www.dgmcsy.com
對于電鍍,電泳涂裝,電鍍生產線,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,直接冷卻與間接冷卻。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,就這樣一個循環過程。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而
遇到一5p冷水機組原來有遇見過的,老漏冷媒客戶說他們基本上兩個月就加一次冷媒,經常壓縮機過熱保護。過去查漏角閥漏跟換角閥后加冷媒,低壓上不去高壓高,查出過濾器、膨脹閥都堵了,拆開后發現膨脹閥分子過濾網堵死了,看著像燒焦的油渣。跟換過濾器、膨脹閥和壓縮機油后壓力正常了,可是感覺回氣管不涼,運行十幾分鐘壓機整體(高低壓室)溫度就過百。這是怎么回事啊,是不是壓縮機不行了?
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的?請多給點建議,不勝感激。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
小型激光冷水機
小型激光冷水機專題,為您提供小型激光冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型激光冷水機 相關的專業交流討論,更多小型激光冷水機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度