狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

  • 預應力管樁混凝土封底的作用

    預應力管樁設計要求進行混凝土封底,不知道有多少工地現場做了封底的?如果做了,是如何施工的?封底到底有什么作用?

  • 預應力混凝土管樁(L21G404)

    山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)

  • 關于單根預應力管樁承臺的問題

    兩層廠房,框架結構,4級抗震,6度設防,屋頂為輕鋼屋蓋,柱距為6mX12m,根據PKPM導出的底層豎向力,該工程均可采用柱下單樁承臺,采用預應力薄壁管樁,直徑550,壁厚70,但是邊跨柱底層彎矩有140KNM,而直徑550的薄壁管樁極限彎矩僅為130KNM,如果采用單樁,管樁必定會(huì )受彎,且承受很大彎矩.如果采用兩樁,又增加造價.望同行們提點意見,該如何處理啊.

  • 預應力管樁發生沉降原因

    本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心線與管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,是地質、設計原因還是檢測、施工的原因。

  • 現張法預應力混凝土管樁

    現張法預應力混凝土管樁

  • 預應力混凝土管樁的規范

    預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.

  • 關于先張法預應力管樁的問題

    現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]

  • 03SG409預應力混凝土管樁

    03SG409預應力混凝土管樁

  • 10G409預應力混凝土管樁

    10G409預應力混凝土管樁 代替03SG409預應力混凝土管樁

  • 請教預應力管樁的接樁問題

    請教預應力管樁的接樁問題

    本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]

  • 請問預應力管樁樁頭處理

    施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]

  • 預應力混凝土管樁10G409

    2011版最新出來的預應力混凝土管樁10G409,替代原來的03SG409.

  • 預應力管樁接樁質量探討

    預應力管樁接樁質量探討

    剛畢業那會(huì ),在一家電子廠做基建,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,感覺質量就是差強人意;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,感覺質量更差?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點?(假如工人技術都一致的情況下)

  • 預應力混凝土管樁L10G407

    希望沒有重復,否則,請見諒。[local]1[/local]

  • 2010版先張法預應力管樁

    2011年開始實施

  • 03SG409預應力混凝土管樁1

    03SG409預應力混凝土管樁1

  • 預應力管樁接樁和截樁請教

    作為剛畢業的學生,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求。跪求!!!

點擊加載更多

預應力管樁型號

預應力管樁型號專題,為您提供預應力管樁型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力管樁型號 相關的專業交流討論,更多預應力管樁型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

預應力管樁圖集

預應力管樁性能

老司机看片| 中文字幕在线播放视频| 欧美精品黄色片| 国外乱伦免费视频| se久久宗合久久| 欧美黄片85页| 日韩一本大道av| 美日韩久久| 欧美999| 一本久久a久久免费精品顶级| 日韩欧美成人在线小说| 欧美潮喷视频| 色综合一区二区三区| 欧美日本亚洲字幕一区| 激情女人| 成人依依| 7d影院| 欧美va亚洲va日韩va| 久久东京热AV| 大片99| 蜜臀一区二区三区久久| 和政县| 久久久深夜福利| 91精品国产高清自在线看超| 亚洲精品~无码抽插| 老色批在线观看网站| 欧美黑人乱大交bd| 日本 欧美 中文字幕| 欧美人与牲禽动人物| 日韩在线影院| а天堂中文在线官网| 五月99久久婷婷国产综合亚洲| free欧美性xxxxhd| 找一个日韩无码| 精品免费AV一区二区三区| 欧美人人澡| 欧美日韩亚三区| 喷水在线观看| 欧美.日韩综合| 国产偷国产偷亚洲清高| 色哟哟国产精品|