如題,因為它的承載力,分樁長控制和沉降控制,就不知道,它的承載力,該按哪種確定為好。計算公式又是如何的?請教下高手們。謝謝!!!
據說按規范算除出來的單樁承載力比實際小很多。很多是按經驗取值。可一直沒找到這方面的資料。我正做的是PHC-AB300(70)-LC,實際樁長約8-10米,持力層為卵石(樁端土極限端阻力標準值fak=5000mpa),(樁周土極限側阻力標準值80kpa),有經驗的兄弟可以告訴下憑經驗可以單樁承載力取多少啊?謝謝先!
EXCEL格式的計算文件,計算結果僅供參考。請選擇性使用。謝謝。
看了書本的原理和規范,感覺有點不清楚,就是那個負摩阻力要不要考慮的問題,書本上說是要考慮的,而規范不要,一般來說規范比理論保守得多,為什么這里卻不考慮?
教你如何計算管樁基樁抗撥承載力。我覺得歸納得比較好,計算過程也詳細,易懂!
做的一個33層住宅項目 1層地下室, 經計算管樁排布過密. 考慮用先引孔后靜壓打樁. 減少擠土..根據樁基規范 擠土樁跟部分擠土樁的最小樁距相差了0.5個d. 那如果用引孔,是否按部分擠土樁考慮?單樁承載力怎么考慮?求解啊! 各位大神.. 糾結好久了.. 不好做大基礎跟筏板.. 那這個方法可行么?
在預應力管樁承載力計算中由于預應力管樁樁身為空芯,在計算端承力時所用面積是按全截面面積還是按管樁樁壁的面積計算,在此有同事發生意見分歧,請哪位幫忙給個確切答復,最好有規范依據.
在樁基規范中,水平承載力的計算說明中,規范只給出了圓形截面和方形截面的轉換截面慣性矩Io及模量Wo,可是沒有給管樁的,請問在管樁計算中,其轉換截面慣性矩Io及模量Wo如何計算,公式出處又是哪里呢?[ 本帖最后由 yonly 于 2009-7-26 23:04 編輯 ]
雖然現在都不用空心板了,但以前的老房子很多都用。在浙江中部的農村有很多房子都是用預制預應力空心板,尺寸一般(0.10~0.12)×(0.5~0.7)×(2.1×3.9)。現有一空心板需要驗算,但農村的房子都沒有設計過,也不知道選用的空心板規格承載能力。所以,現在想問問哪位以前做過預應力空心板的,能否告訴我一下(或者幫我查一查老圖集,我找不著),一般0.1×0.5×3.8的預制預應力空心板承載能力有多少?面載設計值(不包括板重)有15KN/m2嗎?
壞損預應力管樁的修復及單樁承載力利用值的取值建議
某拱橋基礎,單樁承載力4000KN,樁長37m,樁徑1。2m,低應變檢測后全為A類樁,請問,是否需要進行承載力檢測?建筑地基基礎設計規范(GB5007-2002)10.1.8:施工完成后的工程樁應進行豎向承載力檢驗.豎向承載力檢驗的方法和數量可根據地基基礎設計等級和現場條件結合當地可靠的經驗和技術確定.請高手更詳細的解釋或者給出其他更適用的規范。謝謝
小弟做一個項目,審查提了管樁的水平承載力應該能夠平衡柱底最大剪力,但是水平承載力計算結果只有40-50左右,柱底的最大剪力有200-300,普遍都是兩樁承臺,遠遠不夠,不知道承臺對于抵抗水平力能夠提供多大的加成
期刊網文章
本欄目很多網友都探討過預應力是否會(huì )對構件的極限抗彎承載能力有提高, 絕大多數網友都認為不能, 而且言之鑿鑿, 論據似乎也很充分, 本人昨天也是剛看到這類貼子, 當時把我嚇了一跳, 剛好手頭有本93年版的結構設計原理, 在232頁的倒數第5和第6行也有相同描述, 如果這種認知是正確的,那我從前的設計和認識就錯了. 以前還真沒有細想過這個問題. 隨后我反復檢查了以前做的幾個設計, 得出了一個和上述認知完全想反的結論: 預應力混凝土抗彎構件, 由于有預應力筋的存在, 不僅增強了結構的剛度, 延緩了開裂, 更為重要的是大大增加了受彎構件的極限抗彎承載能力(往往提高數倍). 核心依據就是預應力筋的抗拉設計強度是很高的, 因此預應力筋產生的拉力就遠高于同等面積的普通受拉鋼筋, 合理的預應力設計往往在構件破壞時預應力筋可以達到甚至超過張拉時的應力, 這數倍于普通鋼筋400MPa的屈服應力, 這個高應力和面積及內力臂的乘積就是預應力構件抵抗外力矩的主體, 這個內力偶和同面積的普通鋼筋屈服應力產生的內力偶相比大數倍, 關鍵是這個抵抗矩的基數非常之大
1、平板荷載試驗:適用于各類土、軟質巖和風化巖體。
關于樁承載力檢測數量,我這邊有點疑問,想請教一下大家 《建筑基樁檢測技術規范》JGJ 106-2014中:當符合下列條件之一時,應采用單樁豎向抗壓靜載實驗進行承載力驗收檢測。檢測數量不應少于同一條件下樁基分項工程總樁數的1%,且不應少于3根 這個具體應該怎么理解?當一個項目有幾個單位工程時,如果樁的類型都相同的情況下,檢測數量的計算基數是安裝總的樁數量*1%,還是每個單位工程的樁數量*1%*單位工程數量 舉例來說,有10棟樓,每棟樓90根,一共900根樁 是按照 900*1%=9根來檢測 還是按照每棟樓3根,3*10=30根來檢測? 還是說規范里面就沒有具體支出,所以現場具體如何操作還是有一定的自由度?
請教一下論壇的各位高手,是不是所有的基礎開挖完成后都需要做地基承載力檢測試驗,還是有些基礎地質情況或者基礎形式不需要做地基承載力試驗。因為現在遇到一個工程基本情況是這樣:35層寫字樓,3.3m厚平板式筏板基礎,基礎持力層為密實卵石層,地基承載力特征值為Fak=850Kpa。沒有做地基承載力檢測試驗,個人覺得應該做,感到很迷惑。在此提出這個問題,希望各個高手為我解惑。謝謝!!!!
我是做甲方的,現在有個別墅設計沒有樁基礎部分,我們計劃是用管樁,持力層承載力是18T,土層深度大概是10米,請問用400的管樁,單樁承載力是多少啊???
各位預應力高手們,大家好!我想請教的問題是:預應力能提高混凝土梁的受彎承載力嗎?我問過很多的人,有教混凝土的高校教授,有設計院的專家,有普通的設計人,大多數人認為:混凝土梁配預應力鋼筋,不能提高混凝土梁的受彎承載力,加預應力鋼筋只是用來控制撓度和裂縫。少部分人認為能夠大大提高。到底能不能提高,怎么理解呢?
預應力管樁承載力檢測
預應力管樁承載力檢測專題,為您提供預應力管樁承載力檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力管樁承載力檢測 相關的專業交流討論,更多預應力管樁承載力檢測相關內容請訪問