請教,標紅這個地方是焊接,機械連接,還是綁扎連接?在那可以查看,謝謝
下圖出自結構總說明,如里面的要求,(問題一)是不是本工程必須采用機械連接。現柱子采用的電渣壓力焊,梁采用幫扶焊,參照說明本工程屬于鋼筋接頭屬于一級接頭,(問題二)電渣壓力焊與幫扶焊屬于幾級接頭,查何處規范。
JGJ107-2010鋼筋機械連接
JGJ107-2010上7.0.5內容為:同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭,應以500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也應作為一個驗收批。請問這個同一施工條件指的是什么,比如我這一層分三個流水段,墻只綁了一段,但接頭數量只有10個,可不可以把這層作為一個驗收批?(三段的下層頂板未打灰)
JGT163-2013《鋼筋機械連接用套筒》
最近遇到一個問題,梁下部鋼筋在柱內直螺紋接頭的問題。結構正好是8.4m的梁,這樣的話加上錨固長度,鋼筋總長度正好9米多一點。而我們這邊只進場9m的鋼筋,下料師傅為了省料就在9m鋼筋上用直螺紋加了一段鋼筋,這樣的話這些接頭全部位于柱內。我有兩個問題,首先在這個位置連接是屬于機械連接還是錨固,其次這樣做有什么危害?
1.變直徑連接機械套筒,一般允許直徑相差多少?2.如果采取轉動套筒連接,那么是否允許鋼筋的絲扣露在套筒外面?3.機械連接套筒的材質是什么鋼?用于二級鋼筋連接和三級鋼筋連接的套筒材質是否相同?
鋼筋機械連接(套筒)拉伸試驗:極限強度滿足要求,但是鋼筋在套筒出斷裂或者鋼筋拔出套筒,能否判定合格??鋼筋機械連接(套筒)拉伸試驗需要檢驗伸長率嗎??
鋼筋機械連接技術規程2016
目前項目為200米超高層,樁基設計為鉆孔灌注樁,直徑900,有效樁長62米,三層地下室,鉆孔深度80米。施工單位采用了GPS10鉆機,成孔垂直度偏差稍大。 請教:此類鉆機有沒有規范規定的施工能力?比如換成GPS15或者GPS18型是不是有利于改善施工質量?綜合性價比上哪個更合適?
單位做的一個醫院,框架結構。地下室4.2m,一層5.1,二層4.6,樓上4層3.5。在設計說明中提出了基礎、框架梁、柱受力縱筋直徑≥20mm的鋼筋采用Ⅱ級機械連接,但是施工過程中采用了焊接連接的方式,如今在施工到一層柱的時候,發現了這個問題,各方都很僵持,有沒有什么好的解決方式么?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-14 22:11 編輯 比如說,該建筑有三層樓,每層包括 柱子一百個機械連接接頭,梁一百個機械連接接頭,每層200個接頭,三層總共600個接頭,那么取樣如何取樣?是每層綁柱子時單獨取樣一次,然后綁梁時候取樣一次,還是就取樣一次就代表了梁和柱。
直螺紋連接技術規范
現場施工有這么做的嗎,在任意位置?理論上是這樣,實際呢?
根據規定18~32mm的鋼筋機械連接,應該連接多少口絲才算符合要求,肯請那位樓主給予幫助回答!
柱子上下層的鋼筋大小直徑不一樣,可以采用機械連接嗎》?具體依據在哪里?
一級接頭和二級接頭,是檢測后才能知道實際級別。有沒有辦法事前猶確保達到一級接頭標準?
不管截樁還是不截樁,是不是都要灌芯啊?我查規范好像是這么寫的。灌芯是為了抗拔嗎?沒有地下室結構,就一二層鋼結構廠房,需要灌芯嗎?現場施工沒有灌芯,我發現了,但是施工和監理都說沒必要做,設計圖也沒要求是抗拔樁。小弟才疏學淺,請大哥們指點一二。
管樁機械連接
管樁機械連接專題,為您提供管樁機械連接相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁機械連接 相關的專業交流討論,更多管樁機械連接相關內容請訪問