大體積混凝土施工規范.pdf
《大體積混凝土施工規范》GB50496-2009,pdf格式的,
此規范對施工人員非常有用,比較系統的規范了大體積混凝土的施工驗收規程。
摘要:簡要介紹了建筑 建筑大體積砼的特點及對大體積砼砼工程的研究中所取得的成就,介紹了大體積砼結構裂縫產生的原因,并以材料、施工、設計、和維護四個方面進行綜合解決,并提出了預防和和減少砼裂縫的一般方法和施工中所要注意的幾個問題。關鍵詞:大體積砼、裂縫、預防、控制一、建筑工程大體積混凝土的特性對于大體積混凝土,目前國內尚無一個確切的定義。日本建筑學會(huì )標準(JASS5)規定:“結構斷面最小厚度在80㎝以上,同時水化熱引起混凝土內部的最高溫度與外界氣溫之差預計超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土”。美國混凝土學會(huì )(ACI)規定:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,必須要求采取措施解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,以最大限度減少開裂”。 近十幾年來,由于高層建筑的發展,其基礎多采用了箱基、筏基等大體積混凝土,具有以下幾個特點:(1)混凝土設計強度較高,單方水泥用量較多,水化熱引起的混凝土內部溫度較一般混凝土要大的多;(2)結構斷面內配筋較多,整體性要求較高;(3)基礎結構大多埋置地下,雖然受外界溫度變化的影響較小,
在工地上遇到個大體積混凝土施工問題,請教各位大俠一下:人防的底板是60cm厚人防長度208m設了5個后澆帶,現在為了施工方便,施工單位和設計協商把后澆帶改為加強帶,2m后澆帶的地方放14%的膨脹劑,其他地方放10%的膨脹劑,不知哪位大俠知道,這樣做對控制裂縫的作用大不大?加了膨脹劑是不是對混凝土的強度有影響?請指教:)
結構規范 大體積混凝土施工規范
我的個人網站:http://mylist.51.net 上面有建筑規范及施工預算軟件可以免費下載,只是大家一定要用專業軟件才能下載,比如訊雷等,也就是說大家不要用“目標另存為”下載,也不要直接點擊,否則不能正常下載!
中華人民共和國國家標準 GBP GB××××——××××大體積混凝土施工技術規范Technical code for Mass Concrete Construction征求意見稿200×—××—×× 發布 200×—××—×× 實施 1 總 則1.0.1 為使大體積混凝土施工符合技術先進、經濟合理、安全適用、確保質量,制定本規范。1.0.2 本規范適用于混凝土結構施工中預計會(huì )因溫度和收縮引起混凝土體積變形而產生有害裂縫的大體積混凝土工程施工。1.0.3 本規范不適用于碾壓混凝土和水工大體積混土工程施工。1.0.4 大體積混凝土施工除應遵守本規范外,尚應符合國家現行有關標準的規定。2 術語符號2.1 術語2.1.1 大體積混凝土 mass concrete 混凝土結構實體最小幾何尺寸不小于1m,體積大于1000m3,或預計會(huì )因混凝土中水泥水化熱引起的
GB_50496-2009_大體積混凝土施工規范
建設部關于發布國家標準《大體積混凝土施工規范》的公告 來源:建設部 更新時間:2009-06-17 關于發布國家標準《大體積混凝土施工規范》的公告第 310 號 現批準《大體積混凝土施工規范》為國家標準,編號為GB50496-2009,自2009年10月1日起實施。其中,第4.2.2、5.3.2條為強制性條文,必須嚴格執行。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。中華人民共和國住房和城鄉建設部 二○○九年五月十三日 希望有這本規范的朋友能造福大家!先謝謝了:handshake :call:
最新的大體積混凝土施工規范GB50496-2009
關鍵詞:大體積高強混凝土裂縫原因防治措施 進入21世紀以來,建筑施工技術飛速發展,隨著工程建設的規模越來越大型化,混凝土體積由幾百立方米逐漸增大到幾萬立方米,建筑施工中時常涉及到大體積混凝土的施工,如高層樓房基礎、大型設備基礎、水利大壩等。由于現在施工中普遍使用的是商品混凝土和大坍落度混凝土,而此類混凝土的開裂現象一直比較普遍,加之現在所生產的放熱速度較過去大為提高的水泥,這使得大體積混凝土的溫度裂縫問題更加嚴重。 大體積混凝土溫度裂縫是一個十分復雜的問題,預防和控制其產生是人們一直在致力解決的問題。本文總結分析了國內的研究成果,分析了大體積混凝土裂縫的類型,對大體積混凝土裂縫的成因進行了分析總結。 一、裂縫原因分析 大體積混凝土產生裂縫的原因可分為二類: (1) 由外荷載引起的裂縫,也即結構性裂縫。 (2) 由變形變化引起的裂縫,包括溫度、濕度、收縮和膨脹、不均勻沉降等因素引起的裂縫,也即非結構性裂縫。本文主要介紹和講解非結構性裂縫的形成原因。 1、水泥在水化過程中產生大量的熱量 水泥在水化過程中產生大量
給大家一個找規范的網址,這里面能找到挺多規范,也是免費下載的。另外不知道大家還有什么能下載到規范的途徑,希望大神不吝賜教啊!我還不能發網址,只能截個圖,大家慢慢輸入吧。。直接上圖:網址
同學推薦的,挺不錯的,自己也用了一段時間這個東西有所以專業的現行國家標注規范,按需索取,目錄清晰,閱讀方便,可以設置書簽,有自動更新提示,下載速度快,內容不需要注冊。不過圖集的話,要vip才能看的。
目前公司在京廣線做一個樁基置換工程,需要做規格為 9.2M長 x 9.2M寬,高2米的承臺。此承臺在既有沉井上方20公分處向上2米,四周有1.25直徑樁基4根 距離地面大約3-6米不等 地面基礎為沙粒居多,現請教各位一個問題 支模下邊用鋼管支架作為支撐,現在我們的方案是地面鋪設枕木,枕木上放置槽鋼然后在槽鋼上搭建鋼管腳手架,腳手架規格為 立桿50CMX40CM布置,橫面縱面拉桿布置為1-1.3M。。混凝土計算重量約300-400T。。這樣設計的鋼管支架可以支撐起來么?有沒有炸模的可能,,,急用 求專業回答 :)最好帶上鋼管支架的支撐重量,,先謝了
1.降低水泥水化熱,確定合理的配合比 本工程基礎為C30S6抗滲混凝土,如此高標號的混凝土,水泥用量一定很大,這樣混凝土在凝固過程中釋放的水化熱勢必很高。 同時影響混凝土抵抗溫度應力能力的因素還有骨料的粒徑、骨料的級配、水泥的品種、粉煤灰及外加劑的摻量等。
大體積混凝土施工規范免費下載
大體積混凝土施工規范免費下載專題,為您提供大體積混凝土施工規范免費下載相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積混凝土施工規范免費下載 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土施工規范免費下載相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題