大家好,我在天津地區,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,冷媒噴出,壓縮機燒毀。本機組使用約一年半,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),干燥過濾器沒有更換過,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀,并且接觸器外殼被崩碎。請大家幫忙分析一下原因,非常感謝!
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
風冷冷水機組無法啟動問題的提出:一大廈空調系統。系統作試運行時發現冷凍水泵出口壓力僅0.01MPa,設于冷水機組回水管入口處壓力表為0MPa,在此情況下冷水機組水流開關無法閉合,機組亦無法啟動。 風冷冷水機組無法啟動問題的分析:以上現象和僅有0.01MPa出水壓力說明水泵和整個7層部分管內充滿著空氣,水泵空轉著只是偶然吸了點水上來。分布在7層系統最高處的數個自動放氣閥也不起作用。 風冷冷水機組無法啟動原因分析,主要是膨脹水箱高度距水泵入口處僅2米,如此低的水壓力無法將系統高處管內空氣順利排出。 風冷冷水機組無法啟動問題的解決:為了順利將系統內空氣排出,將系統內水放干凈后重新充水,充水時將所有高處自動放氣閥取下并打開自動放氣閥前的閥門。要求充分緩慢,讓水緩慢地由下區漫及上區,漫及上區后下區末端設備充分放氣。更多 請訪問http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
我現在有個變頻器的水冷方案,變頻這邊有自己的循環,和外部通過板式換熱器來降溫,發熱量為194KW,溫度要求下降5度,27度下降為22度,我外部應該怎樣設計循環裝置,我這邊外部的環境溫度,應該為多少,我這方面沒有什么經驗,希望大家能給我點資料或者提示,十分感謝,有做這個系統的也可以聯系我,我們可以合作!郵箱:quyan925@163.com
請教各位大蝦,我遇到一臺約克YCAC60風冷式冷水機組,2003年出廠的機子,設定回水溫度到18攝氏度 就調不下去了,點解? 承蒙指點,感激不盡!
本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 編輯 約克的螺桿機報警了,一復位馬上又報警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道詞典翻譯的意思是 閾值超過工作時間單位報警 閾值的意思是 在自動控制系統中能產生一個校正動作的最小輸入值 刺激引起應激組織反應的最低值 :“閾值”命令將灰度或彩色圖像轉換為高對比度的黑白圖像。您可以指定某個色階作為閾值。所有比閾值亮的像素轉換為白色;而所有比閾值暗的像素轉換為黑色。“閾值”命令對確定圖像的最亮和最暗區域很有用。 ,就是拿黑白2色去闡述你的圖片,是可調節的。 可我還是不懂什么意思 怎么復位 求教各位大蝦下。謝謝
商用風冷冷水機組安裝規范
手術室面積3100平米,目前有一臺50萬大卡的溴化鋰四管制機組單獨供應手術室,拋開主機出力的影響主機額定出力情況下選型是否太小了?目前手術室濕度達到70%以上,濕度偏高,項目需要增加一臺開利風冷冷水模塊機組,制冷量在600kw,價格及尺寸規格是多少。
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周囬質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,同時,還有助于提升工業的生產效率,有利于提升產品的生產質量。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,如何正確使用工業冷水機,便變得十分重要了!而關于如何正確地使用工業冷水機,則有以下八大建議: 1 、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 、請確保冷水機 ID
如題,有一個生產冷卻水系統的改造,原來系統采用的是蒸發器盤管直接放置在冷水箱的做法,現運行發現容量不夠,擬定增加一臺風冷冷水機組,并聯在原有的系統中,可生產側回水溫度如此高,擔心機器是否能正常運行
1、別墅,832平方,4層,每層高3.5米,工程地在東莞2、空調使用總面積383平方,同時使用最大面積:200平方,主機選用格力風冷冷水機組,40KW,末端選用13個風機盤管;3、空調主機6.9m3/h,水阻力損失為6kpa, 主機放一樓;4、末端總流量為15.2m3/h,用三速開關調節,+閘閥,為定流量設計;5、銅管采用PPR管連接,異程式;請問:1、水泵如何選型?是按主機流量算還是按末端流量算?揚程大約是多少?2、異程式,不加二通閥的設計布局是否合理?制冷量能否達到要求?3、系統造價約多少? 有做過這種經驗的前輩能說說?小弟先謝了!
假設有個工程設計冷負荷為451KW,選用2臺471KW風冷冷水機組,室內采用兩臺AHU和兩臺35KW的風機盤管(均為一用一備),其中風機盤管是為電氣設備間使用,需要全年制冷,其他房間由AHU供應冷風(夏季)和熱風(冬季)原始設計中冬季由AHU將空氣加熱到13度通過風道送到各個房間,然后通過房間加熱器加熱到合適的送風溫度,保證房間22度要求,由于冷水機組冬季制熱時并不工作,因此造成FCU也無法工作,不得已只好強行啟動機組以保證FCU工作,但問題是這樣一來AHU里冷水盤管和加熱器都要工作,暫且不談能源浪費問題,現在的運行就變成了降溫除濕再回熱的過程了,使得房間內濕度明顯降低,靜電很嚴重Ｒ再制冷腏较录訚衿饔譄o(wú)法工作,而且由于風機盤管負荷很小,只有冷水機組的不到8%,這樣我擔心機組不能正常啟動,乙方認為這樣是可行的,但我個人認為是不行的。
風冷冷水機組 風冷式冷水機是冷水機型號之一,將常溫的水通過冷水機的壓縮機制冷到一定的溫度以強化冷卻模具或機器,作為單機使用,散熱裝置為內置之風扇,主要有三個相互聯系的系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。 簡介: 制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,最終制冷劑與水之間形成一定的溫度差,液態制冷劑亦完全蒸發變為氣態,后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器釋放熱量,凝結成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。 水循環系統:水泵負責將水從水箱抽出泵到用戶需冷卻的設備,冷凍水將熱量帶走后溫度升高,再回到冷凍水箱中。 電器自控系統:包括電源部分和自動控制部分。電源部分是通過接觸器,對壓縮機、風扇、水泵等供應電源。自動控制部分包括溫控器、壓力保護、延時器、繼電器、過載保護等相互組合達到根椐水溫自動啟停,保護等功能。 風冷熱泵 簡介: 風冷熱泵,是空調行業內區別于風冷冷水機組的一種空調機組。除具備風冷冷水機組
風冷冷水機和水冷冷水機是兩種最常見的工業冷水機,有的人覺得風冷冷水機好,有的人覺得水冷冷水機好,那么今天就冷水機的主要性能來聊聊風冷冷水機和水冷冷水機的區別,帶大家一探究竟。
如今,中央空調對于家庭住宅來說已經不是陌生的詞匯。大大小小,品牌參差不齊的各大中央空調成為時下空調市場的新寵,并紛紛登堂入室;尤其對于住房面積寬裕的用戶來說其突顯的優越性尤為明顯。然而,什么樣的空調是真正的好空調?面對眾多生產廠家亮出的炙手可熱的”變頻”,”節能”等諸多頗具誘惑力的”金字招牌”,其神秘面紗的背后到底有幾分實在的功效呢?很多學界和業內的專家近期隊水系統家用中央空調與市場上變頻(VRV)家用中央空調系統作了一番切實的調查和研究,其結果正式風冷冷水機組在眾多方面較變頻(VRV)顯出眾多的優勢與長處。一。 相同層次的品牌之間,水機具有價格上的優勢 初期的投資費用是很多家庭在購買中央空調時一個首選的因素,也是許多消費者首先考慮的購買因素。從一般水系統機組與VRV初期購買的設備成本看,水系統機組的價格顯然有競爭力。另外,中央空調當然還要考慮安裝費用,以上海和北京市場的調查數據來看,加上設備安裝費用,相同層次的品牌之間,水系統中央空調在初期的投資較VRV低幅在20%左右,不能不說是質優價優。二。設計靈活 水系統室
請問各位大哥:風冷冷水機組的工作原理是什么?是不是可以理解為和冷卻塔的工作原理是一樣,通過與外界空氣的強制換熱來實現制冷?它與冷卻塔+制冷機組相比的優點和缺點各是什么?小弟是新手,望各位不要笑話。謝謝指點!
工業風冷冷水機
工業風冷冷水機專題,為您提供工業風冷冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業風冷冷水機 相關的專業交流討論,更多工業風冷冷水機相關內容請訪問