有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會(huì )發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!
鍋爐在運行期間必須經常上水,以補充因排污、取樣、系統泄露等原因而損失掉的水。由于水熱穩定性高,是鍋爐運行不可缺少的傳熱媒介。低壓鍋爐用水的主要來
一個污水池,想安裝一個水位計來檢測當前水位。要求很簡單,只是人工觀察水位,不需要報警功能和控制功能,選用什么樣的設備比較好呢,這樣的設備需要單獨接電源嗎?另外,選用好設備后,在水池(水池頂部有蓋板)的結構主體上需要做些什么的處理,以便安裝設備?自己不是太懂,希望能具體些,能有圖片就最好了。比較急,萬分感謝!
20立方/小時中壓鍋爐用水 水質如下: 總硬度 904。5毫克升鈣112。8 毫克升氯1723。7毫克升鎂151。5毫克升ph8。08毫克升電導6280毫克升我公司想咨詢一下上面的水質采用那種工藝?希望盡快得到幫助。
本人接了一個項目,是在廢水以及排放達標的基礎上處理至鍋爐用水標準,軟化系統已具備,但本人查不到進軟化系統之前的有關水質標準,廠方要求達到自來水標準,但本人感覺不太合理,也不太現實,望各位大蝦指點。
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
要計算河道某斷面的百年一遇水位,實際上20年一遇水位時洪水已溢出河道,但業主要求計算出百年一遇水位,請問如何計算?斷面如何取?:handshake
水庫汛限水位計算理論與方法.
室外消防鋼筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位計在水池頂部如何安裝?謝謝!
液壓水位控制閥,水位計,檢查管,浮球閥,水位傳感器在使用上的區別?當水磅與水箱采用自動控制時,是否不設以上各種閥門?
目前接觸到一低壓蒸氣鍋爐蒸發量2噸/小時,廠家配套了一套鈉離子軟水器,馬上就要開火運行,但是廠家提供的水處理設備沒有裝樹脂,我想請教各位師傅:根據我們的水質設計什么樣的軟化水設備才能保證鍋爐運行的安全?爐外軟化后還用不用爐內加藥處理?我們的地下水水質如下:電導率:1940us/cm PH:8.56 堿度:8.7mmol/l 硬度:2.0mmol/l 氯離子:269mg/l根據上述水質設計多大的離子交換器才能滿足鍋爐運行的要求?請有運行或設計經驗的師傅指導!急啊!謝謝啦先!
pH值和PO3濃度是鍋爐爐水水質控制的重要指標,起初鍋爐未進行加熱時,爐水中沒有沉淀,硬度較小,品質不變。隨著鍋爐蒸發量的不斷增加,爐水中鈣、鎂離了的濃度不斷增加,爐水電導率升高。當爐水中鈣、鎂離了的含量超過其溶解度時,部分鈣、鎂離了就會(huì )析出,懸浮、堆積在爐管內壁、死角、集箱等處或x附于鍋爐的蒸發受熱面上,形成難溶于水的鈣、鎂化合沉淀物。此時通常通過調整定排、連排的流量,來降低爐內的含鹽量及沉淀物。但當鍋爐蒸發量達到一定量時,只靠定排、連排來控制爐水電導率或含鹽量是不經濟的,目如果排污量過大,很容易破壞鍋爐汽水循環,影響鍋爐的安全穩定運行。此時要想滿足鍋爐汽、水質量標準的要求,必須間斷向爐內加入能除去鈣鎂離了及化合物的阻垢劑磷酸二鈉,將鈣、鎂離了的硬度鹽轉變為不溶性、流動性較強的輕質水渣,并通過鍋爐定排、連排裝置將其排出。Na3PO4、的加藥量應根據化驗
各位老師,本人有一臺2噸熱水鍋爐,水源是水庫里的水,加熱到80度左右,出水不清,呈黃色,急死了,我的水是供浴室用的,放到大池里顯的混濁.哪位老師知道解決方法請指導下,定當感謝!
河南省某河流,橋位以上流域面積900km2,無實測資料,不適用經驗公式和推理公式推求,請問怎樣計算橋位處百年一遇的設計流量?旺不吝賜教
有一住宅小區,戶內采用地板采暖,甲方專家意見是直接把鍋爐出水溫度調成采暖系統用水溫度,進而供給住宅采暖。請問這樣合適嗎?
我們廠現在新上的中水工程,除了用在環衛方面外,打算鍋爐用水都用中水。當然,中水還是先經過水處理再送給鍋爐使用。我想問,中水(深度處理后的)水質和軟水水質在指標上的差異(具體數值)?以及就現有的水處理設備(鈉離子交換樹脂,大氣熱力式除氧器。。。)是否夠用?謝謝您的回復~~~~~~~~~~~~^_^~~^_^
原水水質參數如下:總硬度:1072.3mg/L,氯化物:1071mg/L,鐵 0.05mg/L 硫酸鹽 760mg/L,錳: 未檢出 原水TDS: 2200這種水經處理后用于60T蒸汽鍋爐,求處理方案!第一次做鍋爐和水處理,請多多指點。
檢驗項目 標準規定 結果PH 6.5-8.5 7.15電導率(us/cm) 50-1500 5480 色度 15 25臭和味 0 2肉眼可見物 無 放置后變渾濁總硬度(mg/ml,以碳酸鈣計)450 2335溶解性總固體(mg/ml) 1000 5496氯化物(mg/ml) 250 1500耗氧量(mg/ml) 5 27.76硫酸鹽(mg/ml) 250 2324鐵(mg/ml) 0.3 9.88這個是井水,原水。。如何處理可以達到鍋爐用水要求0.03 還有飲用 ?
電接點水位計使用的電接點大多是氧化鋁絕緣電極。它以氧化鋁瓷管作為電極緣材料,其具有耐溫耐壓、使用安裝方便等優點,但它也有經不住溫度驟變和受不了大的機械力的沖擊易裂易碎等缺點。所以在安裝使用中要注意以下問題: 電接點水位計電極更換注意事項 1、確認水位計測量筒內無壓力后,方可拆卸測量電極。 2、拆卸測量電極再緩慢進行,并且工作人員不能正對測量電極
鍋爐用水位計
鍋爐用水位計專題,為您提供鍋爐用水位計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐用水位計 相關的專業交流討論,更多鍋爐用水位計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題