各位好: 我是一個學水利的學生,但現在在做一個關于混凝土的實驗,但不知道為什么,在算混凝土配合比的時候,我的水灰比總算的比所查閱的技術手冊上的小,水泥用量總是很多,望各位幫忙,謝謝!!
《混凝土配合比設計手冊》
請教一下:混凝土的抗滲等級如何確定?
我現在所在的單位修建人防地下室,設計要求做外防水,但是因是一貼建建筑,基礎底相差很大有6米左右,所以人防底拉板無法座在基底,只好放在室內地面下100mm處,外防水無法交圈,要改為C30防水混凝土,設計院又不讓加UEA,請高人指教防水混凝土的配合比。
只需輸入參量,自動生成配合比,有不對的地方,還請多多指教
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 編輯 中國建材院趙老師對混凝配合比設計的專家指導意見 1、水泥、粉煤灰、礦粉合稱膠凝材料;若要想達到一定的混凝土強度指標,需要將膠凝材料控制在一定的數量上,其中粉煤灰、礦粉作為水泥的替代物用來降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和礦粉是從節約成本的方向考慮; 2、石子作為混凝土的填充物作用出現;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流動性好;但是卵石的掛漿不如碎石好,破壞了混凝土的粘稠度,所以不采用改變石子的樣式來獲得流動性的方法。但對于水灰比受控抗收縮要求較高混凝土,而對混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石來增加混凝土的流動性。 3、 砂子主要起到填充石子的縫隙,提高混凝土的密實度,增加混凝土的流動性來考慮;所以重點工程對砂子的級配有很高的要求,一般工程選用中砂即可;同時砂率(砂子量/砂石總量)的大小,可以用來改善混凝土的流動性能;砂率越大、混凝土
在水工混凝土結構設計規范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗滲等級的最小允許值中,“素混凝土及鋼筋混凝土結構構件的背水面可自由滲水者”,這句話里面的可自由滲水者是什么意思?
上傳《混凝土配合比設計手冊》
瀝青混凝土配合比設計實例,以EXCEL表格的形式奉獻給大家.
好東西一起分享
普通混凝土配合比設計規程
依據< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制強度計算: 混凝土配制強度應按下式計算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土強度標準差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制強度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方體抗壓強度標準值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 經過計算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比計算: 混凝土水灰比按下式計算: 其中: a, b──回歸系數,由于粗骨料為碎石,根據規程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗壓強度實測值,取36.725(N/mm2); 經過計算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4
混凝土配合比手冊(破解版),簡單實用的小軟件。與大家分享!
大家看看這個軟件,很實用的
自己不太會(huì )用!大家幫忙研究下
混凝土、砂漿配合比計算軟件.zip
施工混凝土配合比的優化
抗滲混凝土配合比
抗滲混凝土配合比專題,為您提供抗滲混凝土配合比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗滲混凝土配合比 相關的專業交流討論,更多抗滲混凝土配合比相關內容請訪問