狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教??靜壓管樁檢測存在的問題?

    現有一高層100米的工程,基樁采用500的預應力管樁,持力層按地質報告判斷在散體狀風化層,入土長度有30來米,壓樁力達到500多t,現靜載試驗六根樁,沉降量達到40mm——60mm沉降異常,但是卸載后的回彈量達到30mm——40mm,也不正常,有的在加載過程中還出現沉降反彈的現象,請大家談談各自的高見,場地有10多米厚的淤泥層。

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 靜壓管樁,如此設計,是否垃圾?

    進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢。看到打樁記錄及設計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會(huì )低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會(huì )審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 關于靜壓管樁的若干技術問題

    關于靜壓管樁的若干技術問題

    關于靜壓管樁的若干技術問題:本項目基礎類型為靜壓管樁,基坑支護采用深層攪拌樁雙排(止水)+高壓旋噴樁+鉆孔灌注樁(擋土)。地質條件比較復雜,設計要求管樁入強風化粉砂巖。主體一層地下室,上部結構為2棟18層。中部為坑中坑(既局部為2層地下室)目前有幾個技術問題想請教下大家,希望專家們能不吝解答,謝謝~1、基坑邊離舊建筑物僅4米左右,最外的一排靜壓管樁離舊建筑物基礎大概6米左右。(舊建筑為3-5層舊民房,基礎相對薄弱)現靜壓管樁施工過程中應如何合理安排施工順序?是先做基坑支護還是先施工靜壓管樁?施工靜壓管樁時是先施工中間樁密集處還是施工周邊單樁再壓主體基礎密集樁位?2、預制管樁的類型有AB型及A型樁,具體施工過程中應如何合理使用?(抗拔?抗壓?)3、若考慮到樁長的配置,截樁,接樁等情況,是否避免接樁的情況,寧愿適當增加成本配長樁,最后開挖基坑時截樁。4、由于坑中坑施工過程中(2層地下室),送樁長度過長,送樁長度超過10米(空樁最好控制在10米最佳),但現場的樁機(800噸)送樁比較困難(送樁

  • 關于靜壓管樁施工斷樁的幾種情況

    結合現場實際,與管樁工人老師傅交流,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,同時附上幾張管樁現場施工照片,進一步加深對管樁的感性認識。

  • 靜壓預應力管樁施工過程的控制

    隨著人類對環保意識的不斷增強,靜壓法將逐漸取代錘擊法。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷、質量穩定、造價低等優點,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,但是在實際應用過程中,施工質量和安全問題頻頻出現。本文從實際工作經驗出發,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,以確保管樁施工質量和安全。靜壓預應力管樁施工過程的控制

  • 靜壓預應力管樁施工技術

    靜壓預應力管樁施工技術

    一、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖     二、靜壓預應力管樁施工工序圖    

  • 樁身強度同靜壓檢測受力的疑問

    基礎規范 第8.5.9條 樁身混凝土強度應滿足樁的承載力設計要求。 計算中應按樁的類型和成樁工藝的不同將混凝土的軸心抗壓強度設計值乘以工作條件系數ψc,樁身強度應符合下式要求: 樁軸心受壓時 Q≤Apfcψc 式中 f c </SUB>---混凝土軸心抗壓強度設計值;按現行<<混凝土結構設計規范>>取值; Q--相應于荷載效應基本組合時的單樁豎向力設計值; Ap---樁身橫截面積; ψc---工作條件系數,預制樁取0.75,灌注樁取0.6-0.7(水下灌注樁或長樁時用低值)。 Q按基本組合如果取Q=1.35X單樁承載力特征值,靜壓檢測時加載力F=2X單樁承載力特征值,則有Q<F,那么在靜壓時不是有可能把樁給破壞了么?而此時樁身強度是滿足Q≤Apfcψc 。這種情況該如何處理,請大家討論一下。

  • 有什么方法檢測管樁是否有樁尖?

    PHC-500(100)-10管樁,B類樁尖,錘擊。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,發現后仍百般狡辯。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢?

  • 靜壓樁施工及樁的檢測的清晰圖片

    靜壓樁施工及樁的檢測的清晰圖片

    靜壓樁機在吊樁的過程。

  • 管樁施工中靜壓壓不下,怎么辦?

    碰到一個問題;樁長40米左右,配樁3節。圖紙中寫明暫定靜壓 是否錘擊根據試樁決定 。施工招標是按照靜壓管樁。靜壓樁架已經進場 不是錘擊靜壓兩用的樁架.試樁后設計建議最后一節樁錘擊。代價認為更換費用過高。附:1.6-1層為粉質粘土,樁端土承載力特征值850,6-2a層為粉加粉土,樁端土承載力特征值1500,6-2b層為礫砂,樁端土承載力特征值1800。靜壓管樁在6-1粘土層應能順利沉樁,大部分樁進入6-1就壓不下了,距離勘察報告顯示的6-2有1-2米左右。 2.Z56號孔附近試樁,樁端距離6-2a層1.0米左右時,壓樁力達到1500KN.設計單樁承載力930KN.當繼續送樁時,壓樁力降低到300KN。附近行政樓也出現類似情況,6小時后壓時,承載力降低。 根據上述情況,設計要求繼續試樁,對比判斷。我想問一下 1錘擊和靜壓的差價 2差價是否小于靜壓后截樁接樁的費用 3.編制施工招標預算的時候是否要考慮錘擊費用?

  • 管樁靜荷載試驗的檢測樁數取多少

    本工程共80跟樁,包括直徑600和直徑500的管樁,現在要確定靜荷載試驗樁根數,應該每種樁取3根(共6根),還是總的就取3根?

  • 靜壓預應力砼管樁施工工藝

    靜壓預應力砼管樁施工工藝

  • 厚層密實砂大直徑靜壓管樁施工

    厚層密實砂大直徑靜壓管樁施工

  • 靜壓預應力管樁監理實施細則

    靜壓預應力管樁監理實施細則

  • 預應力管樁需要低應變檢測嗎?

    最近做了一個預應力管樁基礎,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,但是要不要做低應變檢測呢? 成都地區好像沒有要求,不柱墩每個地方的規定是怎么回事? 還有,低應變主要是檢測樁身完整性,而預應力管樁本身是成品進行施工的,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,而只需要進行靜載荷實驗呢? 熱烈歡迎高手來踴躍討論哈!:victory:

  • 淺談靜壓PHC管樁在高層建筑中的應用

    由于靜壓PHC管樁具有施工噪聲小、無污染、無廢漿、樁的破損率低等優點,在大中型城市建筑工程中被廣泛應用。本文主要就靜壓PHC管樁的施工工藝展開闡述,以供參考。1.前言靜壓PHC管樁是利用靜壓機自重以及其配置重量提供反力,利用液壓機構將預制管樁壓入土中的一種施工工藝,通常適用于高壓縮性粘土層或砂性較輕的軟粘土層。由于靜壓PHC管樁具有施工噪聲小、無污染、無廢漿、樁的破損率低等優點,且隨著建筑業的不斷發展,PHC管樁由原來的低壓樁力(80—160t)、小規格管樁(300mm、400mm)發展到目前高強度(C80)、大壓樁力(600—800t)、大規格的管樁(400—600mm),在大中型城市建筑工程中更為廣泛應用。在此,本文就靜壓PHC管樁在高層建筑中的應用展開簡要闡述,以供參考。2.靜壓PHC管樁施工的優點PHc管樁的樁身混凝土強度達C80,具有較高的抗壓強度和較好的抗彎強度。PHC管樁產品規格多,樁節長常用的有5~12m多種規格,施工時可根據地質條件合理搭配樁長,減少截樁,工程造價經濟合理。在壓樁過程中,壓樁力可以直觀、安全、準確地讀出且自動記錄

點擊加載更多

管樁靜壓檢測

管樁靜壓檢測專題,為您提供管樁靜壓檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁靜壓檢測 相關的專業交流討論,更多管樁靜壓檢測相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

護岸工程

工程加固

www.天天爽| 欧美一区二区三区日韩色| 伊人一二三四视频| 日韩欧美 国产 另类| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| 九九九九九九九伊人| 欧美日韩另类亚洲| 欧美xxxx做受性欧美蜜臀av| 欧美亚洲天堂中国东北网| 亚州成人| 久久成人人人人精品欧| 色欧欧视频在线看看| 国产精品五月婷婷| 亚洲免费视频网站| 久久九九99| 日本a级毛| 视频在线观看亚洲| 16女下面流水不遮视频| 97久久人妻一区二区中文无码| 六月婷婷在线| 无码人妻一区二区三区免费手机| 黄人在线看 免费无码| 国产你懂得| 久久久久久逼| 亚洲综合久久精品哦夜夜嗨| 欧美交受高潮1| 伊人www22综合色| av老司机在线观看| 色福利导航在线| 欧美区亚洲| 伊人久久大香线蕉av超碰| 香蕉网综合视频在线| 99福利电影| 丁香七月婷婷在线天堂| 最新av网站| 成人性调教在线网站| 人妻无码不卡视频在线| 永福县| 97se狠狠狠狠狼鲁亚洲综合色| 久久AV黄色影院| 99国产精品国产精品|