我想問一下基坑開挖,我假設坡度系數m=b/h=1/1.73,即放坡角度為60度,我要怎么驗算該坡度滿足自然放坡呢?基坑深度h約5米,土質最上層有0.5m耕土,第二層均是粘土,有些部位是軟塑~可塑粘土,粘土凝聚力c=34.8kpa,內摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,內摩擦角=8.1度。該如何計算該放坡角度是不是滿足自然放坡?
演示如何使用的,對初學者有很大幫助
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-5-25 14:05 編輯 當我們設計基坑或者擋墻的時候,對于有放坡的情況或者邊坡支擋情況,往往需要對放坡或天然邊坡部分進行穩定性分析。但是很多客戶提到一個問題,就是支擋結構頂點上方的土層似乎不能再繼續劃分,從而很困惑。這里就支擋放坡的使用方法給大家一個詳細的解答,這里我以“深基坑支護結構分析”模塊為例:1. 定義放坡坡面 首先我們需要在【墻后坡面】界面中定義我們放坡以后的破面形狀。
本工程支坑支護采取放坡開挖,土方采取放坡分三階開挖;排水采取明溝排水,基坑外排水和基坑內集排水。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-14 15:23 編輯 ]
長提灣深基坑開挖(放坡)施工方案
目前施工基坑開挖,監理要求基坑開挖系數為1:0.75,但是實際有0.3就可以,怎么找這方面的依據?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 07:20 編輯 ]
放坡形式和直角形式的都有在用,我看了下我們公司的圖紙,(除了一些特殊部位,如緊靠擋墻邊,不好做成放坡),比較隨意,好像并沒有什么規律。
本資料為[名企]基坑開挖鋼板樁放坡支護復合方案2020(16P WORD)
本工程是一個面積為18000m2的大基坑,基坑四周放坡坡度不一樣,遇到這樣的情況用南方cass可以進行計算嗎?具體方法如何,請各位大俠賜教。。。。。。
下圖中,在已知圓形基坑開挖深度H、土壤內摩擦角、鋼板樁厚度情況下,如何計算出穩定的放坡坡度i=?謝謝!!!
只有土層概述與土層承載力特征值,要求計算基坑開挖放坡系數,建設單位要求放坡系數的驗算,求助,如何計算?[ 本帖最后由 lingting218 于 2010-3-17 20:14 編輯 ]
請問各位大神,條基,埋深1.2m,由于雜填土,超挖6米,怎么處理?如果砂石換填,放坡怎么放,坡度太大,會(huì )超出施工場地外邊線
基坑鋼筋到底如何排布?
前期平場土石方開挖形成了高12米左右的邊坡(暫定義成邊坡),質監站來檢查,說這是屬于基坑,并且高度達到12米,是超危大工程。然后建設單位組織專家來現場討論,定性為邊坡,提出按邊坡防治出設計圖,然后進行施工。但是質監站不認可,讓找出相應的規范文件證明和名詞解釋。請教大家,有這方面的規范嗎?還有這個應該定性為基坑支護還是邊坡治理
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒!
基坑放坡
基坑放坡專題,為您提供基坑放坡相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基坑放坡 相關的專業交流討論,更多基坑放坡相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度