有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會(huì )發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!
我單位的鍋爐是蒸汽鍋爐,省煤器是鋼管式的,省煤器圖紙回水管上有一個支線是回到軟化水箱的,上面有一個截止閥,我想不通它是干什么用的,給鍋爐給水時,它就得閉上了,要不然水不就流回到軟化水箱里去了嗎?那還怎么給鍋爐給水呢?
鍋爐閥門按用途和作用分類 截斷閥類主要用于截斷或接通介質流。包括閘閥、截止閥、隔膜閥、球閥、旋塞閥、碟閥、柱塞閥、球塞閥、針型儀表閥等。 調節閥類主要用于調節介質的流量、壓力等。包括調節閥、節流閥、減壓閥等。 止回閥類用于阻止介質倒流。包括各種結構的止回閥。 分流閥類用于分離、分配或混合介質。包括各種結構的分配閥和疏水閥等。 安全閥類用于介質超壓時的安全保護。包括各種類型的安全閥。 鍋爐閥門主要參數分類 (一)按壓力分類 真空閥工作壓力低于標準大氣壓的閥門。 低壓閥公稱壓力PN小于1.6MPa的閥門。 中壓閥公稱壓力PN2.5~6.4MPa的閥門。 高壓閥公稱壓力PN10.0~80.0MPa的閥門。 超高壓閥公稱壓力PN大于100MPa的閥門。 (二)按介質溫度分類 高溫閥t大于450C的閥門。 中溫閥120C小于t小于450C的閥門。 常溫閥-40C小于t小于120C的閥門。 低
鼓風式鍋爐閥門采購時只明確規格、類別、工壓就滿足采購要求的作法,在當前市場經濟環境里是不完善的。因為閥門制造廠家為了產品的競爭,各自均在閥門統一設計的構思下,進行不同的創(chuàng )新,形成了各自的企業標準及產品個性。因此在閥門采購時較詳盡的提出技術要求,與廠家協調取得共識,作為閥門采購合同的附件是十分必要的。 1.通用要求 1.1閥門規格及類別,應符合管道設計文件的要求。 1.2閥門的型號應注明依據的國標編號要求。若是企業標準,應注明型號的相關說明。 1.3閥門工作壓力,要求≥管道的工作壓力,在不影響價格的前提下,閥門可承受的工壓應大于管道實際的工壓;閥門關閉狀況下的任何一側應能承受1.1倍閥門工壓值而不滲漏;閥門開啟狀況下,閥體應能承受二倍閥門工壓的要求。 1.4閥門制造標準,應說明依據的國標編號,若是企業標準,采購合同上應附企業文件。 2.閥門標質 2.1鼓風式鍋爐的閥體材質,應以球墨鑄鐵為主,并注明牌號及鑄鐵實際的物理化學檢測數據。 2.2閥桿材質,力求不銹鋼閥桿(2CR13),大口徑閥門也應是
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
一個污水池,想安裝一個水位計來檢測當前水位。要求很簡單,只是人工觀察水位,不需要報警功能和控制功能,選用什么樣的設備比較好呢,這樣的設備需要單獨接電源嗎?另外,選用好設備后,在水池(水池頂部有蓋板)的結構主體上需要做些什么的處理,以便安裝設備?自己不是太懂,希望能具體些,能有圖片就最好了。比較急,萬分感謝!
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
室外消防鋼筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位計在水池頂部如何安裝?謝謝!
液壓水位控制閥,水位計,檢查管,浮球閥,水位傳感器在使用上的區別?當水磅與水箱采用自動控制時,是否不設以上各種閥門?
要計算河道某斷面的百年一遇水位,實際上20年一遇水位時洪水已溢出河道,但業主要求計算出百年一遇水位,請問如何計算?斷面如何取?:handshake
水庫汛限水位計算理論與方法.
電接點水位計使用的電接點大多是氧化鋁絕緣電極。它以氧化鋁瓷管作為電極緣材料,其具有耐溫耐壓、使用安裝方便等優點,但它也有經不住溫度驟變和受不了大的機械力的沖擊易裂易碎等缺點。所以在安裝使用中要注意以下問題: 電接點水位計電極更換注意事項 1、確認水位計測量筒內無壓力后,方可拆卸測量電極。 2、拆卸測量電極再緩慢進行,并且工作人員不能正對測量電極
河南省某河流,橋位以上流域面積900km2,無實測資料,不適用經驗公式和推理公式推求,請問怎樣計算橋位處百年一遇的設計流量?旺不吝賜教
近期有一個鍋爐水位調節的活;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實例發一個!!最好是西門子的!!先謝過了! 發郵箱也行!!我的郵箱地址是huyuming88@163.com 或者是 huyuming@sina.com
RL500雷達式水位計是一款高精度且具有水面波動濾波處理的水位測量產品。它采用喇叭天線的設計,降低功耗,寬范圍的輸入電壓,專門設計于野外露天的場所工作,雷達測量原理的優越性,使其適用于以下工作環境:水庫、江河、湖、濕地等水位測量、水質易發生變化的水位監測、含大量漂浮物和沉淀物的溝渠、生產大量水草的場所、太陽能供電,偏僻的野外工作以及山洪多發地區。BRL系列雷達式水位計
現在上海一處酒店施工,地下二層設置有燃氣鍋爐3臺,現鍋爐排煙系統需安裝爆破片,煙氣平衡閥及止回閥,要求按相關圖集安裝,但是找了很多圖集沒找到相關資料。請大家幫幫忙說說那本圖集有這些的安裝大樣圖啊
誰有壓力前池涌波水位計算說明書阿,本人正在做這方面的,規范上寫的看不懂,有的傳到我郵箱里面,h.xingwei@163.com,先謝謝了
在土石壩中安裝壩前庫水位計,采用振弦式水位計如何安裝?水位計埋設在排水井中,排水井如何構造,水位計埋設高程如何確定,水位計的電纜如何埋設至壩上,向各位求助。
使用電接點水位計應注意哪些問題? 1、使用電接點水位計的電極要精心挑選,絕緣電阻應在20MΩ以上。 2、電接點水位計電極應盡可能隨鍋爐啟動時投入,已達到緩慢升溫目的。 3、運行中更換電接點水位計的電極時,要關嚴汽水門打開排污門,放掉測量筒內的水,待水位容器泄壓并完全冷卻后,再進行拆裝。 4、更換電極或停用后重新啟動水位表,應先打開排污門,再緩慢開啟汽水閥門,緩慢關閉排污門,使電接點水位計投入運行。 5、拆裝電接點水位計電極時,應避免敲打。安裝時要細心,絲扣和結合面要完好垂直。擰入電接點電極時,絲扣要涂抹二硫化鉬或鉛油,這樣下次拆卸時才能方便拆下。 電接點水位計的誤差來源主要有哪些? 首先,電接點水位計電極是以
昌暉儀表制造有限公司在本文詳細介紹汽包水位三沖量控制系統的原理及控制策略,文章內容通俗易懂、圖文并茂,可作為三沖量汽包水位控制系統設計和應用教程使用。鍋爐汽包水位是鍋爐生產過程的主要工藝指標,同時也是保證鍋爐安全運行的主要條件之一。汽包水位過高,使蒸汽產生帶液現象,不僅降低蒸汽的產量和質量,而且還會(huì )使過熱器結垢,或使汽輪機葉片損壞;當汽包水位過低時,輕則影響水汽平衡,重則燒干鍋爐,嚴重時會(huì )導致鍋爐爆炸事故的發生。所以鍋爐水位是一個極為重要的被控變量。在具體工藝生產過程中,常常由于蒸汽負荷的波動和給水流量的變化打破汽包內的平衡狀態,對汽包水位造成干擾,最終導致假液位。所謂“沖量”實際就是變量,多沖量控制中的沖量,是指引入系統的測量信號。在鍋爐控制中,主要沖量是水位。輔助沖量是蒸汽負荷和給水流量
鍋爐水位計閥門
鍋爐水位計閥門專題,為您提供鍋爐水位計閥門相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐水位計閥門 相關的專業交流討論,更多鍋爐水位計閥門相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題