混凝土后澆帶的設計與施工淺析
論文簡介:[內容提要]:后澆帶是一種現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,克服由于溫度收縮和結構主體沉降而可能產生的有害伸縮和沉降的一種臨時施工縫。 投稿網友:arris520 上傳時間: 2013-07-30
現澆混凝土結構中后澆帶施工
一、后澆帶在設計中應明確的問題 1、后澆帶縫寬,理論上后澆帶寬度只須1厘米已足夠保證溫度收縮變形,但考慮施工方便,并避免應力集中,具體寬度應根據后澆帶設置位置及砼厚度決定。 2、后澆帶接縫形式有平直縫、階形縫、企口縫等,接縫形式應加以明確。 3、后澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷、增加附加筋3種。 4、后澆帶后澆混凝土,有普通混凝土提高一個等級和采用同等級或提高一級摻加微膨脹劑等方法。 5、后澆帶后澆混凝土的澆灌時間有的規定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更長時間。 二、后澆帶按其作用可分為3種 1、為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。 2、為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。 3、為防止混凝土因溫度變化拉裂而設置的后澆施工帶稱為溫度后澆帶。 三、根據實際情況確定后澆帶類型
一、后澆帶在設計中應明確的問題1、后澆帶縫寬,理論上后澆帶寬度只須1厘米已足夠保證溫度收縮變形,但考慮施工方便,并避免應力集中,具體寬度應根據后澆帶設置位置及砼厚度決定。2、后澆帶接縫形式有平直縫、階形縫、企口縫等,接縫形式應加以明確。3、后澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷、增加附加筋3種。4、后澆帶后澆混凝土,有普通混凝土提高一個等級和采用同等級或提高一級摻加微膨脹劑等方法。5、后澆帶后澆混凝土的澆灌時間有的規定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更長時間。二、后澆帶按其作用可分為3種1、為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。2、為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。3、為防止混凝土因溫度變化拉裂而設置的后澆施工帶稱為溫度后澆帶。
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
黑龍江省海順建筑工程有限公司 魏緒崢 哈爾濱市第三建筑工程公司 周 建全文刊登在2#[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:01 編輯 ]
0 前 言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力,因而避免或減少了混凝土的結構裂縫,這一成熟技術已被設計人員廣泛用作處理復雜平面結構及超長結構處理措施。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。1 后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析1.1 后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋、鋼筋密集,無清掃孔,鑿下的松散混凝土清除困難,尤其是碎小灰渣,致使清除不徹底,出現夾渣。1.2 板(梁)底面后澆帶接縫不平順 主要是因為施工中,后澆帶模板采用二次支模,模板與混凝土面接觸不緊密,后澆帶澆筑混凝土時,混凝土漿體沿縫隙擠出,造成新老混凝土交接處新混凝土外凸。1.3 后澆帶所斷的梁根部(長梁段)表面出現裂縫 主要是因為施工中后澆帶所在跨模板提前拆除,且沒有對長梁段采取可靠的支撐加固措施,使梁(長梁段)變成大懸臂構件,改變了梁的受力方式,致使梁根部內力企？混牧受損,出現裂縫。
鄙人前段時間在本論壇上看到有位樓主發表了關于超長混凝土澆筑采用"加強帶"的工藝(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于橋梁的混凝土護欄的施工時(護欄最長的將近150米),會(huì )不會(huì )因為膨脹劑用量的不一致,而造成混凝土外表顏色不一?有哪位高人能指點一二!!萬分感激 原文當中有一段如下:結構出現裂縫與干縮和溫差有直接關系。當底板和外墻混凝土采用普通混凝土,且底板和外墻厚度較大時,干縮和溫差均較大,易產生裂縫。在這種情況下,通過計算和工程實踐表明,后澆帶的間距約為30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中摻加占水泥重量2%左右的HM膨脹劑,理論上可不設后澆帶,只設加強帶即可,但考慮施工等因素,為確保混凝土不出現裂縫,在實際施工中,我們在非加強帶區也摻用占水泥重量0.5%的膨脹劑,以保證混凝土不出現變形裂縫。
主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢!一時還沒看過這方面的書,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝!
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。
一、防水混凝土施工縫 1、防水混凝土應連續澆筑,需要留設施工縫時,墻體水平施工縫應留在高出底板表面不小于300mm的墻體上;拱(板)墻結合的水平施工縫宜留在拱(板)墻接縫線以下150mm~300mm處;墻體有預留孔洞時,施工縫距孔洞邊緣不宜小于300mm。垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。 2、水平施工縫澆筑混凝土前,應將其表面浮漿和雜物清除,然后鋪設凈漿或涂刷混凝土界面處理劑、水泥基滲透結晶性防水涂料等材料,再鋪30~50mm厚1:1水泥砂漿,并及時澆灌混凝土。 3、垂直施工縫澆灌混凝土前,應將其表面清理干凈,再涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,并及時澆灌混凝土。 4、施工縫采用遇水膨脹止水條時,應將止水條嵌固在縫表面預留槽內。所選止水條應具緩脹性能,其7d的凈膨脹率不宜大于膨脹率的60%。 5、施工縫采用中埋止水帶時,應確保止水帶位置準確、固定牢固。 二、變形縫防
摘要:現今鋼筋混凝土結構的建筑形式多種多樣,在施工中經常需要留置后澆帶。后澆帶就是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,保留一定時間后,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。如后澆帶施工質量不好,會(huì )使建筑結構整體性不好,造成滲漏等質量問題。現根據本人工作經驗,對后澆帶施工總結出以下施工方法,以提高后澆帶施工質量。 關鍵詞:現澆混凝土 后澆帶 施工方法 1 適用范圍 本方法適用于高低結構的高層住宅、公共建筑及超長結構的現澆整體鋼筋混凝土結構中后澆帶的施工,其他有特殊要求結構中的后澆帶施工可參照本方法。 2 施工工藝 2.1 后澆帶應按設計要求予留,并按設計規定的時間先澆筑混凝土,一般寬度為700mm—l000mm,間隔一般為20--30m,貫通整個結構的橫截面,將結構劃分為幾個獨立區段,但不一定直線通過一個開間,以避免鋼筋100%有搭接接頭。后澆帶一般從粱、板分跨部通過或縱橫墻相交的部位或門洞口的連粱處通過,板、墻的鋼筋格接長度為45d,梁的主筋可以不斷開,使其保持一定聯
1、前言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力 ,因而避免或減少混凝土的結構裂縫 ,這一技術已被設計人員廣泛采用以處理復雜平面結構及超長結構以克服由于溫度、收縮而可能產生有害裂縫設置的臨時施工縫。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。 2、后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析 2.1后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋,鋼筋密集,未預留清掃口,鑿下的松散混凝土清理困難,尤其是碎小砼渣清理難度大,砼澆筑后出現夾渣。 2.2板 (梁 )底面后澆帶接縫不平順
在對鋼筋混凝土建筑施工安排后澆帶,不但能夠讓混凝土的收縮應力下降,而且還能夠很大程度的防止建筑物出現 沉降差的情況。進行后澆帶施工期間,第一要確立合理的時間,一般狀況下會(huì )在低溫下來進行施工,而且在強度等級方 面要比構件高出一個等級,如此一來就能避免混凝土中產生裂縫。在確定后澆帶的方位的工作中,要掌握好消耗方面的問題,同時后澆帶的距離方面的具體情況,要根據計算來獲取。另外,在對寬度進行運算時,要將止水帶構造運用到工程建設中。在采用混凝土進行施工期間,會(huì )發生混凝土收縮,出現裂縫等情況,這種情況的發生,會(huì )很大程度地降低混凝土的性能,從而影響房屋建筑的質量,延誤施工進度。采用后澆帶技術,主要是為了避免混凝土在內外溫度相差較大的情況下出現裂 縫的情況。首先要給混凝土采取分塊澆筑,之后還要留設一 條縫,先不澆筑,待最后再進行澆筑。混凝土施工期間,后澆帶技術主要包括三大模塊。(1)防水工程混凝土一旦混入水分,那么就會(huì )讓強度受到很大的影響。因此不管在什么情況下,都要做好防水工作。在防水工程中,墻面防水
摘要: 新發布的《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002,以下簡稱混凝土規范)中,對鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距的要求比原規范嚴格了,規范用詞由“可”改為“宜”。這就要求在結構設計中,設計者必須認真對待由于超長給結構帶來的不利影響,當增大結構伸縮縫間距或者是不設置伸縮縫時,必須采取切實可行的措施,防止結構開裂。 關鍵詞: 后澆帶 設計 施工 ----- 新發布的《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002,以下簡稱混凝土規范)中,對鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距的要求比原規范嚴格了,規范用詞由“可”改為“宜”。這就要求在結構設計中,設計者必須認真對待由于超長給結構帶來的不利影響,當增大結構伸縮縫間距或者是不設置伸縮縫時,必須采取切實可行的措施,防止結構開裂。在適當增大伸縮縫最大間距的各項措施中,在結構施工階段采取防裂措施是國內外通用的減小混凝土收縮不利影響的有效方法,我國常用的做法是設置施工后澆帶。另外,當建筑物存在較大的高差,但是結構設計根據具體情況可不設置永久變形縫時,例如高層建筑主體和多層(或低層)裙房之間,也常常
后澆帶混凝土施工
后澆帶混凝土施工專題,為您提供后澆帶混凝土施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶混凝土施工 相關的專業交流討論,更多后澆帶混凝土施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量