很不錯的,預應力管樁的樁表及說明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 編輯 ]
江蘇省預應力管樁抗拔樁圖集
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
預應力管樁在抗拔樁中的應用實錄
《湖北省預應力混凝土管樁基礎技術規程》中提出管樁樁端位于飽和砂類土或遇水易軟化的土層時,以及樁具有抗拔功能時,在樁底澆筑1.2米以上的補償收縮混凝土或中粗砂拌制的水泥砂漿,混凝土強度等級不宜低于C20,水泥砂漿強度等級不宜低于M15. 想問問各位大俠這個樁底混凝土的高度在具體的施工中取多少比較合適?
有需要的朋友可以下載去看看,很有用的!!
預應力管樁設計要求進行混凝土封底,不知道有多少工地現場做了封底的?如果做了,是如何施工的?封底到底有什么作用?
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
10SG409預應力混凝土管樁
本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心線與管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,是地質、設計原因還是檢測、施工的原因。
兩層廠房,框架結構,4級抗震,6度設防,屋頂為輕鋼屋蓋,柱距為6mX12m,根據PKPM導出的底層豎向力,該工程均可采用柱下單樁承臺,采用預應力薄壁管樁,直徑550,壁厚70,但是邊跨柱底層彎矩有140KNM,而直徑550的薄壁管樁極限彎矩僅為130KNM,如果采用單樁,管樁必定會(huì )受彎,且承受很大彎矩.如果采用兩樁,又增加造價.望同行們提點意見,該如何處理啊.
現張法預應力混凝土管樁
現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
03SG409預應力混凝土管樁1
2011版最新出來的預應力混凝土管樁10G409,替代原來的03SG409.
03SG409預應力混凝土管樁
10G409預應力混凝土管樁 代替03SG409預應力混凝土管樁
施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
預應力管樁屬于什么樁
預應力管樁屬于什么樁專題,為您提供預應力管樁屬于什么樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力管樁屬于什么樁 相關的專業交流討論,更多預應力管樁屬于什么樁相關內容請訪問